1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11

Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.700
    Благодарности:
    5.405

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.700
    Благодарности:
    5.405
    Адрес:
    Москва
    Форум - это общение, тематическое общение, клуб по интересам. Наказывать кого бы то ни было за то что он считает так, а вы не так не входит в компетенцию руководства. Давать оценку действиям по "недобросовестному жонглированию ценами и прочей клоунаде", считаю неправильным. Вы считаете, что надо, оппонент - считает, что он прав.
    Хочу отметить кому это надо те разберутся сами, кто прав, а кто нет. Мы можем подсказать правильное направление и дать честное обоснование.
    Ваши расчёты для меня убедительны.
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.700
    Благодарности:
    5.405

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.700
    Благодарности:
    5.405
    Адрес:
    Москва
    Но, конечно, всем нам интересно аргументированное мнение Электролиза.
    Я прошу всех участников дискуссии избавить нас от намёков и оскорблений, как тонко они бы не выглядели, сути своей при этом не меняют.
     
  3. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354
    Адрес:
    Краснодар
    Извините, вынудили.
    Своё мнение в экономической целесообразности применения электролизного гипохлорита высказал в виде расчёта, приведённого выше.
    Не знаю на сколько в глазах оппонентов будет являться аргументом в пользу электролизных (всех производителей) тот факт, что они применяются в организациях водоснабжения и водоотведения.
    Например, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях применяется электролитический гипохлорит (электролизные разных производителей) более чем на 1,5 тыс. объектах. В других регионах не считал.
    Кроме того, в Водоканале Ростова-на-Дону эксплуатируются две электролизные: 1000 кг а. х./сутки и 7000 кг а. х./сутки. В Санкт-Петербурге - 1000 кг а. х./сутки. В Петрозаводске начинается строительство электролизной аналогичной производительности. И т. д. - перечислять города - в одном посте места не хватит.
    Вопрос - в водоканалах экономическую целесообразность не учитывают?
     
  4. parentis
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    parentis

    Участник

    parentis

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    На сайте http://wwtec.ru/index.php?id=410#3.7 пишут о низких обеззараживающих свойствах технического гипохлорита натрия из-за высокого pH. В Мосводоканале при переходе на технический гипохлорит натрия "...произошло увеличение объемов применения реагента в 7-8 раз по сравнению с хлором за счет низкого содержания активной части". Что касается гипохлорита натрия марки «Э», то Мосводоканал обращает внимание на то, что требуются значительные расходы сырья: около 20 т/сут поваренной соли на каждой станции (на 1 кг активного хлора приходится от 3 до 3,9 кг поваренной соли). А какое pH гипохлорита в установках Электрохлор и происходило ли сравнение объемов расхода электролизного гипохлорита с установок Электрохлор с техническим гпхн (если раньше пользовались) или с расходом хлора (кто перешел с хлора).
     
  5. Дачник3
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125

    Дачник3

    Живу здесь

    Дачник3

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125
    Да ладно уж давайте дописывайте, чем больше здесь пишут тем лучше поисковики индексируют сайт ;)
    Ртутный бедняга надрывается и даже не подозревает что делает рекламу Электролизу :)]
     
  6. Дачник3
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125

    Дачник3

    Живу здесь

    Дачник3

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125
    А сам агрегат там виден?
    Вам как продавцу конечно не интересна.
    Ну что плохой значит Электролиз что с ним делать будем?
     
  7. Дачник3
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125

    Дачник3

    Живу здесь

    Дачник3

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125
    Так 70% или 80% головастый Вы наш.
    Может быть потому как ушаты помоев на него не пытаюсь выливать в отличии от Вас.
     
  8. Ртутный
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    357

    Ртутный

    Живу здесь

    Ртутный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Москва
    В вырванных из контекста фразах трудно разобраться. Объемы применения для разных форм активного хлора надо сравнивать именно по дозе действующего вещества. Поэтому непонятно какие объемы сравниваются в данном случае - "увеличение объемов применения реагента в 7-8 раз по сравнению с хлором за счет низкого содержания активной части". Неужели доза активного хлора из товарного раствора гипохлорита должна быть в 7 раз больше чем самого хлора? Этого не может быть потому, что не может быть никогда.
    Что касается pH, надо брать во внимание не показатель дозируемого раствора, а pH воды после дозирования. Если товарный гипохлорит имеет паспортное содержание активного хлора, то количество щелочи попадающее в воду при дозировании не может существенно "качнуть" pH обрабатываемой воды. Значит и эффективность обеззараживания не уменьшится. Если хлора в исходном растворе мало и приходится "набирать" необходимую дозу за счет увеличения объема и количество щелочи существенно увеличивается, тогда возможно. Еще надо принимать во внимание буферную емкость обрабатываемой воды. Все это довольно легко посчитать по результатам анализа воды. Мне кажется, это надуманная проблема.
    Электролизный гипохлорит не содержит избыточной щелочи. Поэтому он не хранится и более потенциально опасен из-за возможного накопления хлоратов при разложении. Если считать по содержанию активного хлора, дозы для электролизного и товарного гипохлорита будут одинаковы. Дозируемые объемы будут отличаться пропорционально концентрации растворов.
     
    Последнее редактирование: 24.07.14
  9. Дачник3
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125

    Дачник3

    Живу здесь

    Дачник3

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    125
    :ogo: Фига себе чет Электролиз на этот счет не просвещал...
     
  10. parentis
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    parentis

    Участник

    parentis

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    http://wwtec.ru/index.php?id=410#3.7
    Мы уже неоднократно говорили о том, что растворы ГПХН неустойчивы и подвержены разложению. Так вот по данным Мосводоканала выяснено, что гипохлорит натрия марки «А» теряет до 30% от первоначального содержания активной части в результате хранения по истечении 10 суток. К этому добавляется и то обстоятельство, что он замерзает в зимнее время при температуре -25°С, а в летнее время наблюдается выпадение осадка, что приводит к необходимости использования железнодорожных цистерн с термоизоляцией для перевозки реагента.
    Кроме того, произошло увеличение объемов применения реагента в 7-8 раз по сравнению с хлором за счет низкого содержания активной части и, как следствие, увеличение объема транспортировки железнодорожных цистерн (ежедневно по одной цистерне объемом 50 т на каждую станцию), что повлекло за собой необходимость наличия складов значительного объема для хранения запасов реагента в соответствии с требованиями нормативных документов (запас 30 суток).
    Тем более имеются более неблаговидные примеры: когда гипохлорит оказывался между двумя закрытыми запорными устройствами, то постоянные газовыделения в ходе естественного разложения ГПХН приводили к взрывам шаровых клапанов, фильтров, и других устройств с выделением хлора.
     
  11. parentis
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    parentis

    Участник

    parentis

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    http://wwtec.ru/index.php?id=550 «В отличие от хлора, гипохлориты имеют щелочной характер и могут применяться для повышения уровня рН обрабатываемой воды. С изменением рН обрабатываемой воды меняются соотношения между хлорноватистой кислотой и ионами гипохлорита. С возрастанием рН хлорноватистая кислота распадается на ионы Н+ и ClO−. Так, например, при рН=6 доля HСlO составляет 97%, а доля гипохлоритных ионов 3%. При рН=7 доля HСlO составляет 78%, а гипохлорита - 22%, при рН=8 доля HСlO - 24%, гипохлорита - 76%. Таким образом, при высоких значениях рН в воде HСlO превращается в неактивный гипохлорит-ион».
    При значениях рН, близких к нейтральному, концентрации HClO и гипохлорит-анионов ClO- приблизительно равны. Наивысшая бактерицидная активность кислородных соединений хлора проявляется в диапазоне рН от 7,0 до 7,5, где концентрации гипохлорит-ионов и хлорноватистой кислоты сопоставимы. Объясняется данный факт тем, что указанные соединения, являясь сопряженными кислотой и основанием (HClO + H2O → H3O+ + ClO-; ClO- + H2O → HClO + OH-), образуют в указанном диапазоне рН метастабильную систему, способную генерировать ряд соединений и частиц, обладающих гораздо большим антимикробным действием, нежели хлорноватистая кислота: 1О2 – синглетный молекулярный кислород; ClO• – гипохлорит-радикал; Cl• – хлор-радикал (атомарный хлор); O• – атомарный кислород; ОН• – радикал гидроксила. Катализаторами реакций с участием хлоркислородных соединений являются ионы H+ и OH-, существующие в воде также приблизительно в равном количестве при значениях рН, близких к нейтральному [8].
    Для сверхразбавленных растворов активного хлора, к которым относится питьевая вода, равновесие устанавливается в течение от нескольких часов до нескольких десятков часов, поскольку в таких системах скорость процессов в большей степени определяется принципом Ле-Шателье. Применительно к превращениям форм хлора в воде этот принцип выглядит следующим образом. Когда в большой объем воды с рН = 7 вводят малую порцию хлорной воды с рН = 2,5 – 3,0, то вода этого практически «не замечает», и ее рН после перемешивания остается равным 7. Однако, растворенный хлор и хлорноватистая кислота весьма чувствительны к происходящим переменам и всеми силами стремятся противодействовать повышению рН. Им остается только одно: препятствовать собственному превращению в гипохлоритный ион, огородившись энергетическим (ионно-гидратным) потенциальным барьером, который сохраняет их длительное время в виде недиссоциированной хлорноватистой кислоты. Данная ситуация относится к области кинетики химических реакций и мы не будем отвлекаться на более подробное пояснение. Безусловно, рано или поздно, все химические превращения, которые необходимы для установления равновесного химического состава, соответствующего внешним и внутренним условиям, наступят. Но дело в том, что наступят они спустя длительное время, т. е. тогда, когда важные для технологии очистки воды реакции, типа уничтожения микроорганизмов, будут завершены. И в данном случае это весьма полезно для практических целей.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.07.14
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    6.664

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    6.664
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Агрегат, электроды, ?
    Уже не интересна. Окислять карбонатное железо можно и другими методами.
     
  13. Ртутный
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    357

    Ртутный

    Живу здесь

    Ртутный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Москва
    и так далее...
    Еще одно мнение - всех спасут установки господина Бахира. Витольд Михайлович, "вор, конечно, авторитетный", но и его иногда не туда "заносит". Сказывается отсутствие профильного образования, я, например, помню времена когда о нем в отделе по электрохимии патентной экспертизы анекдоты ходили. Мне уже неловко становится указывать на отсутствие базовых знаний у оппонентов.
    Это же первый курс института, но радует - из уровня средней школы вышли. Принцип Ле-Шателье говорит о том, в какую сторону сдвинется равновесие при воздействии на систему. Он ничего не говорит о скорости, это термодинамический принцип, а не кинетический. Когда я вижу ляпы такого уровня, возникает вопрос стоит ли читать дальше. Фактически речь идет о том, что при добавлении сильной кислоты (или щелочи), pH будет устанавливаться в течение "нескольких десятков часов". Ну-ну... А потом оказывается, что для практических целей это вроде "весьма полезно". Так зачем обсуждалось?
    Ох, чувствую, большие битвы грядут.
     
  14. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354
    Адрес:
    Краснодар
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.305
    Благодарности:
    5.354
    Адрес:
    Краснодар
    На счёт чего?
    1. Что электролизный гипохлорит не содержит избыточной щёлочи?
    2. Или что электролизный гипохлорит не хранят?
    3. Или что электролизный гипохлорит более потенциально опасен из-за возможного накопления хлоратов при разложении?
    На счёт щёлочи где-то здесь ранее уже сообщалось.
    На счёт хранения - зачем? Метод для того и предназначен, чтобы не хранить, а приготавливать по мере необходимости.
    На счёт "более потенциально опасен" и "возможного накопления хлоратов" - искусная формулировка! Воспринимается очень пугающе. Всё сформулировано правильно, но...
    "Более потенциально опасен" - т. е. в сравнении с чем-то и при определённых условиях.
    "Возможного накопления хлоратов" - т. е. вероятность есть... опять же при определённых условиях.
    Основное условие - хранение, т. е. необходимо время, чтобы это стало опасным из-за хлоратов.
    Так ведь электролизный гипохлорит нет необходимости хранить!
    Так что эта искусная формулировка об опасном электролизном гипохлорите сродни "жить опасно - можно умереть"!