1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7

Стабилизатор напряжения 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    129

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Москва
    Если рельефность была, она могла дать о себе знать через несколько месяцев (фотография в посте #1457), по мере износа щёток. Если она (рельефность) образовалась при перегрузке - просто выплавилась часть металла на рабочей поверхности и образовался некий кратер, который потом стал цеплять щётку.
     
  2. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    @Мастер220, честно говоря прочел про рельефность уже когда докучливый стаб и оставил на штатное место, завтре значит будем смотреть внимательнее в случае отключения
     
  3. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
  4. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    129

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Москва
    Удачи Вам! С Праздником! :hello:
     
  5. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
  6. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    @Мастер220, добрый день, все таки отключался стаб, после того как с 1,5 квт повысил до 3,5 квт. Дождался момента когда он отключится, чтобы посмотреть на каком месте остались щетки. Щетки как я и предполагал остались в том месте где был нагар, но при тщательном осмотре рельефа таки не было замечено. Сделал фото, хочется услышать ваше мнение
     
  7. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    [​IMG]. Это зачищенное место нагара, где блестит
     
  8. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    [​IMG]. Вид сверху, состояние обмотки
     
  9. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    [​IMG]. Это вид сбоку, места где был нагар, заметно оплавление лака на нескольких жилах
     
    Последнее редактирование модератором: 08.01.14
  10. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    Состояние щетки удовлетворительное, зазора не замечено. [​IMG]
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Зачистите эти места наждачкой и канцелярским ножом пройдитесь между витками, там может остаться графит который даст замыкание.
     
  12. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    Сейчас планирую пройтись по всей поверхности наждачной бумагой. Скажите, там на катушке предусмотренна ли смазка какая либо? росто смутила абсолютно сухая поверхность
     
  13. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    Состояние остальной части катушки и ее поверхности [​IMG]
     
  14. ConceptSto
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    ConceptSto

    Противник ипотеки

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Сургут
    @Krott64, вот интересно из за чего произошел это самый нагар, есть ли предположения?
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Просто сухая чистая поверхность, желательно ровная и гладкая:)
     
Статус темы:
Закрыта.