1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. Гооячийключ
    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Гооячийключ

    Новичок

    Гооячийключ

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подскажите по монолитной плите перекрытия. Дом 6,5 на 6.5 по фундаменту два этажа, стены гозоблок 250мм,можно ли залить плиту перекрытия без несуших внутренних стен на первом этоже, лить по армопоясу или обезательно монолитные калонны добавить. Крыша тоже монолитная эксплуатируемая кровля.
     
  2. Гооячийключ
    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Гооячийключ

    Новичок

    Гооячийключ

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Можно ли сделать монолитную плиту 6,5*6,5 по фундаменту без несуших стен на первом этаже?
     
  3. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Новосибирск
    Для проектировщика это решаемо. Если на ней не будет тех самых несущих стен, а только лёгкие перегородки.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Можно
     
  5. Гооячийключ
    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Гооячийключ

    Новичок

    Гооячийключ

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Нужны ли в отом случае региля, без них плита не провиснит?
     
  6. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы, как заказчик, сообщаете характер нагрузки на плиту, среднюю нагрузку на кв. м. и ваше требование по максимальному провисанию перекрытия. Проектировщик считает и предлагает варианты как по наличию ребер, так и по толщине перекрытия и армированию.
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Можно рассчитать просто плоскую плиту с опиранием по периметру на стены. Можно перекрыть пустотными плитами.

    Если речь о монолите - нужны нагрузки от кровли или её состав, снеговой район, привязка и габарит проёма, если он есть... Далее выполняется расчёт, подбирается арматура по прочности и раскрытию трещин, далее проверяется по деформациям (прогибу). Если прогиб превышает предельно допустимый - увеличивается толщина плиты и делается перерасчёт. Ну либо меняют конструкцию перекрытия.
    Тут можно просто плоскую плиту залить без ребер скорее всего (в зависимости от положения/наличия и габаритов проема)
     
  8. Messir
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Messir

    Новичок

    Messir

    Новичок

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Клин
    Уважаемые форумчане! Прошу совета. Имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, в периметре 9х9 м, разделенный пополам. Грунт - глина, высокий уровень грунтовых вод. На фундаменте было начато строительство стен по всему основанию (керамзитобетонные блоки). Поскольку выполнить перекрытие плитами или монолитом не представляется возможным из-за наличия стен, а помещения хотелось бы выполнить перегородками из пеноблоков, не могу определиться как поступить с перекрытием первого этажа. Вижу два варианта:
    1. Выполнить "обратную засыпку" и залить плавающую плиту по грунту. Вижу риски, связанные с усадкой фундамента и сложным грунтом.
    2. Уложить на лену двутавры (предварительно выдолбить для них в блоках стены ниши), связать арматурой и залить плиту а) используя в качестве нижней опалубки фанеру, доски), б) используя грунт (опять же "обратная засыпка" и гидроизоляцию). Возможно, кому-то приходилось ранее сталкиваться с подобными задачами. Заранее благодарю за помощь.
     

    Вложения:

  9. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    1.811

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    1.811
    Адрес:
    Ярославль
    А, что мешает выпилить ниши под монолит, либо по проф листу, либо просто монолит? Лишь бы лента выдержала. Я лично так делал, только у меня стены Арболит.
     

    Вложения:

    • IMG_20180630_174504.jpg
    • IMG_20180702_183838.jpg
  10. Messir
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Messir

    Новичок

    Messir

    Новичок

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Клин
    "Просто монолит" - что Вы имеете ввиду? Использовать любую опалубку (не проф. лист) или можно выпилить ниши и лить на отсыпку?
     
  11. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    1.811

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.787
    Благодарности:
    1.811
    Адрес:
    Ярославль
    Если есть возможность выпилить на 100 мм, то можно любое монолитное перекрытие хоть со съёмной опалубкой, хоть по профлисту. А по грунту полы и выпиливать не стоит
     
  12. 9175iav
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    9175iav

    Новичок

    9175iav

    Новичок

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем доброго здравия! Хочу плиту 100мм * 3500*1000 можно такое делать и если в двух словах то как? Вообще идея построить помещение в один этаж из цельнолитых прямоугольных модулей стыкующихся в длинну один к другому высота 2400, ширина условно 3500, длинна каждого модуля 1000. Замкнутый прямоугольник 3500*1000 встаёт на ленту, прямоугольники типо как на фото только встаёт не на ребро а плашмя
     
  13. 9175iav
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    9175iav

    Новичок

    9175iav

    Новичок

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
  14. AlexWest
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    AlexWest

    Участник

    AlexWest

    Участник

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Подскажите по следующему вопросу.
    Есть межэтажное перекрытие, толщиной 150 мм, марка бетона М400, армирование арматурой диаметром 12 мм, две сетки с шагом 200 мм. Опирание плиты на монолитные стены с заходом с каждой стороны по 150 мм. Размеры перекрытия 4,5 х 10 метров, но в середине есть проем размером 4,5х2 метра. Возможно ли на такой плите, по краю плиты, выложить стены из силикатной ПГП размером 500х250х80 мм (вес 16 кг) с дверным проемом в каждой стене. Не будет ли это сильно много по весу? Получается на краю плиты будет примерно 1300 кг. Снизу под плитой будет тоже только межкомнатная стена.
     

    Вложения:

    • 12563.png
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Здравствуйте.
    Навскидку проблем быть не должно.