1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. excumep
    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    excumep

    Участник

    excumep

    Участник

    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    А можно как-то более развернуто?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2.png
  2. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443
    прогиб есть? пробей лазерным уровнем. есть нормативы прогиба. трещины есть визуальные?
    все эти м350 да на граните "на словах" надо проверить как минимум ультразвуком и методом отскока.
    вообще 11 на 9м. это пипец)
     
  3. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    279

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Домодедово
    у вас недостаточно армирование в 3 раза

    марка бетона тут ни на что не влияет

    Определитесь сперва, у вас пролёт 8 метров или 5 метров как на второй картинке, если у вас есть несущие стены на первом этаже - зачем прикладывать картинку пустого этажа

    Если у вас пролёт 5 метров то всё нормально
     
    Последнее редактирование: 14.10.24
  4. excumep
    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    excumep

    Участник

    excumep

    Участник

    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    На текущий момент на 1 этаже нету несущих стен. Опирание перекрытия на стены идёт.
    На втором этаже уже сделали межкомнатные перекрытия.
    Стены Газобетон D500 400мм.
    Замеры прогиба сделаю.
     
  5. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443
    нельзя опирать такие вещи не на несущие стены (перегородки)! особенно из газика.
    реальные размеры пролетов все-таки какие? прогиб стрельните это первым делом.
     
  6. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443
    ну при реальных замерах прочности в B5-B7.5 я бы так не сказал)
     
  7. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    279

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Домодедово
    аргументы есть какие то?
     
  8. excumep
    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    excumep

    Участник

    excumep

    Участник

    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Первый этаж на текущий момент такой.
    Как же строят многоквартирный дом со свободной планировкой?)
     

    Вложения:

    • Screenshot_1.png
  9. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443
    там несущие стены по периметру и перегородки (силовые) внутри тоже несущие. И все льется строителями из бетона и вяжется и армируется в единый скелет! +там все рассчитывается.
    все перегородки, которые сами делают жители они уже не несущие. и их обычно с зазором к несущей плите ставят. иначе газик лопнет.
    и вам должны были рассчитывать и считать перед стройкой.
    з\ы если у тебя реально чистый пролет получается 10.5метров) это жопа.
    у кого программа есть думаю тебе сейчас просчитают все)
     
    Последнее редактирование: 14.10.24
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    @excumep, по прочности и раскрытию трещин, наверно, пройдёт. Т. е. не упадёт.
    По прогибу - не пройдёт.

    Вариант - вместо перегородок делать несущие стены (соотв. толщины и из соотв. материалов), если фундамент позволяет, например плитный. Или придётся делать доп. опоры с новыми фундаментами.
     
  11. excumep
    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    excumep

    Участник

    excumep

    Участник

    Регистрация:
    29.05.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо, так и сделаю. Замерю прогиб (для себя) + внутренние стены поставим несущими.
    Фундамент позволяет это сделать.
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125
    Ну пока прогиб может и не большой быть, т. к. нагрузки от полов нет, временной нагрузки нет. Плюс прогиб будет нарастать во времени из-за ползучести бетона. Но померить всё-равно можно ради интереса.
     
  13. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443
    по ширине и длине смотри +диагонали. максимальный прогиб будет к центру.
    очень интересно как это все лилось) и был ли расчет дома то изначальный? или строители наобум лили?)
    +опоры дополнительные тоже надо считать и разместить правильно! не на обум.
    иначе можно и навредить еще хуже.
    вам в программе диаграмму нагурзок и прогиба надо сделать у кого то и рассчитать места (точки) и число опор\подкрепления, может и металл констр. пройдут.
     
    Последнее редактирование: 14.10.24
  14. maxxx7
    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443

    maxxx7

    Живу здесь

    maxxx7

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.22
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    443
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.125