Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.

  1. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    Правильно.

    Чем больше внутренний объем трубопровода от вакуумного клапана или от заглушки стояка канализации до места присоединения верхнего сантехприбора, тем меньше вероятность срыва гидрозатвора.

    В Вашем случае при продлении стояка на чердак, установка вакуумного клапана вообще может стать не нужной.

    Можно ограничится заглушкой стояка.
    В этом случае Вы получите не вентилируемый стояк с большим объемом препятствующий срыву гидрозатвора.
    Это более надежное решение, чем установка вакуумного клапана.

    Хотя, идеально все же организовывать вентиляционный стояк.
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    -8.3.21 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков и невентилируемых канализационных стояков с воздушными противовакуумным* клапанами при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети, к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.
    За счет чего обеспечивается вентиляция наружной сети ? Вывод трубы из колодца выше снегового покрова ?
    А если дом подключен к центральной канализации и приемный колодец находится в не границ земельного участка ?
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    За счет наличия вентиляционных стояков на сооружениях и трубопроводах наружной канализации. Это в городах и поселках при наличии центральной (поселковой) канализации.

    В частной или автономной канализации не допускается организация не вентилируемых стояков или замена вентиляционного стояка вакуумным клапаном.
    Только вытяжной стояк в доме и приток на очистном сооружении.

    Это трубу притока выводят "выше снегового покрова".

    А вытяжка должна иметь высоту не менее 2 метров.
    Хорошо бы и все 5 метров.

    А для вентиляции должна быть и вытяжка и приток.

    Если дом подключают к центральной канализации, то в технических условиях, как правило, есть пункт о необходимости организации вытяжного стояка, либо организации не вентилируемого стояка, либо указание на установку вакуумного клапана.
    Только владелец сетей и/или эксплуатирующая организация понимает, как работает вентиляция в их сети.

    Здесь самодеятельность не уместна.

    Короче, без вентиляционного стояка не обойтись в автономной канализации.
    Здесь не надо колхозить. :)
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    -чем ?
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня 10-й этаж (последний) и стоит вакуумный клапан. Хотя крышу сверлить начали.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - это от застройщика ?
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну да, так то это не моя частная десятиэтажка
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кровля эксплуатируемая. Общедомовая вентиляция норм выведена - шахта
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - все бывает, бывает банка от майонеза с цементом на пятом этаже в стояке :) в аккурат встает через ревизию в чугунную трубу .
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну это да. В нашу ЛОС в деревне непонятно как банка от сметаны попала. Закупорила перелив из первой камеры во вторую
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    Не "чем ?".

    А только вытяжной стояк.
    Без альтернативы. :)
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    -СП40-107 допускает и приводит номограмму для определения, возможно я конечно не так понимаю этот СП ?
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    Классическая потребительская диверсия. :)

    На экскурсиях на Водоканал много подобных историй рассказывают.
    Волосы дыбом встают от "творчества" абонентов канализационной сети.
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    Да, допускается при обосновании.

    Но на частной сети и в автономной канализации расчет не возможен.
    Точнее он не корректен.

    Поэтому только вентиляционный стояк.
    И про приток не забыть.
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - в чем будет ошибка, то есть этот СП имеет уже заложенную ошибку ?