1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    Собственно вот то, что я строю
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  2. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Одна сетка с ячейкой 150х150
    Пэшки - арматура гнутая буквой П, устанавливаются в торцах плиты на случай возникновения частичного защемления и возникновения растягивающих усилий в верхней зоне. Необходимость установки зависит от глубины опирания плиты на ФБСы. Если конструктивной верхней сетки не будет то выполните их подлиннее, чтобы за грань стены выходили на 40d.
    Если про прогиб тоже уяснили и он вас не смущает, то общее понимание верное.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    не размер, а шаг. читайте внимательно
    get (1).jpg
    левый рисунок
     
  4. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    Про изгиб уяснил. В принципе 5-6 см не страшно. Лишь бы плита совсем не упала.
    Может быть посередине положить один двутавр для усиления ?!
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    То, что без понимания делать перекрытие не стоит - вполне согласен, поэтому и говорил про расчет.

    А вот насчет суммарного момента позволю себе усомниться (спорить не возьмусь - не то образование). Точнее, суммарный момент действительно остаётся таким-же, только, если я правильно понимаю, при защемлении он фактически делится между приопорной верхней арматурой с двух сторон плиты (при двустороннем опирании), вместо того, чтобы суммарно действовать в середине пролета на нижнюю арматуру, при шарнирном опирании. Это должно позволить использовать (грубо говоря) вдвое меньшее сечение верхней рабочей арматуры над опорами, по сравнению с нижней рабочей арматурой в пролёте (соответственно при защемлении и шарнирном опирании).

    Очень хотелось бы услышать комментарии специалистов по этому вопросу.
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.136
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    @AMorozov, я тут всё намекаю, намекаю... ;) Может стоит прицениться к полноценному и оптимальному расчету у профессионала в реале, готового поставить свою подпись под расчетом? Может это дешевле выйдет, чем переплачивать за арматуру и бетон, а потом ещё и думать, а не обвалится-ли.
     
  7. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    @Константин Я.,
    экономить не на арматуре, не на бетоне я конечно же не собираюсь, скорее наоборот, готов переплатить, лишь бы все было надежно.
    Заказать расчет может быть конечно и стоило, но времени уже не остается, в понедельник начинаем устанавливать стойки опалубку.
    Еще небольшой вопросик, имеет ли значение ширина опирания плиты на несущую стену ?
    В моем случае ширина опирания - 40 см, т. е. вся ширина блока ФБС
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @Константин Я.,
    не совсем так.
    рассмотрим 2 случая вырожденных. 1й - шарнирное опирание. тогда у момента коэф-т 0,125. или 1/8
    если полноценное защемление, то в приопорных зонах 1/12, а в пролете 1/24.
    1/12 и 1/24 в сумме дадут 1/8
    просто мы размазали арматуру. что-то ушло наверх в приопорную зону с обеих сторон, что-то осталось в пролете. однако, по конструктивным требованиям нам все равно нужно половину нижней арматуры, требуемой в пролете по расчету, доводить до опоры и заводить за опору. там что-то на эту тему есть еще в пожарном снипе. а ту половину, которую можно не доводить - там все равно конструктивную возможно ставить.
    поэтому экономии тут большой не выходит. тем более на такой объем
    а если взять какую-то систему с нерегулярным расположением опор и с большим количеством пролетов, то тут несведущему товарищу можно сильно пролеть с этими обрывами и добавками арматуры. даже в пролете не всегда растянута нижняя зона.
    поэтому соглашусь вот с этим
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    вот тут у Вас точно будут моменты в приопорной зоне. на них надо ставить верхнюю арматуру без разговоров. причем лучше по расчету.
    опирание плит лучше делать меньше. при опирании на жб от 100мм нормально уже.
    на ГБ от 150. на кирпич от 120.
    больше 200мм делаю редко опирание
     
  10. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    что посоветуете: меньше делать ширину опирания или дополнительно армировать ?!
    С чем связаны проблемы ?!
     
  11. AMorozov
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71

    AMorozov

    Живу здесь

    AMorozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    Получается так, что если опирать плиту на блок только на 100 мм, то оставшиеся 300мм надо будет все-равно подливать, чтобы поставить в дальнейшем газосиликатный блок.
    Удобнее залить все за один раз.
     
  12. zaicev1977
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    17

    zaicev1977

    Участник

    zaicev1977

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Можно не заливать а кирпичем 250мм и 50мм на утеплительный вкладыш.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    делаю именно так. кирпич и вкладыш в качестве бортов опалубки выходят.
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    коли у Вас 12мм арматура, то опирайте уже на 150 мм. потому что надо арматуру нижнюю на 10диам. завести за грань опоры
     
  15. zaicev1977
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    17

    zaicev1977

    Участник

    zaicev1977

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    @Rolandspb, может уже обсуждалось, а что вы можете сказать об анкеровке плиты к фбс?