1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ПрЭС Ленэнерго

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем bredov, 07.08.12.

  1. LeAlex
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    LeAlex

    Участник

    LeAlex

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Колпино
    2 SadMan
    Практически те же вопросы у меня по моим ТУ.
    А не сильно вас напрягу, если попрошу выложить ваш МО, сюда?
    И про счётчик на границе
     
  2. SadMan
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20

    SadMan

    Живу здесь

    SadMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лен. обл.
    Ничего оригинального у меня нет. Все взял на этом форуме, за что всем спасибо. Но если поможет, выкладываю. Это лишь выдержки, потому что пару пунктов очень индивидуальны.

    Спасибо IgorM и FAQу - только после его прочтения до меня дошло, что участок и земельный участок - не тождественные понятия. Так что и мотивировать ничего не надо - на границе так на границе... То есть на доме. Так что начинать с FAQа надо :)
     

    Вложения:

  3. SadMan
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20

    SadMan

    Живу здесь

    SadMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лен. обл.
    Назад уже не повернуть, договор и ТУ подписаны. Теперь вопрос следующего этапа - установка ГРЩ. Так как нигде не прописано, а в Ленэнерго спросить не у кого... Интересен опыт уже пообщавшихся с электриками.
    Подключать мне будут 15 кВт (надеюсь). 3 фазы или одну?
    Соответственно, на каждую фазу по автомату. Какие требуют автоматы - 25,32,63? А кабель?
    Заземление должно быть в момент сдачи/приемки щита? Должен ли мой конец кабеля быть подключен к ЭПУ или не обязательно?
     
  4. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, коллеги
    Прочитал эту ветку и многие другие. Похоже, что наш ручеек точит камень ПрЭС, но, увы, не быстро.
    Основные касяки так и остались в типовых ТУ, которые я получил на днях.
    Я хоть и собираюсь ставить щиток со счетчиком за границами участка (столб совсем рядом), но вероятно, буду оспаривать ТУ по:
    1. отсутствию обязательств со стороны ПрЭС построить 3-х фазное ответвление от опоры ЛЭП-0.4кВ до точки технологического присоединения (п.10.1 подразумевает только создание схемы электроснабжения!)
    2. требованию устройства релейной защиты (11.2)
    3. требованию схемы электроснабжения (11.3)
    4. требованию IP55 (п.11.5.3), считаю, что это перебор 54 - достаточно. Ну откуда там будут водяные брызги под давлением (IP55)?
    5. автоматизации (п.11.5.4)

    Непонятно другое:
    1. Почему никто не обращает внимание на то, что в ТУ не указана мощность автоматов (п.11.5.3)? В частной беседе мне сказали, что ставят 25А, я постараюсь обосновать 32А. Кто пробовал, какие перспективы?
    2. Если я установлю щиток на их столбе, где уже есть заземление мне разрешат заземлить щиток на него? Как это обосновать в ТУ?
    3. Какая практика реализации ТУ, неужели все монтажные работы делают сами?
     

    Вложения:

    • ТУ2.jpg
    • ТУ1.jpg
  5. Holgerson
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Holgerson

    Новичок

    Holgerson

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Парголово
    Здравствуйте! А мотивированный отказ от ту и предложения отправлять на какой адрес и на чьё имя? пл. Конституции 1 ? Спасибо!
     
  6. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и не дождался ответов на свои вопросы по поводу номиналов автоматов и заземления.
    Подскажите, хоть какие счетчики реально разрешают ставить? Реально, требуется ли совместимость счетчика с АСКУЭ? На словах рекомендуют Меркурий, он всем хорош, но вот межповерочный интервал всего 10 лет, а у ЛЭМЗ и НЕВЫ - 16 лет!
     
  7. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могу ответить, что если вам дадут 15 кВт, то это точно будет 3 фазы.
    Полагаю, что удалив из ТУ требования по схеме и не прописав все ваши хотелки в ТУ вы сами себя загнали в область неопределенности по всем остальным вопросам.
     
  8. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полагаю, что МО надо направлять на имя и в адрес того, кто выдал ТУ
     
  9. Holgerson
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Holgerson

    Новичок

    Holgerson

    Новичок

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Парголово
    Спасибо за ответ, Vladislav1963! В целом меня интересуют те же вопросы что и Вас и некоторые другие. Получил ТУ на руки где-то неделю назад. Смущает требование к автоматизации, прописанные в ТУ. Пытался разобраться, но так и не понял, что скрывается за этим требованием? Можно ли мотивированно отказаться от него и нужно ли? А так же, требование по разработки схемы электроснабжения объекта. Я понимаю, что можно обоснованно удалить данное требование из ТУ. Но в итоге то как монтаж делать? К сожалению, вопросом в электроснабжение вообще не владею. Подписывать ТУ или мотивированно отказываться от пунктов с автоматизацией и схемы электроснабжения? Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, как быть?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  10. sasha_nik
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    125

    sasha_nik

    Живу здесь

    sasha_nik

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    657
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Последнее редактирование: 10.11.13
  11. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обосновать в отказе можно и автоматизацию и схему, но по автоматизации могут быть потом проблемы со сбытом. Лично я звонил в совй сбыт (там вполне адекватные люди - ПЭСК) и они мне ответили, что у них АСКУЭ в нашем районе нет и, чтобы я не заморачивался. Рекомендую вам поговорить с вашими сбытовиками - они посоветуют конкретные типы счетчиков, которые они пломбируют без проблем.
    По поводу схемы - тут каждый решает сам. Я, вероятно, буду делать схему ибо будет меньше глупых вопросов при монтаже и осмотре ВШУ сетевиками и сбытом. В моем случае это необходимо ибо ВШУ я собираюсь монтировать на столбе ВЛИ, а это собственность ПрЭС.
    Однако, если вы не владеете вопросами энергоснабжения, то лучше или разобраться в них (нет ничего особо сложного) или руководствоваться соверами специалиста, которому Вы доверяете (но не работника ПрЭС).
     
  12. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, я посмотрел вашу ситуацию, сочувствую.
    Однако я очень надеюсь, что до этого у меня не дойдет.
     
  13. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем не равнодушным поклон, перешерстил море инфы по форуму но так и не увидел дали кому в ЛО поставить АВ не 25А а 32А и чтобы на бумаге тоже. Если есть то скиньте плиз Ту.
     
  14. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне тоже интересно. Сегодня заслал МО с обоснованием 32А. Если согласуют, отпишусь.
     
  15. AlexeyBlin
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем согласовывать то, что не имеет смысла ? Где в Правилах указан автомат 25А. ? Ставим 32А и пусть ОНИ доказывают !