Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.

  1. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    Ну попробуйте, по ГОСТам посчитать ток на ваш кабель, окажется что и 10 А то ставить не стоит :)
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801
    Адрес:
    Серов
    У вас старые данные :)
    Сплав медь (99,7%)-углерод (0,3%) имеет удельное сопротивление меньше чем у чистой меди
    При этом и прочность сплава больше и предел текучести в 2 раза лучше
    Удельные сопротивления:
    медь - 0,018
    CuC - 0,017
    серебро - 0,016
    Вот такие дела
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    А как узнать реальные допустимые токи для конкретного кабеля?
    Вот лежит на полу бухта 3х2,5...максимум, что можно измерить - сечение. Микрометр показал 2,4 мм2.
    И эта цифра никак к ГОСТу не относится. Измерить сопротивление кабеля не получится, нет такого прибора под рукой. Измерить качество изоляции тоже нет возможности.

    И как применить ГОСТ к выбору автомата, если неизвестен допустимый ток вот для данного конкретного кабеля?

    Если делать все по ГОСТ, то любая электромонтажная работа должна начинаться с вызова электролаборатории. Сначала надо вычислить токи короткого замыкания на конкретном объекте, потом купить кабель и отвезти его на экспертизу. И только потом выбирать номиналы автоматов.

    Как-то с трудом представляется, что кто-то из застройщиков пойдет по этому пути.
     
  4. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    поэтому есть куча понижающих коэффициентов в ГОСТах и если считать все верно то получается надо ну минимум 4ку класть, под 16А автомат, но на это мало кто идет конечно :)
     
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801
    Адрес:
    Серов
    Измерить сопротивление бухты этой при известной длине сразу будет понятно соответствует она гост или нет
    обычного мультиметра нет? бухта имеет длину 100 метров кабеля 3*2,5, соединяем 3 жилы последовательно с концов и измеряем, должно быть 2,2 ом, такое сопротивление легко измерить и косвенным способом вольтметр-амперметр
     
    Последнее редактирование: 30.08.17
  6. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @kifa15, Как вариант возможно
     
  7. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @Иванов Костя, Вы допускаете что кабель РЭК по ГОСТ не держит заявленных по ПУЭ минимальных токов, которые как правило и берутся для рассчётов ?
     
    Последнее редактирование: 30.08.17
  8. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    Тоже из ГОСТа
     

    Вложения:

    • 2017-08-30_09-03-42.png
  9. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @kifa15, Изоляцию посмотрели ? Там ниже ещё табличка.
     
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801
    Адрес:
    Серов
    да не держит если условия прокладки плохие, например в пучке
     
  11. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    PVC это ПВХ изоляция
    XLPE таблица ниже из СПЭ изоляцию в быту я чет не слышал чтобы ее кто то применял
     
  12. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    .
     
    Последнее редактирование: 30.08.17
  13. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    @kifa15, Хорошо, та таблица. В общем всё дело в сечении кабеля. Был бы кабель нормальный, считали бы по ГОСТ,
     
  14. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    Ну давайте попробуем посчитать по ГОСТ, самый простой вариант, прокладка скрыто в гофре для бытовой сети 2,5 мм2
    Таблица А52.3 - способ А2.
    Таблица В 52.2 - 18,5 А (на этом уже можно закончить, 16 А максимум что можно поставить)
    Но это еще не все... есть таблица В52.17 с понижающими коэффециентами
    1 кабель 1
    5 кабелей 0,6
    9 кабелей -0,5
    Ну со щитка врядли и меньше 4-5 линий выходит, 18,5*0,6 =11,1 А уже 10 А надо ставить
    Понижающие не учитываются если между кабелями есть расстояние двух диаметров.
    ИТД. т. е. между кабелями должно быть 2 см на выходе из щита.
     
  15. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801
    Адрес:
    Серов
    если 10 кабелей то это займет всего 30см это немного