1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Уточню на всякий случай для @dduhh, что имелось ввиду d12 в длинном направлении здания, т. е. перпендикулярно внутренним стенам. Хотя думаю это и так понятно...
     
  2. dduhh
    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    dduhh

    Участник

    dduhh

    Участник

    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    А при переходе плиты через внутренние стены фундамента, там надо усиливать с шагом 100? Где то мне здесь такое попадалось.
    И второе, такая плита выдержит перегородки из ГБ такого плана. Планировал 200-250 D600.
     

    Вложения:

    • Снимок.PNG
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Нет, это вам уже дали по максимальным усилиям армирование. Можно конечно сэкономить с более хитрой раскладкой (фоновой сеткой и зонами усиления) - но желательно с полноценным расчётом тогда. Газобетонные перегородки 200-250D600 должна выдержать.
     
  4. Agat83
    Регистрация:
    01.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Agat83

    Участник

    Agat83

    Участник

    Регистрация:
    01.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день всем. Прочитал от начала и до конца. Понял следующее для себя. 1) Монолитную плиту лучше опереть на бетонный ригель/балку/сейсмопояс. 2) при опирании на несущие стены верхнюю арматурную сетку усиливать 3) при длинных пролетах усиливать нижнюю арматурную сетку в середине пролета.
    Знатоки подскажите пожалуйста. Планирую строить дом. Монолитное перекрытие Нижняя сетка из арматуры 14 шаг 20х20см, верхняя арматура 12 шаг 20х20см. В местах опирания арматура 10мм длиной 4м между арматурой основной сетки. Дополнительно какие нибудь мероприятия нужно закладывать?
    Стены в 1,5 кирпича, на всех углах колонны сечением 40х40см. толщина плиты 20см.
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    • 12.jpg
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    @Agat83, Несущая стена второго этажа (которая справа от лестницы) будет на перекрытии стоять? В стенах ж. б. сердечники из-за сейсмики? Можете картинки покрупнее и чётче приложить? Или сразу dwg
     
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Довольно странные выводы из прочитанного (правда я тему не читал, может они и закономерные :)]).

    Для чего нужны колонны? Стены выполняют роль несущей конструкции или только ограждающей, а несущим будет ж/б каркас? Плита на что будет опираться - на колонны или на стены? Или и на то, и на другое?
     
  7. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.178
    Благодарности:
    2.492

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.178
    Благодарности:
    2.492
    _
    Добрый день.
    У вас сейсмический район. И подход к проектированию отличается от обычных не сейсмических районов строителельства.
    1- определитесь с конструктивной схемой силового каркаса вашего дома?
    2- только решив этот вопрос можно обсуждать детали конструкций.
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    На сколько я понял у него всё определено. Плита опирается на несущие каменные стены. Ж. б. сердечники - только для восприятия сейсмической нагрузки в горизонтальном направлении, как наиболее опасном. Т. е. только для повышения сейсмостойкости стен, как обычно это делают в сейсмичных районах.
     
    Последнее редактирование: 21.08.18
  9. Barapasha
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Barapasha

    Новичок

    Barapasha

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Доброго! Подскажите, люди добрые, какое армирование и толщину плиты выбрать для перекрытия (бетон м250)

    Перекрытие над погребом. Стены погреба - армированный железобетон 15 см.
    Сверху будет хоз постройка со стенами из 25 см пеноблока.
    Поверх плиты будет утеплитель и выравнивающая стяжка 5 см.

    Иногда в хоз постройке будет стоят квадроцикл весом 440 кг. Больше впринципе ничего тяжелого, инструмент, инвентарь садовый.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2018-11-14 в 21.05.22.png
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    @Barapasha, если плоскую плиту с опиранием на 3 стороны - с такими небольшими пролётами хватит с запасом и 120мм плиты с нижней арматурой d8-d10 A500 150x150 (сверху сетку от усадки). Можно по профлисту вообще залить.
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Всем добрый!
    Профи подскажите такой момент. Будет плита 6х4м. По центру плиты планируется перегородка длиной 4м из ГСБ 150мм. Опирание по 4-м сторонам. Соответственно это плита второго этажа жилого дома.
    Планируемое армирование - 2 сетки, толщина 180 мм, бетон М250. Нижняя сетка М12 по короткому пролету и М10 - распределительная. Верхняя сетка - М10. Необходимо заказывать металл, вот думаю сколько чего. Спасибо.
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Добрый день.
    У вас проём лестничный будет? Габарит, привязка?
    Схему прикрепите.

    Площадка - Новороссийск?
     
    Последнее редактирование: 03.12.18
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Лестница будет, но там пролет меньше и есть доп. стена для опоры. 4х6 - это самый большой пролет - под него и все остальное будет. Площадка Новороссийск.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Ну если считать абстрактную плиту 4х6 с опиранием по контуру - вашего решения более чем достаточно. Можно удешевить: в первом приближении толщину 140мм, нижнее армирование вдоль короткой стороны d10A500 ш200, вдоль длинной d8A500 ш200.
    Что касается верхнего - желательно видеть всё-таки общий план. Если там ещё стена имеется - будет рабочая верхняя надопорная. Хотя 10-ки с шагом 200мм скорее всего будет достаточно (если я правильно сужу по вашему описанию).
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    @keen_,
    Спасибо. Значит оставлю Д12 низ и Д10 распределительную. Верхнюю сетку Д10.
    Там стена будет 200мм из КББ. Нагрузка минимальная на плиту и Д10 надопорная думаю вполне.