1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @ZimAl,
    10.3.8 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:

    в железобетонных балках и плитах:
    200 мм - при высоте поперечного сечения <=150 мм;
    1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения >150 мм;
    h - толщина плиты
     
  2. ZimAl
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89

    ZimAl

    Живу здесь

    ZimAl

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @keen_, @Rolandspb, я понимаю, что каждый случай особенный, но не могли бы вы привести пример оптимальных параметров (толщина, армирование) плиты для пролета 5 метров с равномерно распределенной полезной нагрузкой 900 кг/м2? Мне это не для слепого копирования, а для соотношения с результатами расчета программы.
     
  3. Alexil88
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105

    Alexil88

    Живу здесь

    Alexil88

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Пермь
    @Rolandspb, подскажите, допустимо ли использовать монолитное перекрытие толщиной 160 мм как перемычку дверного проема шириной 1000 мм. Сверху на перекрытии будет 1,5 этажа из ГБ.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    для меня слегка странно, что дверной проем шириной 1м настолько высок, что достает до перекрытия, но думаю, что допустимо. пролет небольшой, плита сработает таким пролетом.
    а стена поверх, если она глухая, то и нагрузка от нее будет копеечная, а если над этим местом проем в стене, то и вовсе нулевая.
     
  5. Alexil88
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105

    Alexil88

    Живу здесь

    Alexil88

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Пермь
    Это перекрытие планируется между цокольным монолитным этажом и первым. Стены цокольного этажа отлиты без перемычки. Планировалось монолитно-ребристое перекрытие, но пока рабочих не нашел. Никто такое кого спрашивал не делал. А у самого нет времени. Хотя тему вдоль и поперек изучил. Сравнил с монолитно-ребристым - разница небольшая (с учетом 23м3 пенопласта при цене 3500/м3). Сейчас думаю или монолитную плиту 160 мм (на удивление расчет почему-то показал, что достаточно арматуры 8 при пролетах 4200 в свету) отлить или вовсе плиты.
    Еще один вопрос. Если нет сейчас перемычки дверной, то можно как- то смонтировать плиты? Толщина стены опирания 300 мм. Если ставить перемычку, то получается надо заливать вровень с ней пояс, и на него уже плиты класть?
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    не то чтобы вровень с ней, а просто это и будет пояс, который тут над воздухом пройдет и исполнит роль перемычки. пояс не повредит Вам в целом.
     
  7. Alexil88
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105

    Alexil88

    Живу здесь

    Alexil88

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    533
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Пермь
    есть минимальная высота по перемычке? Или только расчетом? Если заливать пояс и на него класть плиты (220мм), то цоколь будет сильно задран вверх. Участок итак на склоне стоит.
     
  8. dduhh
    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    dduhh

    Участник

    dduhh

    Участник

    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Хотел делать полу по грунту, но посоветовали залить плиту. Поможет кто с расчетом? Что то калькуляторов вменяемых не нашел. Или ссылкой кто поделится. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    назло наверное. строители посоветовали?

    на глаз плита 170 мм. в длинном направлении 12мм А500С шаг 200. в коротком 8мм А500С шаг 200. в 2 уровня
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    @Rolandspb,
    Если не секрет - чем вы руководствуетесь, когда даете рекомендации?
    Выкладывал свой фундамент, пролеты еще меньше - 2 сетки 200х200 Д12 - по вашим словам.
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    перечитайте еще раз что ли то, что я Вам писал
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну читать то мы умеем. Т. е что бы не париться Тс можно тоже Д12 в 2 слоя, т. к Д8 - уже за стоителями нужен надзор. Ни чего личного.
    Просто занимаюсь инженеркой и как то разброс великоват у вас.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    конечно, потому что д8 200х200 в ряде мест не хватит. надо учащать до 100мм в больших пролетах и над опорами смежными с ними. читайте, если умеете.
    Хотите этот вариант - делайте проект на бирже. Не хотите - так я Вам словами не объясню, где надо усиление, а где нет. Поэтому советую то, чего будет достаточно. Не нравятся мои советы - не прислушивайтесь к ним. Работайте с конструктором по проекту.
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Я пытаюсь понять, почему такой разброс у вас в ваших рекомендациях. И конечно это означает, что необходимо "копать" дальше в поисках истины. Уже пришел к тому, что распределительную арматуру можно взять меньшего сечения - уже хорошо. Уже меньше таскать, платить - докопались.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    она тоже рабочая, просто усилия в этом направлении меньше. но да. можно взять 8ку.
    Я Вам об этом писал, может быть просто не достаточно подробно расписал альтернативу. У Вас множество мелких пролетов, там хватит и 8ки с ш. 200мм. Но не везде ее хватит с таким шагом. Если уж экономить, то по уму, а для этого надо точно посчитать и поставить усиления ровно в тех местах, где это необходимо. Это не на словах делается и не на коленке.
    У автора вопроса про трехпролетную плиту усиления потребовались бы в каждом пролете и на обеих промежуточных опорах. Ему точно проще поставить 12ку в длинном направлении. Поэтому я не заикался о более сложном варианте армирования. Потому что оно того не стоит.