Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    В смысле из внутренних несущих опор только колонна заштрихованная? А крышу потом на что опирать? Как минимум желательно в левую часть добавить ещё колонну хотя-бы (в месте пересечения перегородок например) И заливать плиту вместе с балкой по центру (балка будет опираться на колонны и торцевые стены). Пролёты действительно не маленькие и одной колонны для адекватных толщин и армирования будет мало. Я-бы вообще рассмотрел вариант с центральной несущей стеной лучше. По планировке можно всё таки и оставить, просто перегородка центральная превратится в несущую стену.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
  2. SandraN
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SandraN

    Участник

    SandraN

    Участник

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Все что заштриховано это несущая стена с 25 блока
     
  3. SandraN
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SandraN

    Участник

    SandraN

    Участник

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
  4. SandraN
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SandraN

    Участник

    SandraN

    Участник

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Какие балки использовать и как армировать плиту?
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Сделайте их лучше в центральной части. Тут смысла в них не много.

    Для ответа на этот вопрос требуется выполнить расчёт. Схема не простая, что-бы с ходу ответить. Балки лучше заливать одновременно с плитой перекрытия.
    На бирже можете попробовать заказ разместить как вариант.
     
  6. SandraN
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SandraN

    Участник

    SandraN

    Участник

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @keen_, в этом и вся суть изначально ума не дали все у соседей скопировали а уже первый этаж полностью построит все как на плане. У соседей стоит уже 4 года все норм ну у нас подкрались сомнения потому что заливать хотели не с узбеками а к професионалм оборотились вот они говорят что не пойдёт
     
  7. SandraN
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SandraN

    Участник

    SandraN

    Участник

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @keen_, помогите если можете как правильно все обыграть
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Ну тогда остаётся только так. От синих балок можно отказаться. А фиолетовую надо делать. О сечениях и армировании можно говорить только после расчёта. В идеале конечно было-бы оптимально добавить хотя-бы колонну в левой части как в первом варианте. Так и с крышей было-бы проще.
    Колонна 300х300 - железобетонная? Наружные стены какой толщины и из чего, марка камня по прочности?
     

    Вложения:

    • 3.jpg
    Последнее редактирование: 26.06.18
  9. SandraN
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SandraN

    Участник

    SandraN

    Участник

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Колона железобетонная армировали 12 арматурой, наружние стены 250/380/219 керамаблок перегородки 100/500/219 керамаблок. Марка камня не известна точная потому как заявитель пишет у себя на сайте разные варианты 75,100, 125,150 какие нам продавали не знаем?(даже не думали что так может быть
     
  10. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Добрый день, подскажите какой толщины плиту использовать и как армировать в данном случае. Планируется опалубка по грунту.
    Насчитал плиту 150мм (4000/30=13,3), арматура нижняя сетка 12мм, верхняя 8мм. Сетка 200 на 200.
    Если сделать фундамент шире, убрать защемление на монолите, возможно оставить только нижнюю арматуру?
     

    Вложения:

    • 2018-06-25_21-55-03.jpg
    • 2018-06-22_12-52-34.jpg
    Последнее редактирование: 27.06.18
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    @TheArk, т. е. вы хотите опирать плиту и на ленту и на грунт?

    Если рассматривать её как перекрытие над подпольем (без опирания на грунт) - верхняя надопорная по расчёту получится больше. Можно вдоль короткой стороны кидать верх-низ d12A400/A500, вдоль длинной - 8-ку с шагом 200.
     
  12. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Планируется демпфер в виде пенопласта.
    Сразу на грунт и ленту конечно тоже интересно. Уменьшив плиту. Но что будет если лента просядет)

    8ку тоже верх и них?
    А если отлить шире фундамент, (кстати какое минимальное опирание плиты?) И плиту залить на этот выступ, не ставя на нее стенку, тогда верхняя арматура тоже нужна?
    Теоритечески если я добавлю еще пару продольных лент фундамента, сократив пролеты до 2x12? я могу тогда плиту лить 7см? (200/30=6,66)
     
    Последнее редактирование: 27.06.18
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Да.
    Верхняя перпендикулярно внутренней стене (ленте) в любом случае нужна по расчёту. А в другом направлении ставится конструктивно и выполняет противоусадочную функцию.

    Как армировать такую плиту в 2 слоя? Ведь верхняя рабочая не исчезает. И так пролёты маленькие, куда уж меньше...

    Для ваших пролётов даже 150мм в принципе многовато наверно, и 12 арматура возможно тоже, если уточнить расчётом... Скажем так это с хорошим запасом.
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    А под ними под всеми фундамент есть?
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Да чё уж мелочится, тогда уж сразу по всей площади фундамент и заливайте, толщина перекрытия тогда будет 0мм;)