1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17

Теплый пол пленочный - 2

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Конечно

    последовательно
     
  2. Саша9999
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    98

    Саша9999

    Живу здесь

    Саша9999

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Волгоград
    Купить один нормальный регулятор, благо цена небольшая
     
  3. alekspivak
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009

    alekspivak

    Живу здесь

    alekspivak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009
    Адрес:
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Все нормальные регуляторы щёлкают, меня это напрягает, из за этого я и заморочился с ненормальными.
     
  4. Саша9999
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    98

    Саша9999

    Живу здесь

    Саша9999

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Волгоград
    Незнаю...у меня работал неделю HW-500 (Нидерланды, гарантия 3 года) вообще не слышно было...Позавчера поменял на DEVIsmart (хотелось полного контроля и удаленного доступа)- реально громко щелкает реле.
     
  5. alekspivak
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009

    alekspivak

    Живу здесь

    alekspivak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009
    Адрес:
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    То есть я датчик пола соединяю с Caleo, напругу то же с Caleo, потом из Caleo 2 провода к регулятору в те же места, откуда выходят с Caleo (ноль к нулю, фазу к фазе), а потом от регулятора уже к щитку, это правильно так я понял? А температуру на Caleo какую ставить пола? Максимально возможную, или какую примерно надо? И датчик подключать на клеммы датчика температуры пола на регуляторе Caleo, или на клеммы датчика перегрева пола, там такие тоже есть. Или вообще подключить не 540 Caleo, а 620, механический, его смонтировать в коридоре у щитка и пусть там щёлкает, только какую тогда на нем температуру сделать? И как они в связке с новым терморегом работать будут?
     
  6. alekspivak
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009

    alekspivak

    Живу здесь

    alekspivak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009
    Адрес:
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    В том то и дело, у меня сейчас стоит конвектор, он вообще бесшумный, в ванной сделал ТП с регулятором Caleo 620, щёлкает очень громко, неприлично громко. 520 потише, но ночью меня напрягают такие щелчки, может нервы ни к черту? :)
     
  7. zmarchak
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722

    zmarchak

    Живу здесь

    zmarchak

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    1.336
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может он всё таки на два датчика?
    Температуру пола на допустимую для материала пола. Если не будет хватать для отопления прибавите
     
  8. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ниче не понял...
    вот нарисовал:

    Зависит от цели.
    Если важна температура воздуха, то температура пола максимальная, что бы не перегревалась.
     

    Вложения:

    • теплый пол.JPG
  9. alekspivak
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009

    alekspivak

    Живу здесь

    alekspivak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009
    Адрес:
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Хорошо, тогда я использую в работе Caleo 620 механический подешевле. Он громко щелкает, я тогда провода фазы и ноля вместе с проводами датчика пола выведу в коридор, и подключу к этому терморегулятору и он будет терморегулятор 2 на схеме. От него я запитаю терморегулятор по воздуху (то есть тот блок, который связан радиоканалом с экраном с датчиком, который будет на столе в комнате). Далее я подключаю к щитку. Таким образом щелкающие 2 регулятора будут в коридоре и не слышны. Температуру на регуляторе Caleo я ставлю по полу допустим 40, это будет защита от перегрева. Температуру воздуха ставлю по экрану на столе, допустим 22. Пол начинает нагреваться, и возможны такие варианты: пол нагревается до 40 и отключается, затем спускается до 37 и включается. Это продолжается, пока воздух не нагреется до 22, тогда отключаются оба терморегулятора и в будущем в основном работает первый, так как температура всегда будет поддерживаться близко к 22 градусам, а второй при форс мажоре (перегреве пола) работает. Так как пока имеется в наличии только терморегулятор Caleo (другой еще в пути), то подключаю пока по температуре пола, пусть в коридоре щелкает. Вроде так все понял. Сначала я не врубился, подумал, что можно вообще без второго регулятора обойтись, и без датчика пола, хорошо вовремя сообразил...
     
  10. alekspivak
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009

    alekspivak

    Живу здесь

    alekspivak

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    2.009
    Адрес:
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Какими проводами и можно ли удлинять датчик температуры пола? Есть ли ограничение по длине провода? (надо нарастить метров 5)
     
  11. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    зависит от типа датчика и терморегулятора.

    Важно что бы сопротивление соединяющих проводов не внесло излишней ошибке датчику.
    По моему там высокоомный датчик и много ошибки вы не внесёте.
     
  12. Okluziy
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Okluziy

    Участник

    Okluziy

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Всем привет. Волнует один вопрос напольную плёнку чем застелить с минимальными потерями.
    Линолиум плитка ковролин сдерживают ик лучи и работа пола происходит из за переизлучения, при этом часть энергии от плёнки расходуется именно на их нагрев В идеале ничем не закрывать, но это не эстетично. Кто нибудь проводил эксперимент ? Инфракрасные обогреватели потолочные, настенные, ничем не закрывают дабы не мешать лучам доходить до объекта нагрева. А вот плёночные почему то наравят закрыть. Может их тоже закрывать для эстетики перфорированным эрголитом или рагожкой
    чтобы был и местный нагрев подложки и ик излучение добиралось до предметов.
    Надеюсь у кого то был опыт. Из своего опыта скажу что 1м2 пленки Хит плюс просто лежащий на деревянном полу прогревал пмешение 2.5 м3 намного эфективнее чем после того как для эстетики я положил на него мягкий коврик. Правда у мнея небыло фольгированной подложки. Сейчас думаю подложить фольгированную подложку. Друзья советуют фольгированную подложку удалить от плёнки сантиметров на 5, для получения дополнительного конвективного отвода тепла, которое если нет зазора просто теряется. Но в таком случае придётся этот плёночный пол убирать с пола и вешать на стену. Что скажите.
     
  13. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Потому, что объект нагрева пол. Который нагревшись передаст своё тепло воздуху.

    Всё тепло, которое выделяется нагревателем в комнате, остается в комнате.
    Основная часть тепла передается воздуху конвекцией, а небольшая часть ИК излучения нагревает потолок.
    Целая тема была:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180485/

    Без коврика быстрее пришло тепло, вы хотели сказать...
    А через коврик чуть позже...
     
    Последнее редактирование: 31.10.17
  14. LemurLemur
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    189

    LemurLemur

    Живу здесь

    LemurLemur

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Калужская область, жуковский район
    Здравствуйте.
    Подскажите, возможно под половую доску поместить пленочный обогрев
    рассматриваю такой формат:
    черновой пол, утеплитель теплокнауф между балками 200мм, сверху пенофол как отражатель, на него пленочный обогреватель, далее половая доска, которая прижмет весь бутерброд.
    Можно так сделать?
     
  15. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    @LemurLemur, Доска прогреется через ООоооочень долго... Всёж пленка под ламинат или линолеум
     