1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Ригель не обязателен, но уменьшит арматуру в плите и возможно упростит раскладку. Толщины 150-160мм вполне достаточно. Вот что касается армирования - навскидку точно не скажу, надо считать. Если без балки - думаю в районе d12 200x200 A500 + сверху над колонной доп арматура (можно доложить ту-же d12 между фоновой).
     
    Последнее редактирование: 23.05.18
  2. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    Если делать плиту М300, без ригеля - то 12А3 шаг 200, кладется в 2 слоя или в 1?
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Всегда в 2 слоя, тем более если есть внутренние опоры. Но кроме того, в районе колонны надо будет усилить армирование верхней зоны. Там надо добавлять верхнюю арматуру. Я говорю очень примерно. Если балку не делать - d12 заармировать можно скорее всего. Если балку делать - d12 будет уже крутовато для плиты скорее всего.
     
  4. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    А в 1 слой армирование 12А3 при толщине плиты 150мм. М300 можно сделать, если колонну заменить перегородкой из блока по всей ширине помещения (от стены-до-стены)? Т. е. пролет 4м.+4м.
     
    Последнее редактирование: 23.05.18
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Разницы нет, колонна будет или несущая стена. Если есть внутренние опоры - вверху (над колонной или стеной) будет рабочая арматура. Хотя по расчёту она нужна и не по всей площади плиты, а локально. Можно при желании вверху кинуть фоновую из 8-ки или проволоки (от усадки), а там, где нужна рабочая - положить уже в соответствии с расчётом.
     
  6. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    Понятно. Спасибо. Удачного Вам дня.
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Пожалуйста, и Вам тоже.
     
  8. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    Ещё вопросик - если делать 2 слоя d12 при толщине М300 150мм., можно сделать фоновый шаг обоих слоев 250х250мм. а в местах напряжений почаще? Или 200х200мм. и не реже?
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    При толщине плиты 150мм и более - максимальный шаг рабочей продольной арматуры не более 1,5h=225мм.
    Потом, вы уж так буквально не воспринимайте мои слова. Я-же говорю навскидку, что-бы было примерное понимание. В любом случае надо проверять расчётом. Если возьмёте 12-ку - ей заармируете в любом случае. Но каков оптимальный шаг и схема раскладки - вопрос второй.
    Потом, понадобится 8-ка для обрамления торцов плиты (П-образными хомутами) и граней вдоль проёма. Может быть действительно взять для фоновой верхней d8 200x200, а 12шкой усиливать надопорную зону. Так-же надо обрамить проём дополнительными стержнями снизу.

    В общем вопросов много. Я-бы с заказом арматуры не торопился, тем более что количество надо ещё посчитать.
     
  10. Kruso
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137

    Kruso

    Живу здесь

    Kruso

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Нврск
    Арматура всяко-разно уйдет дальше в стройку, даже если этот диаметр окажется не соответствующим расчетному для плиты. А вот везти отдельно для плиты= лишние транспортные.
    8А3 или 8А1 для верхнего слоя?
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    лучше А3
     
  12. EAGLE 669
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    460

    EAGLE 669

    Живу здесь

    EAGLE 669

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    Прошу помочь с определением допустимой нагрузки на монолитную плиту перекрытия. Размеры плиты 6,3х5,25 м. Толщина 220 мм. Арматура 12-я две сетки. Бетон М350.
    Заранее спасибо.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    в чем смысл этого определения? хотите загрузить под завязку?
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Шаг и класс арматуры? Опирание по контуру? Проёмов нет?
    И к предыдущему вопросу присоединяюсь, т. к. надо понять: интересует максимально допустимая нагрузка на период эксплуатации или строительства.
     
    Последнее редактирование: 07.06.18
  15. EAGLE 669
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    460

    EAGLE 669

    Живу здесь

    EAGLE 669

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Изначально по проекту были плиты, но т. к. потребовалось сделать консоль под облицовочный кирпич, то решили выполнить ее за одно с монолитной плитой перекрытия дополнив все это термовставками. На данном этапе начинается возведение внутренних перегородок (все коробку с крышей и окнами построили в прошлом году). Хотелось бы перегородки выложить из полнотелого кирпича, но возможно, что по нагрузке (перегродки, стяжка пола, ванна, плита, мебель и прочее) не пройдет и нужно будет использовать поризованный облегченный кирпич.
    Что касается плиты: размер по стенам 6,3х5,25 м, толщина 220 мм, бетон М350 на граните, арматурная сетка из 12-ой арматуры А500С с ячейкой 200х200 мм (по центрам арматуных прутов), защитные слои по 30 мм. Плита опирается по 4-м сторонам. По длинной стороне от одного угла имеется проем шириной 2,1 м., но в этом проеме под плитой отлита балка толщиной 400 мм и шииной 475 мм.