1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. Marstazov
    Регистрация:
    31.03.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Marstazov

    Новичок

    Marstazov

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо. У меня ещё возник вопрос. Через какое время можно демонтировать опалубки?
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    В зависимости от среднесуточной температуры. При 20гр можно через неделю примерно начинать разбирать опалубку.
     
  3. Влад107
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Влад107

    Участник

    Влад107

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гродно, Социалистическая 14-11
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по монолитному перекрытию, какая минимальная возможна толщина? И как правильно армировать? Дом из кирпича 250 мм (центральная несущая также из кирпича 250) 64570895-6524-44E7-BA39-7DD48EB29E62.jpeg
    Заранее благодарю всех кто откликнется. Забыл указать, что это чердачное перекрытие.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    @Влад107, плохо видно. Можете прикрепить файл (pdf или картинку в хорошем разрешении).
    Стойки стропильной системы будут опираться на плиту? План кровли/стропил есть?
     
  5. Влад107
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Влад107

    Участник

    Влад107

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гродно, Социалистическая 14-11
    @keen_, Стойки стропильной системы будут опираться на плиту.
     

    Вложения:

  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    @Влад107, Адекватная толщина плиты 160мм +-. Армирование в районе d12 A500 200x200 сверху и снизу. Бетон В20-25. Точнее - надо считать.
    При желании можно сделать более сложную раскладку, но с экономией арматуры.
     
  7. Влад107
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Влад107

    Участник

    Влад107

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гродно, Социалистическая 14-11
    @keen_, спасибо огромное
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
  9. fhour
    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    196

    fhour

    Живу здесь

    fhour

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    196
    Добрый день,
    дом два этажа, перекрытие первого плиты, перекрытие чердачное - деревянные балки, без мансарды. Материал наружных стен 51 см керамика, внутренних несущих - 38 см щелевой крипич. Высота второго этажа около 3.1 м.
    Чтобы не прогибалась деревянное чердачное перекрытие возникла мысль замонолитить часть перекрытия первого этажа, порядка 4.5*4.5 м и опереть на него 38 см несущую стену без несущей под ней на первом этаже. Нагрузки на вскидку получаются порядка 2 тонн на квадратный метр с огромным запасом, скорее 1.5 тонн. Выдержит плита 220 мм такое?
    Очень не хочется двигать стены на первом этаже.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
  10. fhour
    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    196

    fhour

    Живу здесь

    fhour

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.17
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    196
    Все, вопрос выше не актуален
     
  11. ХорьковАлексей
    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ХорьковАлексей

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Может, подскажете: дом модификации II-49/М вариант Д) межэтажное перекрытие 140мм. Хочу изолировать комнату от коридора путём построения перегородки из 100мм пеноблоков (10кг) одновременным формированием гардеробной. Перегородка по длинной стороне (3.15м, поперёк комнаты) должна иметь два дверных проема; отходящая между ними от неё часть

    длиной 1,3м формирует непосредственно гардеробную. Т. е. получается т-образная перегородка весом примерно 500кг на площади 4,1 кв. м., примыкающая в трёх точках к несущим стенам + двери + подвесной потолок + ламинат. Стяжки не будет, высота помещения 2,55м. Возможно ли рассматривать нагрузку как равномерно распределённую, что даёт примерно 140кг/кв.м. в итоге? Просто самая тяжелая часть - средняя (1,3м и простенок с половиной площади над каждой дверью), вес ее, по моим прикидкам, без учета отделки только 320кг. Возможна ли такая перегородка?
     
  12. fanatic
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    fanatic

    Новичок

    fanatic

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Приветствую всех. Имеется участок железобетонного перекрытия между 1 и 2 этажами размером 4100 * 3600 мм. По периметру опора на несущие ригели. Толщина перекрытия 150мм, армирование 2 сетки 10 АIII с шагом 200мм в шахматном порядке. Бетон B20. Стяжки сверху нет, есть перегородки из ГВЛ. Сейчас примерно в центре этого участка хотим поставить большую угловую ванную, вес ванны 50кг + максимальный объем 350л, итого 400-500 кг вместе с весом человека. У меня сомнения, выдержит ли перекрытие?
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Выдержит.
     
  14. Innoc
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    528

    Innoc

    Живу здесь

    Innoc

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    528
    Доброго времени суток. Знающие люди, подскажите пожалуйста. На втором этаже дома не полная пятая стена. Длина пролета 5м. Необходимо залить балку. Если уложить снизу швеллер 20 (ребрами вверх), приварить к нему внутри прямоугольные "экраны" и по верху экранов уложить арматуру и залить бетоном (по принципу балок Ютонга). Общая высота балки 250мм (или вместе с армопоясом 350мм). Выдержит ли балка? Предполагаемая нагрузка: над балкой конек кровли, кровля 4-х скатная. Расположение конька - поперек балки. Снега бывает много. Благодарю.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @Innoc, покажите план дома над и под перекрытием