1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    из самого тонкого места ДО розетки, а не после. все что включено в розетку, автомат не интересует.
     
  2. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    1.050

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    1.050
    Адрес:
    Подольск
    если совсем точно - автомат не интересует ничего, кроме проходящего через него тока.
    На мой взгляд автомат 25 А для проводов с номинальным сечением 2,5 мм много. У меня через автомат 20А подключен трехфазный котел 12квт, кабелем сжилами по 2,5 мм. Кабель ощутимо греется.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Что автоматически означает интерес к защите электропроводки.
     
  4. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    738

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    738
    Адрес:
    Тамбов
    Оп том и речь, ток в букваре для ПОСТОЯННОЙ нагрузки нужно делить пополам.

    Косвенно из букваря.
    25/2,5=10+- чуть чуть.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Из того же "букваря"
    15/1=15
    55/10=5.5
    295/120=2.438 (3)

    Не получается 10А/мм^2. Против физики не попрешь.
     
  6. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @Eduardus, Рука человека может выдержать температуру не выше 45 гр. Ощутимо греется это сколько ?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.754

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.754
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Информация для любителей ставить АВ 25А и УЗО 100мА на уличные розетки.
    Последствия печальны.
    В Новой Москве произошел несчастный случай, в результате которого умерла 23-летняя девушка. Ее убило электрической газонокосилкой.
    Пострадавшая погибла от удара тока электрической газонокосилки во дворе частного дома. Тело молодой девушки обнаружила ее четырехлетняя дочь. Она не поняла, что произошло, и позвала на помощь бабушку. Раненой девушке была сразу вызвана машина скорой помощи. Когда медики приехали на место происшествия, то им уже оставалось только констатировать факт смерти. По предварительной информации, во время кошения травы девушка не обратила внимания на то, что шнур газонокосилки намотался на работающую леску. В результате этого она получила серьезный разряд тока, от чего в скором времени и наступила смерть.


    Источник: https://vistanews.ru/incident/161837 ©
     
  8. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    522

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Пермь
    Т. е. через клеммы розетки ток не течет?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    См. выше ситуацию с замыканием в шнуре электроприбора. Это событие происходит за розеткой? На него должен реагировать автомат? Если не автомат, и мы не в Британии - то кто должен реагировать, кроме пожарной сигнализации?
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Конечно автомат среагирует на сверхток в групповой линии! Но он не обязан сохранять жизнь этому шнуру, который легко может иметь сечение 0.35 квадрата. А вот сохранить кабель (и по совместительству и розетку) - обязан.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну почему вам всем так дорог этот несчастный кабель?

    Шнур сечением 0,35 сам неплохо выполняет функции плавкой вставки, и обычно отгорает за несколько секунд, до повреждения кабеля. Но к этому моменту дуга в месте замыкания с большой вероятностью успевает поджечь ещё что-нибудь. Кабель скрытой прокладки в негроючей стене и в этом случае имеет большой шанс в итоге уцелеть, но кому от этого будет легче? Розетка - да, сгорит вместе с мебелью...
     
  12. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    1.050

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    1.050
    Адрес:
    Подольск
    Вы недооцениваете возможности человека. Вот что мне удалось найти по этому поводу:

    "Когда в сорокаградусную жару вам будет казаться, что это просто невыносимо, вспомните о результатах опытов ученых. Они выяснили, что человеческий организм в сухом воздухе способен выдержать температуру 71°С в течение 1 часа, 82°С – 49 минут, 93°С – 33 минуты, а 104°С – 26 минут. Довести ситуацию до полного экстрима экспериментаторы не решились, поэтому теоретически предположили, что предельная температура, при которой мы в состоянии дышать, – примерно +116 по Цельсию. Однако имеются факты, доказывающие, что это не предел. В Бельгии в 1958 году был зарегистрирован случай, когда человек несколько минут находился в термокамере при 200°С! А вот переносить высокую температуру в водной среде значительно сложнее: рекорд принадлежит мужчине, который с головой окунался в котел с водой, нагретой «всего лишь» до 70°С."

    По субъективным ощущениям мои провода греются градусов до 50...60.
    Кстати это точно соответствует таблице:
    fb. ru/misc/i/gallery/33200/1252633.jpg
     
  13. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    738

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    738
    Адрес:
    Тамбов
    т. е. Четверых сварили, а пятого пожалели. :).

    Прям как в коньке-горбунке.
     
  14. arkhipov_dmitry
    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    arkhipov_dmitry

    Новичок

    arkhipov_dmitry

    Новичок

    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всегда интересовала такая тема. Обычная бытовая розетка рассчитана на ток 16А, 25А ставить смысла нет, ибо при токе, близком к 25А что будет с розеткой? Номинал автомата выше номинального тока розетки и питающего кабеля завышать нельзя.
     
  15. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    1.050

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    1.050
    Адрес:
    Подольск
    В принципе розетками можно и пожертвовать т. к. заменить их несложно. На одном АВ может быть несколько розеток и тогда розетки не будут самым слабым звеном. Самым слабым звеном становится кабель. Учитывая, что фактически диаметр жил бывает существенно меньше номинального, при АВ в 25А он будет перегружен.