Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.

  1. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    При постоянном проживании, очень скудном бюджете (на канализацию), в "одноэтажном сельском доме" и при объёме глухого стояка способного компенсировать разряжение при сливе (условие отсутствия срыва гидрозатвора) или при наличии вакуумного клапана.

    Я не рекомендую ставить вакуумный клапан (Вы его почему то называете "аэратором").
    Надёжней просто глухой стояк нужной высоты.

    Новый Норматив в обязательном порядке требует наличие вентиляционного стояка.
     
  2. Orenhouse
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31

    Orenhouse

    Живу здесь

    Orenhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Оренбург
    @Ladomir, А можно ссылку на НД?
    Здравствуйте.
    Сосед по кабинету заядлый ахошник с опытом строительства по данному вопросу пояснил следующее:
    "Само требование придумано каким-то не очень умным человеком и им в институте давным давно один из преподавателей рассказывал это. Что типа сток все равно не перекроет 110 мм трубы. Между тем, он на своём доме заложил фановую, но в процессе эксплуатации, у него воняло во дворе и при открытых окнах. Затем он вспомнил слова своего преподавателя и заглушил трубу. По сей день - никаких проблем"
    Разумеется, все вы не раз слышали про "сток при сливе все равно не перекроет 110 мм труб" и можете резонно возразить про то, что если сливать унитаз, раковину и, например, ванну одновременно, то гидрозатворы все-таки сорвёт, но по разговорам этого ахошника можно предположить, что в доме живет не менее 6 человек. И вопросов к канализации нет.
    Ничего не утверждаю и никому не доказываю, сам терзаюсь закладывать или нет
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    Этот перл о "перекрытии" трубы стоками, говорит о том, что этот человек очень далёк от понимания физики процесса.

    Не слушайте его.

    Очередной "вундеркинд-изобретатель" с плохим образованием и полном отсутствии понимания предмета о котором (в силу своего невежества) пытается судить.

    Фановый Стояк должен быть, если Вы ждёте безупречной работы канализации в целом и отсутствия проблем с ней.
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
  5. Orenhouse
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31

    Orenhouse

    Живу здесь

    Orenhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Оренбург
    А, СТО, а не норматив, утверждённый Минюст...
    так в том то и дело, что вундеркинд-изобретатель выполнил все требования, ничего не изобретая (см. выше), но затем заглушил за ненадобностью
    и все работает
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    "Всё работает" - это как?

    И что значит выполнил все требования?
    И чьи требования?
    Минюста :)?

    И почему стоки не должны течь в трубах при не вентилируемых сетях?

    Если в доме был Фановый Стояк, то что при открытых окнах, что при закрытых запаха/вони быть не должно гарантированно ни в доме не на дворе.

    Дурной запах при наличии Фанового Стояка выведенного через кровлю может огорчить только наших пернатых друзей :) или кровельщиков оказавшихся около него по недоразумению.
     
  7. sekii
    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    15

    sekii

    Живу здесь

    sekii

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Тут у меня вопрос больше не в гидрозатворе, а в вентиляции.
    По идее же септику с инфильтратором нужна вентиляция...но, если один человек на пмж только летом (+2 в выходные), одноэтажный дом - наверное все же можно обойтись и без фанового стояка.
    Понятное дело, что лучше всего сделать фановый стояк, но все же...
     
  8. v_0003
    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    v_0003

    Участник

    v_0003

    Участник

    Регистрация:
    07.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, будет ли нормально работать такой вариант фанового стояка из септика, надо ли его выводить на конек или достаточно как на рисунке от конька до стояка 2-2,5 метра и высота стояка 50-70 см? Вход в дом 110, тройник 110 на унитаз и стояк, из кухни раковина 50, в санузле раковина и душ кабина 50. Или до кухни лучше 110 под полом протянуть? простите за рисунок сделанный на коленке) фановый стояк.jpg

    Проход по неотапливаемой части чердака с утеплением трубы. И не будет ли вонять в окно мансардного этажа?
     
  9. aaaa1111
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    94

    aaaa1111

    Живу здесь

    aaaa1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    94
    @Ladomir,
    Пожалуйста, расскажите подробней про физику процесса ?
    У меня есть дилемма - cтояк D110, закрытый под перекрытием второго этажа (чердаком), общая высота около 11 метров, в который врезаны сливы (3 шт. D50), выходящий под плитой фундамента и идущий 40 метров до септика. По трассе к септику стоят 4 вентиляционных вывода-ревизии (на каждом повороте), + 1 вентиляция на самом септике. И в данной ситуации я никак не могу понять - нужен фановый или не нужен.
    С одной стороны - врезал в крышу и спи спокойно.
    С другой - вскрывать перекрытие и кровлю сильно не хочется :)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    В Вашей ситуации можно и обойтись без ФС, но это не лучшее решение.
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    @aaaa1111, думаю, что в Вашем случае без вытяжной части вентиляции канализации (Фанового Стояка) не обойтись.

    Было бы удобней если бы Вы нарисовали схему канализации дома.
    Со слов, лично мне не очень понятна ситуация.
     
  12. aaaa1111
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    94

    aaaa1111

    Живу здесь

    aaaa1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    94
    @Ladomir,
    1. Давно-давным консультировался у вас по поводу трассы до септика (https://www.forumhouse.ru/threads/320356/)
    2. Текущая реализованная схема без фонового стояка - в аттаче. Что в ней смущает - иногда все же попахивает, но не сильно и очень редко.
    3. Вопрос 1 - стоит ли ради этого "редко" вскрывать кровлю (тем более, что не самое удачное место - рядом с дымоходом на картинке) ?
    4. Вопрос 2 - какая физика процесса, что слив D50 в D110 может сорвать гидрозатвор ?
    Screen Shot 2017-06-07 at 23.58.56.png Screen Shot 2017-06-08 at 00.04.08.png
     
  13. Великая
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.762
    Благодарности:
    62.042

    Великая

    Светлана

    Великая

    Светлана

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.762
    Благодарности:
    62.042
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я не спец в этом вопросе, но у себя на коттедже вытаскиваю фановый стояк ближе к коньку, чтобы на трубу не было давления снеговой массы в зимнее время. От окон 4 м по горизонтали.
     
  14. Великая
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.762
    Благодарности:
    62.042

    Великая

    Светлана

    Великая

    Светлана

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.762
    Благодарности:
    62.042
    Адрес:
    Великий Новгород
    Евгений Фадеев,
    Возник еще один вопрос: если трубы фановая и вентиляционная с/узла высодят на кровле на одном уровне по горизонтали, то вентиляционная труба получается выше фановой за счет колпака. Правильно ли это? Не будет ли из фановой в вентиляцию запахи затягивать? Расстояние между трубами 1.5-2 м могу сделать.
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    Помогло? :)

    А где попахивает? В доме или ну участке?

    А у Вас в действительности так много стояков вентиляции?
    Я насчитал 4 штуки.

    По хорошему надо только две.
    Фановая в доме с выходом через кровлю в районе конька, которую Вы заглушили и приточная на Очистном Сооружении.

    Для того что бы забыть о проблеме навсегда и соответствовать Нормативу- ответ Да.

    Можно и не рядом с печной трубой.

    Может, если объёма воздуха в трубах не достаточно что бы компенсировать создающееся разряжение.

    1 литр стоков увлекает за собой многократно превосходящее количество воздуха.

    А при пересыхании водяного затвора в сифонах дурной воздух проникает в помещение, что при наличии Фанового Стояка часто удаётся избежать или значительно уменьшить.
     
    Последнее редактирование: 16.10.23