1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15

Электрический тёплый пол

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Franzisk
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    13

    Franzisk

    Участник

    Franzisk

    Участник

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Днепропетровск
    можно обычной, но добавить пластификатор для ТП. Можно также фибру
     
  2. AndrVU
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24

    AndrVU

    Участник

    AndrVU

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24
    Допустимы ли соприкосновения кабеля с этими деревянными проставками?
    И, как предупредить повреждения кабеля, лежащего на сетке, ведь по ней при заливке стяжки будут ходить?
     
  3. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Питер
    @AndrVU, проставки снизу, кабель сверху.
    Кабель должен быть уложен таким образом, чтобы не было провисов. Фиксация хомутами к сетке через каждые 30 см.
    Ходить аккуратно и желательно в мягкой обуви.
     
  4. AndrVU
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24

    AndrVU

    Участник

    AndrVU

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24
    По моим наблюдениям стяжку заливают весьма оперативно и ходят, как правило, в сапогах. Вероятность, что невольно повредят кабель весьма высока. Поэтому, на мой взгляд, кабель лучше крепить под сеткой. Как вам такая последовательность? На сетку 50х50 или 100х100 размером 2х0,5м или 2х1м закрепить стяжками деревянные проставки, разложить и закрепить через каждые 10-15 см кабель, затем сетку перевернуть так, чтобы концы кабеля можно было крепить на следующую сетку, и, таким образом получить поверхность из сеток по которой можно безбоязненно ходить, т. к. кабель окажется под ними. Идея чисто умозрительная, поэтому буду благодарен критике и предложениям.
     
    Последнее редактирование: 11.06.19
  5. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Питер
    @AndrVU, можно и под сеткой, главное чтобы без провисов и контакта с проставками.
    НЕ забудьте замерить сопротивление кабеля до укладки, после укладки и после заливки.
     
  6. Allexxzh
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    Allexxzh

    Участник

    Allexxzh

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. При укладке матов, датчик в гофре в одном месте пересекся с проводом теплого пола, потом залили наливной пол. Насколько это плохо?
     
  7. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Питер
    @Allexxzh, есть ненулевая вероятность перегрева и выхода из строя кабеля мата в этом месте.
    пересечение возможно, но должно быть разделено слоями, т. е. гофру нужно было утопить глубже
     
  8. Allexxzh
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    Allexxzh

    Участник

    Allexxzh

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    То что я сделал не правильно, я понял потом, теперь уже ничего не исправить, насколько я понимаю, срок службы пола будет меньше?
     
  9. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    это вероятностный параметр
     
  10. AndrVU
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24

    AndrVU

    Участник

    AndrVU

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    24
    Можно продлить жизнь греющего провода, снизив на него нагрузку при температурах близких к заданной последовательным включением двух секций. Но для этого должна существовать соответствующая техническая возможность и регулятор придется переделывать.
    Это, кстати, применимо к любому устройству, нагреватель которого состоит из двух и более элементов.
     
    Последнее редактирование: 12.06.19
  11. Allexxzh
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    Allexxzh

    Участник

    Allexxzh

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А если я просто не буду давать на него максимальную нагрузку, это продлит жизнь мата?
     
  12. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Срок службы любого устройства - это сроки службы всех его деталей, а так же сочетание причин выхода из строя.
    возможные причины выхода из строя:
    механическое повреждение провода в стяжке,
    механическое повреждение изоляции провода с последующей коррозией,
    замыкание,
    перегрев провода с оплавлением изоляции,
    и др...

    не думаю, что срок жизни сильно зависит от температуры 27 или 40 градусов, так как изоляция у провода дежит и 200 градуов
     
  13. Allexxzh
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    Allexxzh

    Участник

    Allexxzh

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    То что вы написали это очевидно для правильно смонтированного пола, я спрашиваю про свой случай, так как гофра провода датчика лежит непосредственно на проводе теплого пола, какие могут быть последствия?
     
  14. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.918
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Питер
    @Allexxzh, может в этом месте перегреться и выйти из строя.
    а может не перегреться. Тут есть 2 варианта:
    1. Вскрыть и сделать разделение слоев (смесью на основе бетона)
    2. Забить и надеяться на удачу.
     
  15. Allexxzh
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    Allexxzh

    Участник

    Allexxzh

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы, буду ждать пока выйдет из строя, потом буду вскрывать и делать правильно.
     
Статус темы:
Закрыта.