Схема разводки щитков

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Данил199, 24.08.12.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Данил199, Переходы от щита к щиту выполняются одиночным кабелем (3х-5ти жильным), соответственно ваша схема значительно изменится.
     
  2. Данил199
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16

    Данил199

    Живу здесь

    Данил199

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Меня интересует правильность подбора автоматов и УЗО
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Если начинать с АВ, то нужно знать сечения защищаемых ими проводников, может телепаты тут имеются, то помогут.
     
  4. Данил199
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16

    Данил199

    Живу здесь

    Данил199

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    На освещение 1,5 квадрата, на розетки 2,5 квадрата ВВГ нг ls, между щитками 4 квадрата
     
  5. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Ещё мощности подключаемого оборудования, длинну трасс, метод прокладки.
    Учтите что некоторые электродвигатели требуют спецавтоматов, т. к. обладают высоким пусковым током.
    Посторайтесь выровнять нагрузку по фазам.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Данил199, Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
     
  7. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    P. S. Не запутайтесь в нулях- у Вас на 2 этаж два разных нуля приходит.
    Ещё не уверен в Вашем узле защиты от перенапряжения, по моему ноль тоже надо защищать отдельным устройством. (ИМХО)
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Данил199, Таблица 1.3.4. внесет какую то ясность. http://www.insafety.ru/top/pye/95476.php
    Что касаемо характеристик АВ (В, С), то Андрей уже указал.


    Нет необходимости, зато когда один из УЗМов сработает, то 3х фазному оборудованию, которое стоит после УЗМов может быть не сладко.
     
  9. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Ему бы ещё таблицу с коофицентами одновременности.
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    На защиту это не влияет, ТСа ведь только номиналы интересовали.
     
  11. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Это позволит точнее подсчитать номиналы автоматов, соответственно сэкономить, не от хорошей жизни человек сам проэктированием занимается.
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М (далее устройство) предназначено для отключения оборудования при выхо-

    де сетевого напряжения за допустимые пределы (<170 В или >265 В) в однофазных сетях, защиты подключенного к нему оборудования

    (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасполо-

    женных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая вы-

    ход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром

    Данил199, УЗМ-51М преднозначен для однофазных сетей.
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Допустимый длительный ток для проводника не изменится от длины.
     
  13. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Допустимый длительный ток для проводника не рассчитать без его сопротивления, которое напрямую зависит от его длины.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Для ВВГ 3х2,5 какой допустимый длительный ток при 10м, при 20м, при 30м?
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    При автомате в 16А, который на него ставят - похрен;):)