1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.

  1. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Максимально время задержки включения горелки можно установить 10 мин. Может, при сильных морозах так и можно было бы жить, но в октябре-ноябре, когда на улице +10, все равно будет сильно жарко.
    И в первой комнате жарче не стало: температура радиаторов уменьшилась. Система довольно маленькая, поэтому ТН быстро возвращается к котлу и при II скорости.
     
  2. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Брянск
    Это за час или сутки не происходит, тут время надо, чтобы всё помещение нагрелось. (Да и наличие открытой, закрытой двери играет роль)
    судить могу только о количестве литров в системе, геометрия, в части длины стен, не всегда важна. Кто то по три секции радиаторов ставит, а кому то и девять мало, да и разные они и по размеру и по материалу и по объёму. Слишком много вводных надо озвучивать, проще глазами увидеть, тогда оценить проще, но это не наш случай.
     
  3. Levsha
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74

    Levsha

    Живу здесь

    Levsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тула
    Ого, 0,1 мало? Кто интересно почувствует разницу в температуре на уровне 0,2 градуса. Я о своих 3-х вообще тогда молчу...
     
  4. Levsha
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74

    Levsha

    Живу здесь

    Levsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тула
    Если дом хорошо изолирован, то да. Я столкнулся с потерями, которые вынужден компенсировать котлом... Но что поделаешь. Дом уже не переделать.
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Сколько литров я и сам не знаю. Всего 5 радиаторов, один 90 см, 2 по 80 см, один 70 см, стальные 22 тип. И один биметалл 3 секции в ванной. Двери все в комнаты открыты всегда. Тут и оценивать, наверное, можно только по принципу "комфортно/некомфортно".
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    А зачем ваще менять скорость насоса. Это не рационально.
    Или минималка изначальна слишком большая у вашего котла или не задавили котёл по мощности в режиме отопления, или и то и другое.
     
  7. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, котел слишком мощный даже на минималке. Брал из-за ГВС, семья большая. Да и возможно этот котел два дома отапливать будет. А при меньшей скорости насоса хуже не стало, зато тише и энергопотребление меньше.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Ну так задавите его по мощности в режиме отопления.
    А точек водоразбора ГВС тоже мнооогооо?
     
  9. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    247

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    247
    А вы не путайте гистерезис термостата от разброса температуры. И при 0.1 в термостате разброс в доме может быть в два градуса, если система инерционна. Котёл включится, но тепло ещё не пошло в дом, котёл выключился, а батареи или ушп ещё долго могут тепло отдавать перегревая дом.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Именно поэтому и 0,1.
     
  11. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Точек водоразбора всего три, но бывает, что используются сразу все. А две - так очень часто. А как задушить по минималке? Минималка стоит на 30, максималку поставил 80. И зачем его душить? Нормально же работает, не тактует.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Что 30 и 80?
    Опять нормально. Самое распространённая мера времени, давления и температуры в темах про котлы. Каждый третий ей оперирует. Ну раз нормально, то пусть работает.
     
    Последнее редактирование: 04.02.20
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Вероятность использования всех трёх одновременно при 4-5 жильцах считается 75 процентов.
    И потом точка точке рознь. Умывальник, раковина, душ, какой душ.
    А далее разговор бессмысленен. Ни вашей отапливаемой площади, ни мощности установленного котла я не знаю.
     
  14. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Про котел и площадь писал ранее. 45 м², бош 6000 24кВт. Там полная мощность выражается в 200 единиц. Минимальная 30. Сколько это в кВт я не знаю. Но по-любому больше, чем нужно.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Да уж.
    Вам даже при расчётной уличной температуре, нужно не более 5,5-6,0 кВт.
    А ваш котёл минимальную мощность имеет 7,2 кВт.
    Не совсем рационально подбирать котёл по ГВС, а не по теплопотерям.

    А настраивают с помощью манометра.
    Три настройки.
    Максимальная мощность
    Минимальная мощность
    Максимальная мощность в режиме отопления. Такая возможность есть практически у всех современных настенных газовых котлов.

    Нет уважаемый, у вас всё-таки не нормально, у вас допустимо.
     
    Последнее редактирование: 04.02.20