Изменение подключения электрощита

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей182, 31.08.12.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    1. В 83-году, если мне память не изменяет, о СИПе в принципе не знали :)
    Соответственно на фига новые наконечники для СИПа делать, если есть старые ГОСТы для всего? При произ-ве "новых" наконечников случайно эти два ГОСТа не упоминаются? :)]
    2. Та же фигня, там только требования к типоразмерам наконечников.
    Графоману привет :hello::)]
     
  2. Андрей182
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10

    Андрей182

    Живу здесь

    Андрей182

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Тема активно развивается.
    в итоге щит собрал, чутка позже выложу фото на ваш суд.
    возникли вопросы - от узо до автоматок и розеток сделал разводку проводом 6 кв мм.
    от вводного автомата до узо пробовал сделать как рекомендовали проводом 10 кв мм (многожильный). Результат плачевный, завести в счетчик а потом закрыть крышку не получается. подскажите, может надо уменьшить диаметр провода? или в крышке делать пропилы под провода? это допускается?


    и еще вопросик, первый автомат (входной) у меня 3Р. Как быть с нулем? его мимо автомата заводить на счетчик? или идти в магазин и менять автомат который на 4 провода?
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Для представителя "Войлочной обувной фабрики" СИП вроде результата нанотехнологий в электроэнергетике и соединения для него вроде особые - нано. Посему, чтобы рассуждать о соединениях, ваши знания по пошиву валенок, тут не уместны. ;)

    Зы. Шли бы вы сударь в соответствующий раздел форума, где обсуждают валенки, и напарника своего олежку прихватите. А то уже "дом 3" с вашим участием не каждый вытерпит.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Пропилы. Скорее всего, в крышке счётчика с внутренней стороны есть даже шаблоны для этих пропилов.
     
  5. Андрей182
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10

    Андрей182

    Живу здесь

    Андрей182

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Шаблоны есть. Но не стал пропиливать, решил уточнить.
    Значит будем пилить.


    с нулем как быть? сразу на счетчик?
    https://www.forumhouse.ru/threads/158553/ показано сразу на счетчик.
    так же делать?
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Это схема ТТ, применяется как вынужденная мера, требует обоснования.

    Зы. Сейчас спецы по пошиву валенок оторвутся в теме. ;)
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    1. ЧТобы применить схему ТТ вам никому, ничего обосновывать не надо. Нет такого закона - просто берёте и делаете :)
    2. ПРи трех фазах у вас должны быть только 4P и 2P АВ, соотвественно ноль через 4P АВ, потом на счетчик
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    У Вас СНТ или деревня? Линия на чьем балансе? Если деревня и линия на балансе местных сетей, то ТУ надо смотреть. Сети и сбыт в разных случаях требуют (иногда чудят) по разному.
    Если СНТ или что-то подобное, "местные" требования уточняются у электрика или в правлении.
    В принципе (система ТТ) два варианта: 3Р и нейтраль на счетчик или вводной 4Р и нейтраль после него на счетчик. Часто сети-сбыт требуют делать по первому варианту. Я считаю, что лучше второй, т. к. 4Р отсекает ввод полностью.
    Подчеркну - это если делаем ТТ. TNCS - разделение PEN выполняется на ГЗШ ДО вводного и, по логике вещей, место присоединения PEN и нейтрали, отходящей на вводной, должно быть закрыто для доступа под пломбы.
    [​IMG]


    Да, полностью согласна.
     
  9. Андрей182
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10

    Андрей182

    Живу здесь

    Андрей182

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Участок в деревне, но каждый сам по себе, т. е. подключение ведет горэлектросеть (сбытовая компаня вообщем). Сети тоже на их балансе. ТУ они мне выдавали. Инфы там много написано, но. т. к. я делетант в этом и терминология мне не вся понятна, то как смог понять так и делаю. Принципе при покупке комплектующих ее изучал продавец (т.к. его начальник мой друг, то изучал он внимательно).
    вечером отсканирую и выложу.