Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VictorB, 27.08.12.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да, тут "хаус" прав)
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Да.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не только человек, это эффективная противопожарная защита.
    Особенно в освещении. Провода внутри светильника обычно тоненькие, и не факт что при неисправности хватит тока короткого замыкания для срабатывания токового автомата. А пробой на третий провод или заземлённый корпус отключит УЗО сразу, при минимальном токе утечки.
     
  4. VictorB
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15

    VictorB

    Живу здесь

    VictorB

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково
    Спасибо за науку.
     
  5. VictorB
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15

    VictorB

    Живу здесь

    VictorB

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково
    Угу, 1 на нейтраль, 1+1 на фазы. Раньше так пробки стояли, поэтому чтобы особо не переделывать пришлось вместо них воткнуть АВшки.
    А зачем РЕ в счетчик заводить? Он разве не отдельно с шины раздается?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    А причем тут РЕ? :) Я вам про 16мм.кв. фазу и ноль пишу) Или вы 6мм.кв. хотите обойтись при 63А ?)
    1+1АВ не ставят. Поменяйте на двухполюсный.
     
  7. VictorB
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15

    VictorB

    Живу здесь

    VictorB

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково
    2х10 не потянет?
    Подкорректировал схему. Вопрос по ОПН: что выбрать?


    И еще вопрос по поводу статьи http://www.bmsystem.ru/articles/view/28 может есть смысл "навернуть" еще 100-200м кабеля, выделить освещение в отдельный щиток и делать разводку лампа-выключатель так, как описано в статье? Изначально думал использовать беспроводные выключатели, но не нашел в приличном дизайне. Хотел что-то "квадратное" и стационарное, под дизайн розеток.
     

    Вложения:

  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
  9. VictorB
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15

    VictorB

    Живу здесь

    VictorB

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково
    Снова подниму темку. Чуть-чуть переделал схему.
    дом.jpg
    Выделил ВУ отдельно. Буду его вешать с внешней стороны дома. Правильно ли произвел разделение?
    Так же решил выделить освещение в отдельный щит. Думаю от него к светильникам запустить витую пару. В светильниках заменить галогенки на светодиоды с Uпит=12в. В щите освещения поставить, например, TELECO TVRCD868M04 (4-канальный приёмник для установки на DIN-рейку. Импульсная функция реле и функция ВКЛ./ВЫКЛ. Напряжение питания 220 В, реле 16 A, максимальная нагрузка до 3000 Вт на канал. Степень защиты IP 20.), на стены - накладные беспроводные выключатели. По-идее должно получится: провода от выключателей до светильника заменит радиоканал, от ЩО до светильника - 12в/110Вт, можно, будет уйти от прокладки в трубе.
    Прошу покритиковать.


    И еще несколько вопросов:
    Какое напряжение освещения лучше организовать: 12 или 24 вольта?
    Если от столба до дома 12метров, ввод СИПом или ВВГнг – пойдет?
    Если через 3-5 лет будет доступен подвод к дому 3-х фаз, как модернизировать схему, чтобы потом можно было развести потребителей по фазам без значительных переделок?
     
  10. VictorB
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15

    VictorB

    Живу здесь

    VictorB

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково
    Перераспределил конечные АВ по группам.
    дом-1.jpg
     
  11. Олегtrik
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Олегtrik

    Живу здесь

    Олегtrik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Брест
    VictorB У Вас его вообще нет (двухпроводная сеть). Общий ноль PEN необходимо разделить на PE (корпус) и N (изолированная шинка)
    После каждого УЗО есть на каждую групповую линию у Вас есть автоматы (причем 2-х полюсные), зачем перед УЗО ещё общий :faq:тем более селективноти нет никакой.
    VictorB однофазный ввод - это для нагрузки до 12 кВт. В Вашем случее закладывайте кабель в земле 3-х фазный на перспективу (3-5 лет) и на вводной DIN-рейке больше свободного места для замены
    Если счётчик прямого включения подключается проводами, проложенными открыто внутри ВРУ, то для токов до 80 А достаточно провода с медной жилой 10 мм2 в ПВХ изоляции, а для токов до 100 А - 16 мм2. (таблица 1.3.4 ПУЭ 6-го издания)
     
  12. VictorB
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15

    VictorB

    Живу здесь

    VictorB

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково
    При схеме ТТ - нету PEN. Есть N от столба и РЕ из "земли". Или не прав?
    Про разделение, я имел ввиду физическое разделение схемы на, уже, 4 щита: ВУ, основной 1-го этажа, освещения 1-го этажа, щит 2-го этажа.

    Что необходимо для селективности? И поясните: "...зачем перед УЗО ещё общий..."

    Почему в земле? Думал воздушку пустить... Но мысль уловил, буду подключаться или 4*16 СИП или 4*10 ВВГнг. Задействую из них пока LN. Спасибо за наводку. Вот только вопрос: не будет ли у электрика вопроса что так низзя, переделывайте?
     
  13. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Интересовалась вопросом... дайте, пожалуйста, ссылку на норматив.
     
  14. Олегtrik
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Олегtrik

    Живу здесь

    Олегtrik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Брест
    VictorB почитайте ПУЭ (7 изд.) пункт 7.1.13 ;1.7.57 1.761 и примите решение какая система у Вас будет. Потому как перекладывать двухжильный кабель на трехжильный по всему дому - накладно.
    Я всегда был сторонник кабельного ввода (чистый и красивый фасад) тем более у Вас будет "внешний" щит со счетчиком на улице. Только когда меняли ВЛ-0,4кВ на ВЛИ -0,4кВ по существующей деревне - цепляли на изоляторы (там внутрянка на изолятор выведена). Кстати, от такого вот "внешнего" щита мы запитываем и гараж (или другие хоз. постройки) и привод ворот - из дома не ведём.
    По селективность почитайте по ссылке или в Google наберите
    http://www.potolkimaker.com/2011-02-20-22-23-47.html
    Мы ставим за защиты групповой линии после УЗО - автомат (ы) или просто "ДИФы" (2 в 1 флаконе). Перед УЗО как у Вас смысла нет ставить автомат.


    В Беларуси действует ТКП 45-4.04-149-2009. Там есть пункт 9.13. Мы его придерживаемся. В России должно быть что-то похожее. "Наши нормы" на 99% с Вас списаны:)
     
  15. VictorB
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15

    VictorB

    Живу здесь

    VictorB

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково
    Почему перекладывать? Я его уже планирую трехжильным.

    Внешний щит решил сделать из соображений безопасности. Если там что рванет от молнии или чего-то плохого на ВЛ, это будет вне дома. Т. е. установка внешнего щита - моя прихоть. В СНТ у нас это не регулируется.
    Сейчас к старому дому подведена воздушка. Особо внешний вид не портит. Рассматриваю этот вопрос сугубо из соображений безопасности, удобства эксплуатирования. Эстетику - отложим на 2-й план. :)

    Тогда почему почти все схемы на этом форуме сделаны по такой схеме? Поскольку сам полный чайник в этом вопросе - делаю так, как у всех. :)
    В плане надежности, как мне кажется, связка УЗО+АВ - предпочтительнее.