    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Дача 6х8 м. Сложил первый этаж. Толщина стен 20 см. Хочу сделать мансарду. Вопрос по междуэтажному монолитному перекрытию. Обычная дачная мансарда без перегородок. Тёплый пол.
    Какой минимальной толщины должна быть заливка бетоном марки 250, при использовании арматуры диаметром 12 мм, один нижний ряд ячейка 20х20 см.
     
  2. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    Внутри нет несущих стен?
     
  3. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    А у вас что выпуски имеются?
    Рекомендуемая минимальная толщина перекрытия 150 мм. Извините за нескромный вопрос. А что это за помещения? Я бы прорядил пролеты по 2 метра.(заменил на перегородки) Рабочая арматура в одном направлении. Там и 8-ки шаг 200 верхняя и нижняя будет с головой.
     
  4. Shivendr
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Shivendr

    Участник

    Shivendr

    Участник

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Stavropol
    Стен нет.
     
  5. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    Это что за стены такие?
    Теплый пол будет сверху плиты? Или в плиту хотите трубы вкинуть?
     
  6. Shivendr
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Shivendr

    Участник

    Shivendr

    Участник

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Stavropol
    Думал вначале сделать перекрытие, а потом сверху тёплый пол.
     
  7. Vasilkib
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98

    Vasilkib

    Живу здесь

    Vasilkib

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Днепр
    Какой толщины?
     
  8. Shivendr
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Shivendr

    Участник

    Shivendr

    Участник

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Stavropol
    5 см
     
  9. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.743
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.743
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    некоторые стены у вас 250 мм толщиной. Это перегородки или несущие стены? По вашему армированию - можно применить диаметр 10 и снизу и сверху, но возможно появятся небольшие зоны доп. армирования
     
  10. Ромус
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    9

    Ромус

    Живу здесь

    Ромус

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Под питером
    Коллеги, доброго дня.
    подскажите пжста.
    во вложении домик, как смог - нарисовал. толстым выделены внешние стены и центральная стена из пеноблоков D400, 375мм толщина. тонкие перегородки на рисунке - тот же пеноблок, только 100мм толщиной. над всеми дверными проёмами, окнами и выходами на веранду, залиты перемычки 200 мм высотой и 375мм и 100мм шириной, в соответствии с толщиной стены. все армировано 12 арматурой. + ещё 2 ряда пеноблока.
    планирую заливать перекрытие между 1 и 2 э хатка2.jpg тажами. строители джамшуты, говорят надо 12-й арматурой в 2 слоя с ячейкой 15х15см со смещением верхнего слоя сетки на 7-8см. т. е. так, что б верхний слой проходил по центру ячеек нижнего слоя. толщина плиты 20 см. цветом выделен лесничный пролет, я так понимаю его дополнительно усиливать надо.
    второй этаж практически повторяет первый по перегородкам. да, он мансардный, крыша будет тяжёлая, цементно-песчаная черепица.
    пока вопрос связан с перекрытием, достаточно ли заявленных 12 арматуры и 20 см? помня пословицу "кроилово приводит к попадалову" экономить не буду. да и нет желания потом переделывать или сидеть и бояться, что на голову свалится плита.
    заранее спасибо, на этой неделе уже стойки заказывать и арендовать надо, фанеру и прочее.
    да! размеры указаны по внешним размерам, лить планирую без отступа, на всю толщину блоков, т. е. опиратся будет на все 375мм. т. е. заподлицо с пеноблочной стеной. там потом утепление пойдет и облицовочный кирпич.
     
  11. Ромус
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    9

    Ромус

    Живу здесь

    Ромус

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Под питером
    Товарищи! откликнитесь, профессионалы!
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @Ромус, а сборными плитами не хотите перекрыть? монолит и с проектом-то косячат со страшной силой. а уж без наваяют еще больше
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    А если конкретно по вопросу про монолит, то схему чтобы считать точно, надо собирать ее в программе. если на коленке прикидывать, то я бы считал ее условно двух пролетной. не учитывал бы влияние 4 сторон опирания.
    два пролета по 6м. грубо 1т на кв. м. на средней опоре маловато будет 12ки с шагом 150.
    в пролетах достаточно.
    но монолит это не только сечение стержней. это и правильные защитные слои, верное относительное расположение рабочих и распределительных стержней, верные перехлесты и разбежки стыков и так далее. плюсом особая зона армирования у лестницы.
    смещение стержней верхней сетки относительно стержней нижней это какое-то ноухау. первый раз слышу.

    я Вам сильно не рекомендую делать монолит. тем более по рекомендациям ниитаджикстрой.
     
  14. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Это чтобы потом отверстия сквозные сверлить сложнее было... :)]:aga:
    +1
     
  15. Ромус
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    9

    Ромус

    Живу здесь

    Ромус

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Под питером
    Александр, Павел, спасибо.
    а что порекомендуете? если не монолит, то что? если монолит, то как правильно, что б стояло?