1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Место размещения защиты от импульсных перенапряжений и где разделять PEN

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем IlyaV, 15.08.12.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    SB3, "шлангуй" в том же духе, троллю это свойственно.
     
  2. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Пробежался по указанному "Гост 50571,1-2009" - не нашел про требование разделять вне здания.

    И про "Электроустановка (указанные на рисунках) включает в себя помещения, а так же прилегающую территорию"... Заземляющее устройство в новых многоквартирных домах и при реконструкции электросетей в старых многоквартирных домах выполняется в подвалах или около отмостки (в 0,5 метра от стен). PEN (если от ТП идет именно он), делится на PE и N в подвале = "помещение"...

    Чего то я не понял :)
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Алексей, Гост указан и пункт уже приводил, черным по белому PEN в жилфонде (в мед. и еще где то) не допустим и TN-C под запретом. А 4х (2х) проводка это что - ТТ или TN-C-S?

    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/153422/page-57#post-4473614, филолог будет скоро рассказывать свои байки.

    Зы. Алексей пункт 312.1.2 Системы TN, чуть ниже система TN-C-S... и еще ниже система TN-C...
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ой ржу :)]


    Всю ночь рисовал :)]
     

    Вложения:

    • 3_10_1.jpg
    • 3_10_2.jpg
    • 3_10_3.jpg
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    А есть указания, ГДЕ оно допустимо? ;)
    Или ГДЕ НЕ допустимо? ;)
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Картинки видим в том числе из ПУЭ?)
     
  7. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    А! Понял откуда.
    А как быть с описанным примером про многоквартирные дома? Ведь подвал - это строение. А разделение PEN делают именно в нем. Все поголовно.
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    В той же Москве для многоэтажек уже требуют только TN-S и ни какого подвала. А то, что кто то где то в силу каких либо обстоятельств выполнил так, так это не пример для подражания.
    Кто то например скрутку применяет и что?


    Вам неоднократно уже было все разжевано с применением НТД не только мной, ПУЭ и прочие НТД писали не для филолога. Вы понапрасну засоряете раздел.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Я полагаю, что уважаемые гуру смешали в одну кучу новое строительство и реконструкцию. При новом строительстве можно требовать, чтобы кабель от ТП сразу имел пятый провод. При реконструкции никакого пятого провода на вводе в дом нет, естественно.
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    А я полагаю, что многоквартирный дом к данному форуму не имеет отношения. И то что делают в многоэтажке в силу сложившихся обстоятельств на частный сектор не распространяется. Поэтому вести дискуссию о многоэтажках не имеет смысла.
     
  11. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Я привел этот пример, как самый близкий. Нет же разделения домов на частный и многоквартирный.
    Я искренне хочу понять - действительно ли ограничено место разделение PEN = за пределами строения И, как вы написали, прилегающую территорию. И если "да", то на какой документ можно ссылаться для особо любопытным (а ими могут оказаться и электрики, и сотрудники Технадзора).
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Наконец-то до вас почти дошло :)]
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Я указал лишь в здании, на территории (снаружи здания) делите сколько влезет.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Где это написано? :)] Ну покажите) я готов изменить своё мнение) ,только вряд ли увижу такую ссылку от вас :)]
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    То есть получается, что делить надо не в щите (вводном или главном), а прямо на уличной стенке?

    Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.