1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    Я, конечно же, это примечание 8.1.3. читаю по-своему вольно. на самом деле там речь идет о том, что если момент от нагрузки меньше, чем момент трещинообразования, то есть если трещины не образуются вовсе, то ставить арматуры надо побольше, чем требуется из расчета по прочности. просто интуитивно беру 15% запас. и это правильно.
    Но насчет трещин при пси 0,8 коэффициент вышел 1,2 к прочности. так что 15% к прочности брать совсем не дурная затея. хорошо бы даже 1,2. Что все равно уложится в мое количество арматуры.
    Автору вопроса про плиту 1х4,7м не рекомендую экономить на 3 стержнях. Здоровее сон)
    был бы у нас цех на 500 таких узлов, можно было бы зацепиться и прийти к консенсусу.
     
    Последнее редактирование: 10.09.14
  2. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777
    2.gif
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @topos, судя по параметрам на скрине, в калькуляторе используется методика снип 2.03.01-84. Он не действует. Считайте по действующим нормативам. Методика менялась. Можно по СП 52-101-2003 посчитать. Либо по актуализированной редакции СП 63.13330.2012
     
  4. dimav
    Регистрация:
    05.03.07
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.093

    dimav

    без 5-ти минут профессор

    dimav

    без 5-ти минут профессор

    Регистрация:
    05.03.07
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.093
    Адрес:
    Москва
    Winder завис в работе и не успевает мне посчитать
    пожалуйста подскажите толщину и арматуру перекрытия помещения 9х7 метров
    нагрузку считаем снеговую - 250 кг м - это плоская кровля
     
  5. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    Добрый день,
    На днях собираюсь заливать монолитную плиту, и вот сомневаюсь, выдержит ли ...

    толщина плиты 28 см, двойное армирование 12 мм с шагом 200 мм
    стоит ли заморачиваться с дополнительным утепление ?!

    Строю двухэтажное здание 7х11 м - первый этаж гараж, второй этаж гостевые комнаты.
    Стены первого этажа ФБС 50 см толщиной, второй этаж - газосиликатные блоки.
    Между этажами монолитное перекрытие.
    Почва глинистая, участок сухой.
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    впечатляет.
    дайте планы и разрез по дому
     
  7. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    @Rolandspb,
    нарисовал как смог)
    наружние размеры 11х7
    внутренние 10х6
    толщина стен (блоки фбс) 50 см
     

    Вложения:

    • фото 2.JPG
    • фото 1.JPG
  8. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @AMorozov, в вашем случае корректнее вести речь про пол по грунту. 28 см. бетона впечатляет. Зачем!
    Гаража?
     
  9. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    @Armarb, такая толщина плиты обусловлена тяжелыми стенами первого этажа из фбс. По моим прикидкам вес блоков составит около 90 т + вес монолитного перекрытия между 1 и 2 этажом еще около 30 т
    я имел ввиду утепление плиты от морозного пучения.
     
  10. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @AMorozov, для плитных фундаментов есть своя ветка, если вы о них.
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    плита 28см это плита перекрытия или фундаментная плита?
    Вы пишете в ветке про монолитные перекрытия
     
  12. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    @Rolandspb, упсссс ... Конечно же я имел ввиду фундаментную плиту.
    Пошел искать другую тему.)
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
  14. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    Ребята, помогите пожалуйста с рассчетами.
    Собираюсь заливать плиту между первым и вторым этажом. Площадь плиты 80 м2. Опирается только на стены по периметру.
    Первый этаж - гараж размером 6,8х10,8 м. Стены выложены из ФБС толщиной 40 см.
    Собираюсь заливать плиту толщиной 22 см бетоном марки М350
    Армирование - 2 сетки 150х150, d=12mm
    Как считаете, выдержит ?
     

    Вложения:

  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    что именно ей надо выдержать?