1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. frixer
    Регистрация:
    02.05.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    frixer

    Участник

    frixer

    Участник

    Регистрация:
    02.05.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите как правильно рассчитать армирование плиты перекрытия которая будет опираться в свою очередь по краям на блоки фбс и на 5 ую стену. Привожу пример изображение. Дело в том, что в заблуждение вводит "дырка" в плите, необходимая для смотровой ямы. ширина 1200 мм длинна 4500. Размер перекрытия-строения 6000*8000, хватит ли Арматуры чтобы она не сложилась в центре под нагрузками или обязательно делать подпорки при дальнейшем использовании. Сверху планируется ставить одну машину возможно квадрик, снегоход ну и гаражный инструмент.

    На рисунке красным это места опирания на блоки фбс ширина ФБС 400
     

    Вложения:

    • 2023-03-22_20-09-57.jpg
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.606
    Благодарности:
    6.302

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.606
    Благодарности:
    6.302
    Адрес:
    Иваново
    @frixer, обратитесь к специалисту кто сможет выполнить расчет в специализированном ПО типа ЛИРЫ

    Пролеты и нагрузка у вас большие
     
  3. frixer
    Регистрация:
    02.05.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    frixer

    Участник

    frixer

    Участник

    Регистрация:
    02.05.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Помогите пожалуйста с расчетами выбора арматуры и толщины монолитного перекрытия.
    Опирание на блоки ФБС 400 шириной. На картинке выделил опирание на блоки ФБС.
     

    Вложения:

    • 2023-03-22_20-09-57.jpg
    • 2023-03-22_21-25-51.jpg
  4. maksnik777
    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    maksnik777

    Новичок

    maksnik777

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    https://agro.pricepi.su
    Спасибо за совет)
     
  5. awudsuper
    Регистрация:
    03.04.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    awudsuper

    Новичок

    awudsuper

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Это я так понял расчет фундамента
     
  6. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Всем доброго времени суток!
    Есть ТЗ, хочу посоветоваться может кто что посоветует, может покритикует, а может поправит.
    Есть дом на МЗЛФ из газблока 10×9.6. Лента ~80см.
    [​IMG]
    Хотелось бы построить погреб для солений и холодный тамбур или коридор, не знаю кто как называет.
    Вот и хотел посоветоваться, набросок прилагаю. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    То что серый прямоугольник это плита- осталась после перекрытия 1го этажа - 4,6×1.2×16см. То что отмечено красным будет заливаться и как нибудь пришивать к плите (опять же может кто что посоветует). Так же подолгу колоннами. Погреб 2×4м. Стройка в МО. Стены погреба хотел сделать из керамзитобетонного блока- так же осталось не мало после стройки. Очень много осталось силикатных блоков перегородок, хотел из них, но они тонкие 8см. Стены тамбура скорее всего так же из ГБ. Фундамент ЖБ лента.
    Кто что подскажет, имеет право на жизнь пристройка или не выстоит?
     
  7. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Либо может такой вариант более приемлемый
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Под фундаментом с наружней стены будет ЖБ подборка 250×250
    Внутренняя подпорка будет подпирать перекрытие на которой будет лента фундамента. Вес в принципе не большой думаю стоять будет. Серая так же плита перекрытия [​IMG]
    То что красное будет заливаться в ручную и привязываться к плите.
     
  8. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Новосибирск
    Копать котлован рядом с домом на МЗФЛ чревато проблемами. Возможна просадка фундамента. Единственный вариант - не затягивать работы и в кратчайший срок отлить бетонную вертикальную стенку погреба, ближайшую к фундаменту.
    Она будет жить отдельно от основного строения. Нужен деформационный шов.
    Чревата экономия. Надёжнее всё перекрытие отлить монолитом.
    Либо сдвигайте плиту (или расширяйте погреб), чтобы отлить сквозную балку ребром вниз 20*30 см (прилегающую к плите).
     
  9. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Спасибо за совет. Я так понимаю что нужно будет весь погреб монолитном отлить не только одну стенку? Иначе как потом остальные стены привязать к ней. Кстати отступ от фундамента не меньше метра будет. У нас тут глина.
     
  10. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Дело не в экономии. Просто плита осталась ни туда ни сюда, и не знаю куда не деть
     
  11. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Новосибирск
    Тем более! Монолитное перекрытие с вырезом на небольших пролётах делается с двумя сетками армирования 20*20см d12 толщиной 16 см. Вдоль проёма поставить d14. Надёжная, прочная конструкция. Плиту на мощение дороги или утилизировать.
     
  12. markul
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    markul

    Участник

    markul

    Участник

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Приморье
    Уважаемые профи, пожалуйста покритикуйте мой проект плиты перекрытия для полузаглубленного погреба. Плита будет опираться на кирпичную стену толщиной в кирпич (25 см) внутренние размеры 2 х 3,5 м. Плита толщиной 150 мм. Нагрузка - слой грунта 1 м. + собственно плита. Бетон не знаю какой марки получится. Состав 1 часть цемента 500, 2 части песка речного, 3 части щебня мелкого 5-20 фракция. Армирование предполагает: низ - вязаную сетку 200 х 200 14 мм по короткой стороне, 12 мм по длинной, верх - сетка 200 х 200 6 мм. Насколько это надежно? Заранее благодарен!
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Опирание по контуру?
    Очень надёжно
     
  14. Autor
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    Autor

    Участник

    Autor

    Участник

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте. У меня похожая ситуация
    Залил погреб под террасой. Внутренний размер 2000*3000, стены и перекрытие монолитные, бетон м350 толщина стен монолит 150 мм, перекрытие 150 мм, армирование 14мм арматурой шаг 300мм. Опора на 4 стороны за исключением. Люка размером 800*1000

    Хочу сделать обратную засыпку глиной. Толщина слоя над перекрытием 450мм. Сверху будет армированная стяжка по всей террасе.

    Вопрос: выдержит ли перекрытие глину или лучше именно над погребом засыпать вместо глины керамзит?
    А то один "специалист" сказал, что плита не выдержит веса грунта IMG20231015135930.jpg IMG20231015185058.jpg IMG-20231014-WA0023.jpeg

    Заранее благодарю за ответы, фото прилагаю.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    Расчет на прочность плита пройдет.
    Проблема в том, что плита неверно сконструирована с точки зрения правил армирования плитных конструкций. Для такой толщины плиты максимальный шаг арматуры 200 мм.
    Последствия трудно прогнозируемы.
    А стенки тоже армированы в 1 слой арматуры?