1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Место размещения защиты от импульсных перенапряжений и где разделять PEN

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем IlyaV, 15.08.12.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Врядли ты способен это осмыслить.
    312.2.1 Системы TN
    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки
    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-Cзапрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.

    А теперь разложи TN-C-S на ее составляющие TN-C и TN-S.

    Значит ВУ установлен на столбе, а делить в доме?
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Значит делать ТТ :)]
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Значит вы должны помалкивать.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Я от своих слов не отказываюсь) Покажите НТД, которые обязательны для частных домов и где чётко написано где делить"пен" и будет действовать уже исходя из них)
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Вы имеете право лишь опровергнуть пост 31, а не устраивать очередную демагогию.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Рисунок 31В2 - Система TN-C-Sтрехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
    На вводе :) А вводной щит у нас внутри здания :)
    Не вижу что опровергать)
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    С какого перепугу ВУ со столба переехало в дом? Будете дальше скандалить и троллить?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    И заметьте там есть и ТТ. В состоянии осмыслить? :)]
    312.2.2 Система ТТ
    Система питания при типе заземления системы ТТ имеет одну точку, непосредственно заземленную, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя источника питания
    Рисунок 31F1 - Система ТТ трехфазная четырехпроводная с заземленным защитным проводником и нейтральным проводником во всей системе

    Где написано "делить "пен" в ВУ на столбе", где? :ogo: :)]
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    В самом ВУ, расшифровывай. Я же говорю не осмыслишь, знаний нет, одни лишь вопли тролля.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Перевод можно? :)
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Переводов для филологов не имею.
     
  12. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Блин! Ребят - харе уже эмоции выплескивать.
    Либо доводы, либо ничего. Нет чётких, адекватных доводов, значит точка зрения (даже если она истинна) = недоказанной.
    Мне лично очень хочется знать истину по этому вопросу.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    По какому еще вопросу? Какие разные точки зрения. Я пока вижу тут тролля несущего свое ИМХО противоречащее НТД.
     
  14. AlexxxV
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    AlexxxV

    Пытаюсь быть собой...

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    ink_house:hello: в зеркало гляньте, а? :aga:

    Вам говорят истину России, а Вы нам действительность Казахстана:aga:
    Фотки и схемы где обещаные правильных электрощитов?
     
  15. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Добрый день.
    Для присоединения разрядников первого типа нужен провод с прочностью изоляции 6 кВ.,
    Подойдет ли ВВГ 1х10? Хотя я не могу его найти...
    Между первой и второй ступенью - 4 кВ, а это ведь кабель от столба до дома...
    Какой провод подойдет? Не ПВ-1 же ставить...