    а что там еще не отвеченного? детали по скважине?
    статический уровень - 55м
    динамический 56м
    марка насоса SQ 3-105
    понижение - 1 м
    дебет 3м3\ч
    конструкция скважины:
    д133 металл, ст20
    д110 пластик, ПНД

    что еще я упустил?
     
  2. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    я вот честно вас не понимаю. есть скважина, есть анализ, есть рекомендации и подобранное оборудование. ЧТО мы еще хотим для себя понять?
     
  3. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    не-не, спасибо, я уже как раз понял:hello:. Я действительно не знал, почему на даче у моих родителей шланг в скважине черный... это не ирония была, а просто прозрение:)].
     
  4. energizzer
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    761

    energizzer

    Живу здесь

    energizzer

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Москва
    мой анализ мне не говорил о причинно следственной связи! И кстати сказать Ваш анализ Вам тоже ничего не сказал, и особенно если бы мой анализ был у Вас. А что самое интересное даже здесь не все представители знают откуда черный налет и что делать! Так что нечего так удивляться. Очень хорошо что у Вас нет такой проблемы! рад очень за Вас! Но здесь Ваша тема и простите за Флуд!
     
  5. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Черный налет внутри шланга?
    тема? - она общая. в том смысле, что знания всегда полезны. и я с удовольствием узнаю что то нового.
    я то писал в контексте того, что иногда мы начинаем заниматься самокопанием и незначительным деталям уделять безумно много времени. а на поверку выясняется, что это было совсем тривиально.
    не только применительно к этому случаю.
    меня вот сейчас волнует вот какой вопрос: есть у меня генератор с АВР (хундай), вроде как понятно, что на него приходит провод из домовой сети. он понимает, что есть напруга. когда её нет - он включается. а вот как (чем) в этот момент отсечь домовую сеть от сети поселка. т. е. грубо говоря, чтобы мой гена не трудился на всех потребителей. (из меня электрик тот еще)
     
  6. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    а ссылка на его описание есть?
    Мало того, что он будет пытаться запитать всю сеть. Если при его работе опять включат электричество, но попадут в противофазу генератору - ему сильно поплохеет... Понятно, что автоматы вырубит, но не моментально.
     
  7. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
  8. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    вот вот. я понимаю. а как избежать - еще не вычитал. и не врубаюсь:). подскажите пож-та. ткните носом, где конкретно почитать, какую железку купить и куда ее воткнуть


    http://hyundai-direct.ru/upload/iblock/4a0/4a0f05fb1d8056c042cea8f67058f56b.pdf
     
  9. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Vyazovoy, значица так.
    1. У этого генератора есть клеммы для подключения внешней сети, и есть выходные клеммы. Когда есть внешнее питание, он его передает на выходные клеммы напрямую. При этом мощность, которая передается, ограничена его собственной мощностью. Вы можете провести в доме особую аварийную линию, куда подключить, скажем, холодильник, свет, циркуляционный насос отопления, насос септика.
    2. При пропадании сети ваш генератор запустится, прогреется, и после этого даст ток на аварийную линию.
    3. После появления внешнего напряжения он опять переключит аварийную линию на внешнее питание и заглушится.

    Естественно, на входные клеммы (клеммы внешней сети) при работе он ничего не выдает.
     

    Вложения:

    • Буфер обмена02.jpg
  10. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    В теории понятно, спасибо
    на практике - как "отделить" аварийную линию от общей сети? физически ? или электронным образом?
     
  11. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    В теории у меня мысль сделать так: при аварийном отключении минималка (котел, насосы) начинают питаться от инвертора на батарейках. далее, при просадке этих батареек включается гена. ну и смс-уведомления об этих безобразиях (куплен КСИТАЛ-12Т).
    просто если я в командировке, а это случается - нужны понятные инструкции супруге и простые действия для восстановления жизнедеятельности.

    на самом деле, постоянного подключения в поселке еще нет. статистики по длительности и частоте отключений тоже. но электрика закладывается, поэтому эти варианты хочется предусмотреть.
     
  12. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Проложить по дому отдельный провод, который будет подключен к генератору.

    Это самое простое, что заложено в генераторе. Или делать уже внешнюю систему АВР (автоматический ввод резерва), но тут в двух словах не опишешь. В принципе, она будет делать то же самое.

    Запитать всю сеть дома от генератора - это не правильно (если он, конечно, не 15 кВт:)]). Он не потянет одновременное включение мощных потребителей, например, стиралки и электрочайника, или посудомойки, или тостера, или утюга...
     
  13. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Два аварийных источника, включаемых последовательно... Тут проект делать надо, и, видимо, не очень простой. По крайней мере, продуманный. И все равно, отдельную линию на вашу "минималку", затем линию на то, что потянет генератор...
     
  14. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Сейчас сделано так:
    от уличного щитка ввод. далее щиток с автоматами. розетки, освещение и т. д.
    в котельную от щитка заведено 15 кабелюк.
    к месту, где будет установлен гена ведет два независимых кабеля. "туда и обратно".
    таким образом, надо будет скоммутировать "аварийную" группу потребителей. гена 5кВт. поэтому группа может быть весьма обширной. я так думаю. как минимум вся котельная, насосы, водоподготовка, освещение, холодильник.
    как то так мыслю.

    правильно?
     
  15. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Если пользоваться автоматикой генератора как есть. Да.