1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Над внутренними несущими стенами, верхняя арматура в плите, та которая поперёк стен идёт.
     
  2. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Прошу прощения, но мне не понятно. Т. е. для того, чтобы увеличилась несущая способность надо верхнюю арматуру заменить на больший диаметр? А если нижнюю выставить д12, а верхнюю д8, то несущая способность не изменится либо станет меньше?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Станет меньше.
     
  4. Времянеждет
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17

    Времянеждет

    Участник

    Времянеждет

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что монолитное перекрытие над несущей стеной работает в обратную сторону. Поэтому и нужно над стеной поперечную арматуру толще делать верхнюю. Это как будто вы доску о коленку хотите сломать - стена это коленка и прогиб будет вверх а не вниз как на середине пролета.
     
  5. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Т. е. технология такая - над стенами арматуру ложим сверху толстую, снизу - тонкую, а между стенами - наоборот?
     
  6. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Если так, то как это реализовать? И еще вопрос к Вам, многоуважаемый Winder, если я сделаю арматуру Д10 и сверху и снизу, 400-500 кг на квадратный метр - это нормально, много или мало?
     
  7. Времянеждет
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17

    Времянеждет

    Участник

    Времянеждет

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Я не специалист. Просто объяснил физику процесса. В теории так и выглядит, только что бы реально сэкономить и не напортачить расчитывать нужно и длины и шаг и т. п.
    Поэтому, как я вижу по форуму, многие перезакладываются и делают обычное двойное армирование по плите одинаковой арматурой - если разница в деньга при этом не сильно большая то лучше перебдеть. Если нет - ищите кто вам посчитает.
     
  8. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Я так и планирую. Спасибо.
     
  9. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Пожалуйста, помогите с расчетом. Очень нужно. Уже арматуру нужно покупать, а я не могу определиться какую брать.

    У меня стены стоят так, как на рисунке. Та часть, которая отмечена красным - балка, шириной 30 см, высотой - 20 см, глубина опирания - по 40 см с каждого конца, армированая шестью прутами арматуры д10. Поверх планирую сделать монолитное ж/б перекрытие толщиной 18 - 20 см, армированное два уровня арматурной сеткой д10 ячейка 200мм, над левой, центральной и правой стеной два уровня по 3 прутка арматурой д 14.
    Сверху над перекрытием второй этаж из газосиликата Д400 и крыша. Выдержит ли перекрытие такую нагрузку. Особенной волнует пролет с балкой.
     

    Вложения:

    • План ленточки4-1.jpg
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Что будет непосредственно над балкой, какие перегородки будут на перекрытии, стяжка?
     
  11. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Все стены что есть на рисунке можно считать несущими, т. к. все одинаковой толщины и под всеми ребра жесткости на фундаментной плите. Второй этаж будет точной копией первого, за тем лишь исключением, что маленькая комната будет больше на угол, который на первом предназначен под крыльцо и на нем кирпичная колонна, и на первом этаже кухня и зал объеденены (между ними и есть балка), а на втором будут отдельные комнаты. Над балкой перекрытие-монолит (см. пост 50), и стена из газосиликата Д400.
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Подробнее?
     
  13. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Т. е. на первом этаже части этой стены нет, вместо нее балка вверху и комнаты объеденены, а на втором этаже там стена, которая разделяет комнаты. Материал стены газосиликат, как у всего дома, Д400, размеры блока 600х300х200мм
     
  14. volkus80
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22

    volkus80

    Живу здесь

    volkus80

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Как на рисунке
     

    Вложения:

    • План ленточки4-2.jpg
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    а размеры самой стены, толщина высота? Проёмы в ней есть? Стена несущая или перегородка? Если первое, что на неё опирается? И кстати что таки со стяжкой будет-небудет, если будет то толщина/материал этой стяжки и чё будет сверху её?