Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.

  1. Star116
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    538

    Star116

    Живу здесь

    Star116

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Магнитогорск
    да я бы и хотел получить ноль, но "жаба" не дает, в смысле дорого городить "систему с нулевой ошибкой". А во всем остальном, я к Вам присоединяюсь. Гистерезис на моем термостате вещь регулируемая. На моем два порога- 0,5 и 1 градус. А вот цена к сожалению нет)
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Какой ещё ошибкой?
    С нулевым гистерезисом комнатного термостата?
    Но это невозможно.
    Да и не нужно.
    В сноске же написано, что доведения гистерезиса до абсурдного минимуму чревато тем, что тупо можно задрючить котёл.
     
  3. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Чтобы получить комфорт нужно опираться не на значение гистерезиса, а на совокупность всех факторов, влияющих на поддержание оптимальной температуры в доме. Не только котел и СО ее определяют. Если дом хорошо утеплён, то можно и больший гистерезис установить. А если утеплён плохо, то меньший. Но все равно 0,1 не всегда хорошо. Температура на термостате не изменяется мгновенно и бесповоротно. Колебания в 0,1 градуса могут быть частыми по разным причинам: движение людей, открывание дверей и окон и т. д. И котел дёргается. Кстати, некоторые пишут, что если, например, установить гистерезис 0,1, а температуру, например 23, то котел будет включаться при 22,9, а отключаться при 23,1. При таком раскладе 0,1 будет нормально. Не знаю, у кого как, а у меня на двух разных термостатах вкл при 22,9, а выкл при 23,0. Поэтому мне 0,1 не подошёл.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    При температурном гистерезисе именно так. Котел будет включаться при 22,9, а отключаться при 23,1.При установленной в 23.0.
    То есть дельта 0,2 градуса. То есть точность поддержания заданной температуры +- 0,1 градус от установленной. По моему самый оптимальный вариант.
    Но дельта в 0,2 градуса может быть и при других настройках
    Выключается по установленной, а включается при - 0,2 от неё.
    Выключается при + 0,2 от установленной, а включается по установленной.
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На моём первом включается -0,1 от установленной, выключается по установленной, а +0,1 от установленной включается реле на охлаждение. А на том, что сейчас установлен, то же самое, только минимальный порог 0,3 гр.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    @shura80,
    Кстати если указана у котла дельта, например, в 0,3 градуса, то это может абсолютно не означать, что точность поддержания температур именно в + - 0,15 градусов от установленной, может быть и -0,1 - + 0,2 или -0,2 - + 0,1.
     
  7. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Ortodox, это не на котле. Это термостат так работает. Меньше 0,3 дельта не делается. Больше с шагом в 0,1 можно. И выкл строго по установленной температуре.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Нет конечно. По ОВ не может быть такая точность регулировки в силу инерционности системы.
    Это я неправильно написал. Терморегулятор.
     
  9. jhonny2
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    247

    jhonny2

    Живу здесь

    jhonny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    247
    Фактически это гистерезис 0.05.
    Я так понимаю у вас не термостат, в обычном понимании. А какая то схема вкл/выкл на датчиках температуры. Если термостат, то какой?

    Кстати можно и поддерживать практически точную температуру в комнате, без задрючивания котла, если использовать к примеру гидроаккумулятор. Ну или тот же БКН. И уже термостатом и узлом подмеса управлять потоками горячей воды из накопителя.
     
  10. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Первый был такой image.jpg А сейчас используется такой Stc-1000-10a-110.jpg_q50.jpg
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    С газовым котлом гидроаккумулятор уже абсурд.
    А тем более только для того, чтобы при маленькой дельте котёл не дёргался, как паралитичный.
    На хрена?

    lenin.png
     
    Последнее редактирование: 07.02.20
  12. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Особенно в малобюджетном строительстве с простейшей однотрубной СО и отапливаемой S=45м². Не наш метод:no:. Максимальная простота - залог надёжности.:)]
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Золотая середина. :hello:
     
  14. Star116
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    538

    Star116

    Живу здесь

    Star116

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Магнитогорск
    Это я о замкнутой системе автоматического регулирования с обратной связью по температуре.
    Котел не дергается. т. к. присутствует задержка в термостате для защиты от кратковременных скачков температуры (у моего порядка 1,5-2 мин). проверял с помощью пакета со снегом, к. т. располагал над термостатом, расположенным на каменной стене.
     
  15. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Star116, если есть задержка, то да. Но не на всех терморегуляторах она есть. Я писал выше, что на моем, например, задержка есть только на включение второго реле - на охлаждение. Опять же, от инерционности системы многое зависит: в моей системе радиаторы нагреваются за 2-3 мин, дом маленький. На 0,1 градуса температура вернётся за 5 мин. И за 10 опять упадет на 0,1. То же самое, что котел работает без терморегулятора, т. е. задрючивание. Только без перетопа. Я же говорю, что все зависит от условий в совокупности.