    К стати, тупо звонил по Сервисным центрам в Москве по поводу подключения асинхронных двигателей к данному аппарату. Никаких возражений не было
     
  2. alx1
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    alx1

    Участник

    alx1

    Участник

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Путать ничего не надо.
    А для того, что бы понять потянет ли насос, холодильник и телик, надо посмотреть в паспорте на насос его макс мощность. А еще было бы не плохо узнать величину напряжения в сети. Причем, лучше в дачный сезон) Когда все сверлят, косят, пилят и тд.
     
  3. Младой
    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8

    Младой

    Участник

    Младой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Подольск
    Сорри, вопрос тупого.
    Если есть 0 и фаза- это 2 провода. Почему 4 ввода и 4 вывода между землей?
     

    Вложения:

    • 040-photo-big.jpg
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    2 провода вход, 2 провода выход, стабилизатор ставится в разрыв обоих проводов.
     
  5. Младой
    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8

    Младой

    Участник

    Младой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Подольск
    Я умею считать до 2-х. И до четырех тоже. Увеличьте картинку. 2 болта-L+ 2 болта N потом земля (2 винтика!?)- и далее в обратном порядке. Или верхние- остатки клеммной колодки, которой сделан вход = выход внутрь транса?
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Лучше сделайте другое фото с низу в верх, чтобы было видно что прикручено к верхним болтам клемника. Под колодками рисунок как подключать, пара вход пара выход и один земля, значит вертикальный ряд одна клема.
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ноль идет сквозной, фаза обрывается через выключатели защиты, если сработает защита, при неправильном подключении фаза будет проходить в домашнюю сеть беспрепятственно.
     
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Глубинный насос при пуске потребляет 5-7 номиналов, 1КВт=1.3КВА номинал, пусковой 6-9КВА., при условии отсутствия плавного пуска мотора.
     
  9. Energonez
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    12

    Energonez

    Участник

    Energonez

    Участник

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Для всех китайских стабов есть правило расчета мощности: напряжение номинальное (220В)/напряжение фактическое. Получаем некий коэффициент, на который делим заявленную мощность стабилизатора. Например имеем стаб на 10000 ВА, напряжение в сети 155В. Делим 220 на 155, получаем 1,41. Делим 10000 на 1,41, получаем 7092 ВА. Это и есть фактическая мощность при фактическом входящем напряжении. А касательно нагрузок, имеющих в своем составе электродвигатель, следует отметить наличие при работе пусковых токов (кратковременное многократное увеличение потребляемой мощности). Так что учитывайте это и перегружайте стабилизаторы, т. к. не всех присутствует вменяемая защита от перегрузок.
     
  10. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Как то сложно, давайте по проще. 5КВА / 220=22 А. Защита в этом стабе стоит 25А., значит больше этого значения тока через защиту не пройдет. Берем ваши 155Вх25А=3.9 КВА. Если 10КВА то защита 50А=7.8 КВА.
     
  11. alx1
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    alx1

    Участник

    alx1

    Участник

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ничего не сложно. Просто человек хочет показать, что при пониженном напряжении в сети (ниже 220 Вольт) мощность китайского стабилизатора снижается. Если номинальная при 220 вольтах 10 кВА, то при 155 Вольтах он потянет только 7 кВА. Все верно - и как правило все это написано в паспортах. Но при выборе стабилизатора на это мало кто обращает внимание.
    Если в сети 220 и выше, тогда такого не наблюдается - и можно ориентироваться на мощность в 10 кВА.
    А еще некоторые путают кВА и кВт - из-за этого тоже можно ошибаться при выборе.
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Понятно, но мощность снижается на любом стабилизаторе.
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Мощность зависима от тока и напряжения.
     
  14. alx1
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    alx1

    Участник

    alx1

    Участник

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Почему же на любом стабилизаторе. Некоторые производители указывают мощность прибора при нижней точке входного напряжения. А многие указывают мощность только при 220 Вольтах.
    За счет этого и цена у некоторых так отличается. Вы когда нибудь сравнивали равнозначные стабилизаторы одинаковой мощности по массе? Принцип расчета автотрансформатора везде одинаков - и в Китае и в России. А как раз стоимость автотрансформатора и составляет основную стоимость стабилизатора напряжения.
    У кого то тиристорный или релейный стабилизатор весит на 10 кВА 50 кг, а у кого то 10 кг. Вы думаете, что те которые делают стабилизатор массой 50 кг глупее?
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Потому что на любом U x I=P (Вт), U x I / KM=P (КВА).
    Электромеханические дороже чем электронные даже китайские.
    Все это указывают и называется это номинальная мощность стабилизатора.
     