1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Обсуждение темы "FAQ Тепловые насосы. Вопросы и ответы", накопление материала

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 04.08.12.

  1. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Проток делает насос Tim 32/6-180. Может плох и не качает обещанного?
     
  2. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Вопрос: компрессор 380 в 50 герц по шильдику, могу ли я дать ему до 60 герц без вреда?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.958

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.958
    Адрес:
    Таганрог
    С большой вероятностью - да. Нужно правильно настроить ПЧ
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.062
    Благодарности:
    93.146

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.062
    Благодарности:
    93.146
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Как вариант, бурить вертикальные скважины.
    В прошлом году, какую температуру поддерживали в доме? И в прошлом году, ТН так же работал без остановки, или были остановки?
     
  5. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    В прошлом году внутри стен не было, собирал, обшивал, топил поменьше. Температура была +16, +17. В этом сезоне +19, +20. Контур мал. Правда грунт на контуре уплотнился и я 10 кубов земли досыпал. Бурить в Москве недёшево. Сейчас гоняю насос по 6 часов ночью и 6 часов днём. Подача в пол 25, из контура спирт +1,8. В доме +22 воздух. Вроде неплохо. Думаю утеплить фасад, цоколь и электроплинтуса поставить и этого хватит. Машине добавлю частоту и заменю насос на контуре.
     
  6. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Режимы работы:
    В прошлом году только по ночам.
    В этом -написал
    Если не выключать совсем, то дотянет до подачи в +30, это будет жарко.
     
  7. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.920

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Краснодарский край
    Зачем вам в таком случае 60Гц? Топите по термостату. Пока дом не прогреется - будет молотить постоянно. Ночью можно по суточному рэле принудительно включать, если очень хочется ночного тарифа
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.958

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.958
    Адрес:
    Таганрог
    Рационально делать перерывы - час-два работы, час отдых. Так контур будет успевать восстанавливаться
     
  9. Trosstinka
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18

    Trosstinka

    Живу здесь

    Trosstinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, попробую в таком режиме. Частотник ставить в любом случае, защиты да и запуск помягче.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.958

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.958
    Адрес:
    Таганрог
    После пуска нужно переключаться напрямую на сеть. Не все компрессоры переваривают ШИМ частотника
     
  11. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Добрый день,
    сейчас у меня пропан-бутан, 7000л в год потребляю.
    11,8Квтч /л,
    те 11,8 * 7000л * 0,9 (кпд)=74340кВтч в год
    при 20р за л = 20*7000=140 000р в год
    =
    При геотремальном ТН
    74340 Квтч в год /3= 24 780кВтч в год * 6 руб за Квтч = 148 680 руб в год
    =
    Те ТН экономически нецелесообразен в моем случае?
     
  12. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    220

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    ну как минимум одна ошибка.
    в литре пропан-бутана киловат меньше,
    7-8 квт а не 11,8.
    может литры с килограммами путаете?
    а еще кпд газового котла далеко не 100%
     
  13. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Да перепутал
    47600кВтч в год

    КПД учел 0,9
    =
    47600 кВтч в год / 3 * 6 руб Квтч= 95тыс руб в год
    =
    Выигрыш 140ты - 95 тыс = 45 тыс в год
    =
    Затраты на ТН если его делать самому на 250м2?
    Затраты на геоконтур, если его самому проложить по дну пруда?
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Скважина и сливать в пруд.
    6 рублей квт*ч откуда нарисовалось?
    Мосэнергосбыт, для домов с электроплитами, 5.06 руб за квт*ч рисует.
    Пропан бутан, если по 20, даст 3 рубля квт*ч.
    Если электрички хватает, то двухставочный ночной 2.40, что уже дешевле газа.
     
  15. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.342
    Благодарности:
    3.320

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.342
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Новочеркасск
    Вам нужно 2км геоконтура, вот и посчитайте выгоду... Плюс сам ТН...