1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема питания участка с разводкой - нужны советы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Grifen, 26.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. QueryRoom
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    123

    QueryRoom

    Живу здесь

    QueryRoom

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Бронницы
    Да как-то не всё понятно... у нас киловатт стоит 30000 р., да и у других примерно так же...

    если Вам дали 380в 15кВт, значит на входе автомат на 25А !
    а это значит, что на каждой фазе у Вас - 5500 ватт (т.е. 25А * 220 вольт)

    (по факту у Вас может и 240 вольт приходить и соответственно кВт будет больше, а в реальности у народа бывает меньше 220 вольт)

    а Вы на входе ставите автомат 32А и забираете 7040 ватт на фазу из общей сети

    15000 - (7040*3) = 6120 ватт прибыли, т. е. 6 * 30000 = 180 000 рублей у Вас в кармане...

    Вы меня простите, что я Ваши деньги считаю, просто видимо завидую тем,
    кто еще живет при коммунизме)
     
  2. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    Этот коммунизм еще 10 лет назад строился. соседи хорошие. А что с щитком делать? Ау!
     
  3. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    Все как-то медленно.
    Ящик на столбе смонтировал.
    Вводной АВ 40А 4Р далее Меркурий АМ230-01 далее ОМ-630 + контактор.
    Выводной кабель с контактора идет на гараж.
    В гараже небольшой щит.
    На входе Астро УЗО (номинал еще не смотрел) далее 3* АВ
    1. Гостевой дом - 32 А
    2. Основной дом (в переспективе) 25 А
    3. Гараж, ворота, свет участок - 16 А

    От гаража до гостевого дома кабель воздушка ВВГ 4*4 (уже смонтировано)
    в гостевом пока так.

    Реально? Грубых ошибок нет?
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  4. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    Подскажите пожалуйста, можно использовать на входе кросс модуль 3*6 например для разводки питающего кабеля на рубильник и на неотключаемую группу ? Или есть какие-то более компактные клеммники на DIN-рейку?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А что, есть такие? :faq:
    Можно ссылочку для ознакомления ?
     
  6. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    Сорри, 4*7 есть. Ну да, по сути 3L+PEN. Я в щиток покупал 2*7 рядом лежал потолще вот и подумал что есть 3L.

    " Кросс-модуль: Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х7
    Кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 А и 125 А. "

    Не факт, на вводе можно его ставить? :flag:
     
  7. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    Кстати, возник еще вопрос,
    Фаза 3 - 3 линии - 3 УЗО 25/30 - а можно поставить 1 шт например - 63 А / 30 мА ?
    Кросс-модуль 2*15 для нейтрали - можно-ли использовать 4*7 и соеденить все шины в одну?
    Просто 2*15 - получаем 133 мм длиной и 30 точек подключения.
    4*7 - 66 мм и 28 точек. Надо всего 18 точек.
     
  8. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Сразу вопрос - почему в ванную УЗО 30мА, а не 10мА?
    Поставить одно УЗО можно, но получите отключение всех групп, при наличии утечки в одной из них.

    Далее, по группам:
    Фаза 1
    1) Отсутствует УЗО.
    2) Что будет в щит-кухня?
    Фаза 2
    1) "Розетки кухня" не защищены УЗО (а как я понимаю, на фартуке будут розетки? вода рядом)
    2) Отсутствует УЗО на защиту "розетка 5-я стена".
    3) Что будет в "щиток антр-ль"?
    По Фаза 3 сказал выше.

    Почему отсутствует УЗО на каменку и на котел?
     
  9. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    УЗО ванная - 30 - а не 10 - где-то читал что можно получить ложные срабатывания, переиграть не сложно.
    Вроде 10 не всегда на ванную ставят. На этой ветке только стиралка и розетка под бритву.

    Общее УЗО вместо 3-х - цель экономия места - группы можно будет проверить индивидуально - автоматы у них-то разные.

    Фаза 1 - считаю что УЗО не обязательно - будет общее селективное на входе.
    Щит-кухня - просто распайка отдельный автомат на свет 6А и клемники на 2 ветви - розетки и вытяжка.
    Розетки - кухня - холодильник и микроволновка. Все, на них отдельная группа - отключить холодильник.
    5-я стена - розетка на всякий случай - пылесос, утюг. В УЗО не вижу смысла.
    Щиток антресоль - распайка + АВ 6А свет и розетка - скорее спальное место - максимум комп.
    На котел УЗО нельзя - где читал не помню - надо искать.
    На каменку - пропустил, паркая - вода, думаю надо.
     
  10. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
  11. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Я бы поставил 10мА. Учитывая то, что помещение мокрое.
    Где стоят розетки? Вода есть рядом?
    Нескромный вопрос - а дети маленькие в доме есть/будут?

    Что написано в инструкции к котлу?
     
  12. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    По УЗО на ванную согласен можно и 10мА.
    На кухне вода от розеток далеко, 1,5— 2 м.
    Дети есть. Но дочь знает что такое розетка.
    В инструкции к котлу про узо ничего нет.
     
  13. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Я рекомендую Вам все таки поставить УЗО на все линии. Дочь не знает что такое розетка, но зато может туда либо что нибудь засунуть, либо брызнуть водой, например. Стоит ли экономить на безопасности детей?
    Если бы был парень, то мог бы брызнуть не водой :) при условии, что розетки низко находятся. Были случаи.
     
  14. Grifen
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251

    Grifen

    Живу здесь

    Grifen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Россия
    Именно знает что такое розетка ...
    Не суть. Узо нагруппы поставлю. И в ванную 10мА.
    Под сути-то схема рабочая?
     
  15. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Вполне. Единственное, что мне не нравится (ну это сугубо мое мнение) - это доп. щиты. Я бы не стал этого делать. И свет с розетками я бы разнес по разным УЗО. Неприятно ковыряться в розетке без света :)
     
Статус темы:
Закрыта.