1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8

Общие вопросы и ответы по сантехнике

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
    @Appollo, у меня инсталляция в квартире установлена в 2003 году. Расстояние от стены, к которой крепится верхняя часть порядка 0.5 м. Поскольку установлен 50 л бойлер. Стоит без проблем и по этот день. Никаких специальных механизмов не использовано. Фото могу сделать вечером.

    Вот не надо продажных страстей нагонять. С какого перепугу сгниет 3-4 мм сталь внутри дома, тоже касается сварочного шва. У меня в туалете ГК нормально 13 лет стоит, даже несмотря на то что горе-мастера накосячили с установкой унитаза на инсталляцию и мягко говоря "подкапывало" при сливе, потом за ними переделывал лично.

    Просто нужно иметь руки, а не рассказывать традиционные маркетинговые басни.

    з. ы. насчет "понятия о сварке" - даже и не знаю, как теперь жить с такой лестницей :)

    P1090186.JPG P1090189.JPG P1090190.JPG
     
  2. Appollo
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    3.288

    Appollo

    Живу здесь

    Appollo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    3.288
    Я не про Вашу работу, я про способности читающих тему-ведь пойдут варить инсталляции и бачки пластиковые отливать.
     
  3. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну до этого конечно глупо скатываться. А вот Самопальный крепеж подвесного и встраиваемого бачка, весьма вариант. У сына была ниша в углу. В варианте инстала, можно сказати "прилипаешь" к боковой стене. Пришлось придумывать крепеж подвесного и смещать оси унитаза и бачка. Фото-0006.jpg
    Вполне достойно получилось.
    А у одного клиента совсем разнесли по разным высотам и сторонам унитаз и бачек и кнопку слива. Возникли конечно "проблемы":)] и в монтаже и эксплуатации. Бачок получился в 3х метрах от унитаза и на 2.5 выше:aga:. При нажатии кнопки (пневматика). происходило запаздывание слива. Потом получалась смесь "ниагары" и "железнодорожного экспресса":aga::)]. Но всё получилось. Клиент довольный!
     
  4. tolik777
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    59

    tolik777

    Живу здесь

    tolik777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Армавир
    Вопрос такой. Имеется коллекторный блок и коллекторный тройник с резиновой прокладкой. Так вот тройник не становится в нужное мне положение если закрутить до конца. Нужно еще 3/4 оборота где-то.
    Какие варианты? Снять прокладку, сделать насечки и закрутить используя лён? Или попробовать так накрутить? Но боюсь что потечет, потом все снимать и откручивать не охота, т. к. подлезть нельзя уже будет
     
  5. NikelBack
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    7.365

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    7.365
    Адрес:
    Москва
    Лен и паста Вам в помощь. Снять прокладку- вряд ли поможет, не будет там 3/4 оборота, опять же надо учесть, что и длина резьбовой части "мамы" ограничена. "Сила есть ума не надо" не везде годится. ;)
     
  6. tolik777
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    59

    tolik777

    Живу здесь

    tolik777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Армавир
    Подскажите, что за фитинги такие на котле?
    fit1.jpg
    fit2.jpg
    С какой-то торцевой стопорной гайкой, которая вообще не выкручивается.

    Можно ли вместо них поставить просто американки? Труба полипропилен.
     
  7. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это мини шаровые краны. Как любая арматура требует обслуживания- 1раз в месяц закрыть-открыть. В вашем состоянии оборудования лучше поменять на "нормальные":)
     
  8. Wvadik
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066

    Wvadik

    Живу здесь

    Wvadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Московская область
    Подскажите как правильно проложить канализацию в санузле 2го этажа в коттедже.

    Сан узел размером 4,5м на 2,4м. Под ним на 1м этаже тамбур после входной двери и котельная.
    Стояк и точки подключения стиралки и раковины находятся на разных стенах.
    Канализация СУ-2.JPG
    Как правильнее:
    • сделать штрабу в стене 9м + три 90градусных поворота (2*45) = красная линия на картинке
    • сделать штрабу в стене от стиралки до раковины (зеленая линия), пройти через межэтажное перекрытие и под потолком 1го этажа дойти до стояка (синяя линия)
    Потолки на 1м этаже или натяжные или подвесные из гипсокартона.
    Штраба в стенах 2го этажа по короткому пути невозможна из-за дверного проема.
     
  9. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Я себе именно так и делал.
     
  10. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    Народ, либо я чего то не понимаю, либо ...
    Пару месяцев назад перекручивал у себя дома соединения. Возился пол-дня, как не мотал нить на резьбу текло...Скорее с психу купил оригинальную нить Леруа (жёлтая упаковка, что бы не рекламировать). На ура, ни одной течи. Спустя неделю, паяли соседу водопровод, купили опять в Леруа туже нить. Текло всё подряд. Перематывали пока не закончилась нить, пофигу. всё течёт... Опять практически от безысходности купили самую престижную нить в малиновом бочонке (не буду называть марку, сами понимаете. какую). Перемотали-сухо...
    Сегодня ему же нужно было собирать 2" соединения. Он купил какую то нить, вроде бы пропитана, нормаль... Мотали-мотали-хрен. Опять течёт...
    Отсюда пара вопросов. У кого то такие казусы бывали, что одна и та же нить, то держит, то нет? И второй вопрос, кто сталкивался с соединениями в 2". Мотали ли нитью, или паклей с герметиком? Что у кого бывало?
     
  11. NikelBack
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    7.365

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    7.365
    Адрес:
    Москва
    Нить Тангит;) как правило дает более стабильный результат по сравнению с разнообразными фейками. Надо четко понимать, что нить дает хороший результат при соединении новых резьбовых фитингов, попытка уплотнить соединение с черной трубой может привести к конфузу. 2"-вые соединения металл-металл на лен с пастой, металл-пластик либо нить, либо фум-лента высокого давления. Если позволяют финансы, можно использовать резьбовой герметик. Он двух видов, разборный и трудноразборный (для демонтажа надо нагреть до 400 градусов).

    Чуть не забыл, при покупке нити надо смотреть дату выпуска (силикон высыхает и уплотняющие качества становятся хуже)!
     
    Последнее редактирование: 16.10.16
  12. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо. Я уже сообразил насчёт свежести нити. У нас соединения в 2" стальные трубы и латунные американки. Очевидно, что лучше лён и пасту взять?
    И ещё...Через какое время можно проверить соединение при использовании варианта лён/паста? Сразу можно опрессовывать, или нужно время выждать?
     
  13. NikelBack
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    7.365

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    NikelBack

    живу здесь и.... не здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    7.365
    Адрес:
    Москва
    Опрессовка возможна сразу после сборки.
     
  14. Wvadik
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066

    Wvadik

    Живу здесь

    Wvadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Московская область
  15. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    2.009
    Благодарности:
    7.851

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    2.009
    Благодарности:
    7.851
    Адрес:
    Москва
    Wvadik - если в частном доме по пути следования трассы канализации будет дверной проём, понятно, что других вариантов, кроме как прокладывать её по потолку предыдущего этажа, нет. Ведь вода самотеком вверх не течёт.
     
Статус темы:
Закрыта.