1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. mmm05121974
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    mmm05121974

    Участник

    mmm05121974

    Участник

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Таганрог
    Спасибо за ответ. Лента фундамента у меня залита на глубину промерзания1.2 м. А что такое П образная скоба? Это фиксатор расстояния между сетками?
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    get.jpg
    рисунок а
    это только по периметру
    а для поддержки сеток можно использовать например "лягушку"
     
    Последнее редактирование: 08.04.15
  3. Андрей Эстет
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Андрей Эстет

    Участник

    Андрей Эстет

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Подскажите несущую способность монолитного перекрытия толщиной 155-160мм,решили поменять планировку и поставить перегородки не над ригелями как планировалось ранее, а посередине пролётов
     

    Вложения:

  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @Андрей Эстет, если это действительно перегородки - ничего не случится.
    Но если это несущая стена - трогать ничего нельзя категорически.
    Почитайте:
    1. что такое несущая стена: #276, #858, #1115, #1128, #1216, #664, #937,
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    это смотря из чего перегородки будут
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @Rolandspb, прости, но с дуру можно ...сломать.:close:А тем более если он стеклянный. :flag:
     
  7. Андрей Эстет
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Андрей Эстет

    Участник

    Андрей Эстет

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    В том -то и дело что перегородки не знаем из чего делать, гипсокартон как-то не очень, строители предложили из ракушки (она тяжёлая13-15кг камень18на18на38) у меня её в избытке, несущая стена в области вентканалов, вот новая планировка
     

    Вложения:

  8. Vova1991
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Vova1991

    Новичок

    Vova1991

    Новичок

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Прошу прощения и сильно прошу помочь не опытному конструктору. Такая беда, есть здание пролетом 12 м разделено двумя колоннами на пролеты приблезительно 4м, 2,5м, 4м (колонны 900мм). По этим пролетам и колоннам идет кирпичная стена в 2 кирпича! Высота стены 2,6м, толщина плиты 200мм армованая 20мм арматурой А3 шаг 200мм + 12мм арматура между ней. То есть 12 арматура, через 100мм 20 арматура, затем снова через 100мм 12 через 100мм 20 и т. Д. Выдержит такая плита такую нагрузку, очень волнуюсь (Всем кто ответил просто огромное спасибо ! y54y543.JPG
     
  9. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Vova1991, ничего не понятно и из ваших слов и из вашей схемы. Она вообще не читаема.
     
  10. Vova1991
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Vova1991

    Новичок

    Vova1991

    Новичок

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Безымянный.JPG

    Вот еще сделал несколько чертежей, спрашивайте что не понятно, отвечу на все вопросы. Спасибо!
     
  11. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Vova1991, кладка уже выполнена или только планируется? В стенах есть проемы или они глухие? Сверху на стену приходит нагрузка?
     
  12. Vova1991
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Vova1991

    Новичок

    Vova1991

    Новичок

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Сейчас заливают только плиту, кладка позже будет выполнена. Проемы есть, но я думаю, что лучше с учетом надежности их не учитывать. Нагрузок на стену не будет, только загружение от собственного веса.
     
  13. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Vova1991, полистайте Жемочкина Бориса Николаевича "Расчет рандбалок и перемычек", в §7 в часности почитайте про нагрузки во время производства кладки, пересчитайте свою плиту под эти нагрузки, внесите, возможно, дополнения в указания по произодству работ. Не забудьте проверить крайние колонны на продавливание, если вы автор проекта.
     
  14. Vova1991
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Vova1991

    Новичок

    Vova1991

    Новичок

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Да я расчитал под все нагрузки, но всеравно оч волнуюсь, может где нибуть просчитался, может ещо что, по етому и прошу чтобы кто нибудь погомог. Может я могу вам сбросить расчетную схему в лире, а вы посмотрите своим професиональным глазом. Знаю что звучит не очень но мне просто некому обратится(
     
  15. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Перепроверьте себя в арбате, вижу на скрине что он у вас есть. Прикиньте балку метровой ширины с нагрузкой от стены. Нижней ригельной арматуры у вас с запасом, верхнюю вы не озвучивали. Про поперечную в зоне продавливания я уже говорил.
     
    Последнее редактирование: 20.05.15