1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Место размещения защиты от импульсных перенапряжений и где разделять PEN

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем IlyaV, 15.08.12.

  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Где такое написано? :) Вы представляете вообще что такое 6кВ? Это 6000 Вольт! Не ищите проблем там где их нет.
     
  2. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Дак какой провод мне использовать? всего одно слово напишите...:)
     
  3. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Типы разные. Если для 1 класса, то
    голый...
    если больше одного слова, тогда...
    ... толстый (шину), лучше много больше 10кв.мм
    ... на изоляторах...
    ... вне жилого помещения...
    :|: или я опять ненетуда попал :|: , но компания собралась замечательная...
     
  4. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Вот те раз! Как же голый! У меня линия идет от счетчика через УЗИП до первого РЩ.
    Голый тут нельзя ставить, нужен в изоляции...
    Скажите марку, плиз. :flag: Всего одно слово...

    @defektolog, какими методами контролируете на наличие дефектов?
     
  5. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    980

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Москва
    Вопрос.
    Есть однополюсный УЗИП.
    Куда его правильней поставить:

    ДО основного вводного автомата?
    или
    ПОСЛЕ основного вводного автомата?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    После.
    Когда УЗИП откроется, то создаст короткое замыкание.
    Вводной автомат отключится.
    Это не очень комфортно, зато это отключение ограничит распространение последующих импульсных волн.

    Но если надо обеспечить максимальную бесперебойность электроснабжения...если отключать вводной автомат категорически нельзя, то тогда УЗИП надо ставить до вводного автомата.