1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.

  1. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Чтобы что-либо прокомментировать дельное, нужна схема, как есть сейчас, и схема, как предлагает монтажник. Ему её, эту схему, всё-равно рисовать для согласования с Вами, так выкладывайте её сюда. Пусть даже это будет рисунок от руки, но хоть что-то надо.
     
  2. Asb13
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Asb13

    Участник

    Asb13

    Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    @Lab900, вот её как рази нет но постараюсь её нарисовать
     
  3. Asb13
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Asb13

    Участник

    Asb13

    Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    @Lab900, нарисовал схему после подачи в дом стоит смеситель с насосом и гребёнка на 9 контуров обьём воды в системе 300л
     

    Вложения:

    • IMG_4196.JPG
    • IMG_4197.JPG
    • IMG_4198.JPG
    • IMG_3176.JPG
  4. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Какой клапан в смесительной группе на схеме? Как он управляется? Как монтажник обосновывает, что температура обратки 52 градуса отрицательно влияет на работу котла? И лучше, конечно, не просто обозначить на схеме смесительную группу, а нарисовать её как положено, с обозначением насоса, клапана и их подключения. Или, если это готовый узел, типа Ладдомата, то указать его название и характеристики.
     
    Последнее редактирование: 07.02.17
  5. Asb13
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Asb13

    Участник

    Asb13

    Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Я сделаю фото смеительной группы насос 25/6
     
  6. Asb13
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Asb13

    Участник

    Asb13

    Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Смесак
     

    Вложения:

    • IMG_4200.JPG
  7. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Как работает этот смесительный узел, однозначно сказать не могу - не знаком с таким, но похоже, что температуру обратки он поддерживает неизменную с помощью термостатического клапана, а также регулирует ещё и температуру подачи в систему отопления. Соответственно, этот узел может и не влиять отрицательно на работу самого котла, если, конечно, регулирование узла происходит по верному алгоритму, который пока неизвестен. И если устраивает сам принцип, как регулируется сама система отопления, а также температурный режим в помещении при более высокой уличной температуре, то менять его, скорее всего, смысла нет. Другое дело, если монтажник, который к Вам приезжал, возьмёт на себя ответственность за результат и прогарантирует, что решит все проблемы с Вашим котлом. Тогда пусть делает, что считает нужным.
     
    Последнее редактирование: 08.02.17
  8. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно модель этого смесительного узла и производитель.
     
  9. Asb13
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Asb13

    Участник

    Asb13

    Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    @leo270474, А что даст название бренда и модель ,
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Характеристики данного узла и его варианты монтажа. Ну и после просмотра характеристик вам совет по исправлению. Вы же за этим обращаетесь? :hndshk:
     
  11. Asb13
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Asb13

    Участник

    Asb13

    Участник

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    @leo270474, не могу найти бумаги от этого смесителя но есть изменения в схеме 1) убрали этот смеситель 2) поставили насос на подачу 3) установили гидро стрелку - результаты обратка стала горячей котёл стал догребать до 70 теперь будем наблюдать за расходом пеллет и температурой в доме
     
  12. Ser65
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433

    Ser65

    Живу здесь

    Ser65

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Москва
    @Asb13, обычно котловой насос ставят на обратку! И не забывайте ставить после насосов обратный клапан!
    Схема не понятна:( У вас сколько смесительных узлов? Обычно, после гидрострелки ставят коллектор, с которого идет разбор теплоносителя по контурам (радиаторы, ТП, БКН ...)
    При этом ТП запитывается через смеситель, такой как на последнем фото
     
  13. Ser65
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433

    Ser65

    Живу здесь

    Ser65

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Москва
    А электрокотел проще поставить последовательно, после Гидрострелки. Так он будет включаться автоматически, по своему термостату, если что случится с ТТ
     
  14. Татьяна SP
    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    82

    Татьяна SP

    Живу здесь

    Татьяна SP

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Такое ощущение что тема не про котел, апро горелку. Про котел напишите, как работает очистка теплообменника?@Prosfornik, как решили проблему с очисткой теплообменника, устраивает ли Вас? Есть ли у котла ГВС?
     
  15. bucher
    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23

    bucher

    Живу здесь

    bucher

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.10
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    День добрый. Приобрел в 14 году котел Sunsystem Pelleburn 25.
    Настройка авторизованными специалистами заняла почти год, но сказать что все работает безупречно нельзя.
    Основные проблемы-
    1) переполнение шнека подачи гранул. Так и не решили вопрос. Повернул приемную труб в бункере, отверстием в сторону боковой стенке и отрегулировал таким способом подачу.
    2) Очень трудно разжигается котел. Помогает открытие дверцы зольника. Как будто не хватает тяги.
    3) Стоит поработать 2-3 дня появляется эффект обратной тяги, воздух идет по направлению бункера через горелку. Помогает снятие и очистки самой горелки. Внутри горелки и сверху горелки накапливается пепел.
    4) Постоянно работает привод вентилятора дымохода. Даже если котел просто включен в сеть.
    Капитальная чистка с полной разборкой раз в сезон. Режим работы котла, только выходные дни.
     

    Вложения:

    • A787CA9A-C77B-4501-8ECF-04DF37CD92B3.jpg
    • AAE5FFEB-77A5-4EBA-9247-47652C208548.jpg