    Новичкам простительно :)
     
  2. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Тема, кстати актуальная, частенько вижу у знакомых автоматы на 25А.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щас набегут тролли умельцы, прокладывающие из-под 25А 4мм2 до коробки, а от коробки несколько 2.5мм2 на розетки. И до хрипоты, до драки...:flag::mad:
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы не поверите, я каждый день наблюдаю автоматы на 3200 А. И это не вызывает у меня культурного и прочЬего шока
     
  5. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    У меня тоже..Живут и живут.
     
  6. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    В интернете таких картинок много, так и делают в итоге.
    Почему существуют такие схемы?
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Потому что, если быть до конца честным, то правило АВ16 - ВВГ3х2,5 - розетки не прописано ни где. И меня в институте не учили выбирать автомат по розеткам. А по нагрузке - если в конце линии АД или по сечению кабеля, если лампочка или розетка. Это правило возникло при беглом изучении книжек по электрике для германских и французских домохозяек в голове некоего гуру электромонтажа от программирования. В принципе, и я его придерживаюсь. Но это не является обязательным. Не прописано ни где. А если взять понимание человека, нахватавшегося канонических, а не CS-CSовских верхов в электротехнике, но не углубившегося в нее, то появляется мысль, а как же так, по трем веткам в 2,5 квадрата потечет максимальный или близкий к максимальному ток, то как же выдержит магистральная ветка? Надо ее усилить. Вот и появляется "ствол" в 4 квадрата.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это сантехническо-канализационный подход! :)]
     
  9. Cro-Magnon
    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Cro-Magnon

    Участник

    Cro-Magnon

    Участник

    Регистрация:
    01.06.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Еще как актуальная. Столкнулся на личном опыте у себя на даче. Электрик - тоже матерый, военный, опытный поставил мне на розетки АВ С25 - у меня одна розетка и расплавилась! Причем припоминаю при монтаже его слова что-то типа "ну это да многовато, но нормативы тоже с запасом" и т. п.
     
  10. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    одно это уже должно насторожить...:)] с военными надо быть настороже - вооруженные силы нуждаются в постоянном и неусыпном контроле со стороны общества;)
     
  11. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @Cro-Magnon, А вы считаете что розетка из-за автомата расплавилась ?
     
  12. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    А ничего что проектировщики на кабель 2.5 ставят автомат 25А в старых и вновь проектируемых домах. Всех их в необразованные запишем ? Или всё таки один ляпнул, а остальные просто не разбираются в вопросе ?
     
  13. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @alexm777, автомат 20А к автомату 25А никакой селективности не даст. Всё ваш электрик правильно сделал. А молодой он в училище по профилю учился или интернета начитался ?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.704
    Благодарности:
    6.984

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.704
    Благодарности:
    6.984
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос: что было включено в эту розетку?
    Один электроприбор или несколько электроприборов через тройник?
     
  15. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Или кто розетку устанавливал.