    Устал уже говорить...:( Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
     
  2. Olnn
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    42

    Olnn

    Живу здесь

    Olnn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Владимир
    При проектировании вся мощность суммируется и умножается на 0,6 ... исходя из этого и выбирается кабель и автоматы, но это считается для всего дома.

    В твоем случае, водогрейка накопительная сама решает когда включаться, вполне допускаю одновременное включение всей нагрузки.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Кабель выбирается по максимальной нагрузке, затем выберается автомат для защиты этого кабеля;)
     
  4. Александр.С.
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    7

    Александр.С.

    Живу здесь

    Александр.С.

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Ребята, спасибо всем, кто откликнулся и проконсультировал. Пошёл взял кабель 2,5 чтоб спать спокойно. Сейчас изучаю тему заземления, хочу завести хотя бы в ванную. А 1,5 в хозяйстве пригодится, благо немого, всего 15 метров.


    Уважаемый оlegaa2, а что вы думаете по исходному вопросу моей темы, вопросу о подключении дифавтоматов? Интересно ваше мнение.
     
  5. Ivas777
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135

    Ivas777

    Живу здесь

    Ivas777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    • Всем привет. Пожалуйста, сориентируйте по схеме подключения одного общего дифавтомата. В инете разночтение на этот счет. Одни пишут, что нулевой провод, выведенный после дифа на нулевую шину, а оттуда на нагрузку, ведет к ложным срабатываниям. Вот к примеру:
    • "Нулевой провод N подсоединён после устройства к общей нулевой шине N.
      Фактически ошибка похожа на предыдущую с отличием в том, что выходной ноль N после защитного устройства выведен к нулевой шине N, а затем от неё на нагрузку, которой в нашем примере является розетка. Такая схема приводит к следующему. Без нагрузки дифавтомат включится, однако при проверке кнопки теста устройство не отключается, из-за чего можно ошибочно решить, что дифавтомат неисправен. При включении нагрузки устройство сработает сразу же и отключится, поскольку обратный ток будет протекать и через нулевой полюс дифавтомата, и через шинку."
    • https://www.electrodus.ru/article/podklyuchaem-uzo-i-difavtomaty-pravilno/
    А у других, на картинках, во весь рост стоит общий диф, нуль после него на шину, а оттуда на нагрузку.
    Где правда?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Сложно что-то сказать по устному описанию, не имея перед глазами схемы. Какая именно нулевая шина имеется в виду?
     
  7. Ivas777
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135

    Ivas777

    Живу здесь

    Ivas777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На этом сайте, только описание. Но на др. сайтах, где рекомендуют объединять в шине, нашел картинку. Как понял, обычная нулевая шина (на картинке, например):
     

    Вложения:

    • shema-podkluchenija-differencialnih-avtomatov.jpg
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Если отвлечься от несуразности номиналов и того что вместо УЗО стоит дифавтомат, принципиальных ошибок на этой схеме нет и все будет работать корректно.
     
  9. Ivas777
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135

    Ivas777

    Живу здесь

    Ivas777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, про диф и был вопрос. Спасибо, выходит, что этот текст про общую нулевую шину вводит в заблуждение:
    • "Нулевой провод N подсоединён после устройства к общей нулевой шине N.
      Фактически ошибка похожа на предыдущую с отличием в том, что выходной ноль N после защитного устройства выведен к нулевой шине N, а затем от неё на нагрузку, которой в нашем примере является розетка. Такая схема приводит к следующему. Без нагрузки дифавтомат включится, однако при проверке кнопки теста устройство не отключается, из-за чего можно ошибочно решить, что дифавтомат неисправен. При включении нагрузки устройство сработает сразу же и отключится, поскольку обратный ток будет протекать и через нулевой полюс дифавтомата, и через шинку."
     
  10. Gordon_fr
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Gordon_fr

    Участник

    Gordon_fr

    Участник

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Народ, такая проблема, начало постоянно выбивать дифавтомат (идёт на скважину и стиралку), без нагрузки тоже выбивает. Так вот решил поменять, купил другой, а там клеммы не подписаны, в старой было обозначение N, а на этой только схема, но я что-то не догоняю, точнее схемы читать не умею. Искал в Яндексе, фаза бывает слева и справа зависит от схемы. На время пока поставил обычный автомат.
     

    Вложения:

    • IMG_20220429_171015.jpg
    • IMG_20220429_171009.jpg
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.994
    Благодарности:
    6.681

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.994
    Благодарности:
    6.681
    Без разницы. Ставьте фазу слева. 25А многовато.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Странный предмет для гордости
    Послушай Яндекс и сделай наоборот. RTFM
     
  13. Gordon_fr
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Gordon_fr

    Участник

    Gordon_fr

    Участник

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ась? Кому труба? Ничего не понял
     
  15. Gordon_fr
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Gordon_fr

    Участник

    Gordon_fr

    Участник

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    На схеме, которая на корпусе дифавтомата, фото выше выложил, есть дорожка под номером 2 (левая) -она размыкается, я понял, что скорее всего это для фазы. А вот как идут дорожки 1 и 3 на схеме не очень.