    Думаю внутри конденсат может образовываться от перепада температур.
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    6.630

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    6.630
    Адрес:
    ---
    И?
    Проржавеет корпус, только и всего. Которого на срок службы (сколько там? 3-5 лет?) хватит, а потом замена...
    Тем более, анод работает в жидкой среде, а не воздушной.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    не пишите, пожалуйста, тех вещей, в которых не разбираетесь. Вы в шаге от плоской земли.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    То, что Вы что-то написали - не делает Вас экспертом
    Я на всю жизнь запомнил Ваше утверждение о конденсате на ГА - все ошибаются, но только нормальные признают свои ошибки. В данном случае Вы уперлись - но это Ваши проблемы.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    Вы правда верите в то что ГА меняют раз в 3-5 лет ?
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    6.630

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    6.630
    Адрес:
    ---
    А вы правда занимаетесь троллингом в этой теме с переходом на личности? ;)
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.749
    Благодарности:
    27.007
    Адрес:
    Калуга
    не в этой - во всех, и не только троллингом.
    но если Вы любите писать не думая - а потом не отвечать за свои слова ...
     
  8. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.367
    Благодарности:
    3.133

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.367
    Благодарности:
    3.133
    Почитал, и скажу Вам - тут я с Ромой полностью солидарен, хотя в других местах мы иногда спорим.
    Итак, расскажу и я про свой путь насчет гнилого запаха горячей воды.
    После того, как я запустил свою систему с БКН на 160 литров, какое-то время все было нормально. У меня стоит обезжелезивание и умягчение воды, но это совсем не спасло меня от появления этого гнусного запаха. А как меня жена имела за такую воду, и что она говорила мне, можно только догадываться.
    Появился запах, когда я решил снизить температуру в бойлере. Поставил 45, и вода грелась до 45, а подогрев включался, когда вода остывала до 40. Такой гистерезис заложен в логике работы котла.
    Думал, так экономнее будет. Ага, ага.
    В общем, когда меня стали женщины мои больно бить, начал метаться и искать выход. Умный и опытный мастер, который мне все монтировал, дал совет - поднять температуру. Опытным путем я выяснил, что запах пропадает, если подогрев ГВ идет до 55 градусов. Соответственно, включается котел на подогрев воды при 50 градусах. Ниже может появляться запах. При таких параметрах у меня уже полтора года вода не пахнет. Советую.
    И еще один момент - не ждите немедленного эффекта. Нужно, как минимум, дня три-четыре такого режима, чтобы Вы заметили изменения.
    Ну и раз в неделю у меня включен режим антилегионелла. Там температуру поставил на максимум, сейчас даже и не помню, сколько.
    Сегодня как раз купил новый анод, надо заглянуть, как там старый себя чувствует. А то уже скоро будет два года, как БКН постоянно в работе. Заодно можно будет написать, в теме про аноды. Как там дела.
     
    Последнее редактирование: 17.06.24
  9. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.367
    Благодарности:
    3.133

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.367
    Благодарности:
    3.133
  10. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    13.306

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    13.306
    Адрес:
    Мытищи
    Вообще я слышал рекомендации, пару раз в месяц минимум, нагревать бойлер до максимальной температуры. Тогда бактерия сальмонеллы, которая и дает этот запах, погибает.
    Я включаю бойлеры только на ночном тарифе, соответственно для увеличения запаса горячей воды грею их до 75. Никакого запаха нет и в помине.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.225
    Благодарности:
    15.212

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.225
    Благодарности:
    15.212
    Адрес:
    Новая Москва
    Легионеллы?
     
  12. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.367
    Благодарности:
    3.133

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.367
    Благодарности:
    3.133
    Да. Обшибся он немного.
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    13.306

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    13.306
    Адрес:
    Мытищи
    Не уверен что та или другая. Некие султфатредуцирующие бактерии, название точно не помню. Гуглить лень.)
     
  14. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.024
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.024
    Благодарности:
    1.546
    Правильно, что лень. Так и жизнь пройдёт...
     
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    13.306

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.084
    Благодарности:
    13.306
    Адрес:
    Мытищи
    Согласен. Просто количество смертей и тяжелвх заболеваний от легионеллеза велико. Но все факты говорят о заражении людей через центральную систему кондиционирования воздуха не подвергавшуюся должной очистке. Если бы были случаи заражения людей этой болезнью от бойлеров, то это бы никто не скрывал. Но таких фактов я не нашел. Поэтому как у человека думающего и немного образованного, у меня есть некоторые сомнения.