1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21

Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    1. 16 мм - длина 50 м рекомендуют. 17 мм - около 60 м. Балансировка https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-146#post-9228863. обсуждалось выше
    2. Все есть у официального дилеров THERMOTECH (Швеция). Сертификаты о том, что они дилеры у них есть. У нас, например :)] контакты в личке
    3. над отапливаемым этажом 30 мм пенополистерола.
     
  2. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358
    Адрес:
    Минск
    Про длину - это что-то новое.
    все производители определяют не более 20 кПа на контур. это не смущает?
    (по -русски- это равно до 110 метров на Д16)
    ссылки не даю-это как азбука.
    (что-то изменилось?)
     
  3. DmitryA4
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    70

    DmitryA4

    Живу здесь

    DmitryA4

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Нашел тут одного официального рядом с моим метро ш. Энтузиастов. Смешно, но оказалось они мне уже рассчитывали теплый пол в прошлом году с трубой Pert, ну я не успел, да и эта труба для меня была тогда неизвестной. Теперь пойду к ним в субботу смотреть и беседовать, да видимо и покупать...
     
  4. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Хорошо бы от Вас ссылочку на "азбуку" с советом производителя про контур из трубы 16 мм длинной 110 м...
     
  5. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358
    Адрес:
    Минск
    @evraz, а вы наверное только вчера трубы в руки взяли?
    те не читали никакие?
    и про 20кПа тоже ссылочку дать?
    маладэц, джигит.
    а если дом утеплен сверх нормы- то и 140 мп на Д16 будет работать великолепно!
     
  6. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Ну раз мы уже на ТЫ и ты такой умный и начитанный специалист с кавказским акцентом (что многое могло бы объяснить в твоем поведении за исключением того, что ты из Белорусии), будь любезен, сошлись на технический документ, а не флуди.
    P. S. В руки первый раз взял трубу 10 лет назад, а "пропустил через расчетный счет" труб на площадь более чем на 40 тыс км. метров.
     
    Последнее редактирование: 16.04.14
  7. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358
    Адрес:
    Минск
    Если я это сделаю-это равносильно вашему профессиональному уничтожению.
    нет?
     

    Вложения:

  8. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    А где тепловые и гидравлические расчеты?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.04.14
  9. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Еще есть "первоисточники" от ВСЕХ производителей поименно?
     
  10. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358
    Адрес:
    Минск
    Это для вас- когда я это читал-там указано.
    сейчас есть интернет и всё красиво расписано.
     

    Вложения:

    • 2014416154510.jpg
  11. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358
    Адрес:
    Минск
    Вы считать попробуйте, не только деньги от продаж.
    тогда и не нужны будут вам никакие афтаритеты. кроме математики.
     
  12. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358
    Адрес:
    Минск
    Руководство по прроектированию. стр 150.
    VALTEC. на сайте можно найти.
    как и на сайте
    КАНа.
     

    Вложения:

    • Image 1.png
  13. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.478
    Благодарности:
    2.358
    Адрес:
    Минск
    Есть программные комплексы.
    которыми пользуются все.
    и у кана и у валтека.
    и есть простые в экселе.
    можно читать руководство с формулами- не каждый может эту "хрень" вкурить.
    я иногда читаю..потом бросаю, хотя и так всё мне понятно...потом опять читаю.
    проще в валтеке-
    главное помнить-
    1/всё определяется теплопотерями и ограждением. (зона питер-москва-минск R=3.2 около того)
    2/посчитал теплопотери- добавь инфильтрацию.
    3/а теперь сделай скидку на то, что мороз расчетный-это неделя (самая холодная 5ти дневка..у кого как...но не увлекаться- а то костер в доме палить придется в мороз)
    4/а теперь подогрев воздуха. но не по-СНИПУ-там рота солдат зашита в прогах. а в 5-10 раз меньше надо.
    5/неделя чтения- и каждый сам может отвечать на свои вопросы.
     
  14. Djtyman
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    33

    Djtyman

    Живу здесь

    Djtyman

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Казань
    @evraz, спасибо за рецепт бетона: https://www.forumhouse.ru/entries/4909/
    Я начал закупать материал. дошло дело до стяжки. Какой щебень использовать? Их, как выяснил, много видов. Точно заню что гранитный нельзя. Значит или Гравийный или известняковый?
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    Источник?
     
Статус темы:
Закрыта.