    Да, правильно. От 0,1 и выше.
     
  2. Tchez
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Tchez

    Участник

    Tchez

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Озабочен управлением котлом с автоматикой Евросит 630, у которого нет ни электропитания, ни сервоприводов, но не Протерм Волк, как у вас. В остальном у меня такие же исходные данные. Вопросы, если вы еще следите за темой!
    [​IMG] Правильно ли я понимаю, что здесь, вместе с евроситовским датчиком, стоит нихромовая спираль, вот эта [​IMG] в стеклотканной оплетке? Это и есть обманка, про которую вы говорите? Или "обманка" находится здесь? [​IMG] И как в эту схему вписывается ЦН? Был бы очень признателен за ответы!
     
  3. Tchez
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Tchez

    Участник

    Tchez

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Или, пожалуйста, в личку! Спасибо!
     
  4. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    Вот кому будет интересно термостат с регулируемым гистерезисом от +-0.1 до 1 с али с лучшим функционалом, вчера приехал на замену термостата с гистерезисом 1гр
     
  5. Aspsarmob
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Саратов
    Соглашусь насчет лучшего функционала, т. к. установил его с весны и с тех пользуюсь, не выключая. Приложение в основном работает корректно, подвисало пару раз за все время и ненадолго, к самому термостату тоже претензий нет, терял связь один раз, да и то по причине установки в беспроводную сеть репитера.
    Но только вот гистерезис у него 0,3. Впрочем, среди конкурентов с 0,5 это самый точный показатель.
    Из дополнительных преимуществ перед половиной аналогов - есть выход как на сухой контакт котла, так и на управление насосом. У меня, кроме котлового, два насоса. Один из них запитан через термостат (можно запитать оба), т. е. питание насоса идет по двум проводам непосредственно с регулятора. Сие мероприятие снижает расходы на электричество, по грубым оценкам, рублей до 300 в месяц, ну и пропорционально продлевает срок службы насоса. В итоге, если термостат выживает в течение года - максимум двух, он сам себя окупает.
     
  6. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    попросите у продавца обновить прошивку делают удаленно без проблем только серийный номер скинуть нужно и будет гистерезис 0.1 мне тоже пришел с 0.5 за ночь обновили прошивку (была версия прошивки 3.5, стала 4.3) добавилось еще куча функций и возможность регулировки гистерезиса + пид регулятор и функция открытого окна, посмотрите видео.
    У меня термостат подключен на сборку эл котел + тт и управляет ими на канале, есть видео об объединения их и автоматизации
    выход на сухой контакт только PTC-20 который для регулировки головок теплого водяного пола у него реле всего на 3А, мой для эл пола выход только 220 16А
     
    Последнее редактирование: 14.10.20
  7. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь

    вот видео графика за ночь с гистерезисом 0.1 гр котел сильно тактует поставил 0.2
     
  8. Aspsarmob
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Саратов
    Дык это не котел тактует, а регулятор.
    чем топите? Я полами, при 0,3 тактует, но формально и по причине, что температура теплоносителя в контуре газового котла 60, а в пол после смесительных узлов уходит 30-35, в результате короткий котловой контур под конец работы перегревается, котел на несколько минут останавливается. И так пару-тройку раз.
    При круглосуточной минусовой температуре весной регулятор давал непрерывный график в течение часа - трех в сутки, это время подачи сигнала на котел. Естественно, тактование самого котла в графике отсутствует. Зимой, думаю, картина будет примерно та же.
    С гистерезисом в 0,1 увлекаться ИМХО не стоит, разве что у Вас котел электрический, либо пол такой же. Разницу уже не почувствуете, а оборудование будет изнашиваться. 0,3, как показала практика, ОК.
    Хочу теперь приобрести то же самое или с дистанционными датчиками того же производства еще один регулятор, на второй этаж. Большой необходимости нет, все практически и так устраивает, но все же должно быть в спальнях чуть покомфортнее (автоматически), а то с приходом холодных ночных температур пришлось пару раз крутить смесительный узел наверху.
     
  9. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    терморегулятор и соответсвенно и электро котел напрямую завязан с ним и тт котлом отопление и водяным теплым полом и радиаторами одновременно
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.453
    Благодарности:
    6.970

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.453
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Москва
    А какой смысл в 0.1 гистерезисе да еще с ПИД регулированием. Термостат будет срабатывать каждые несколько минут. В таком режиме ресурс реле закончится через год. Нужно уменьшать мощность котла. Тогда в ПИД регулировании будет толк.

    А вообще ПИД регулятор должен управлять смесительным узлом с с пропорциональным управлением. Так легче всего управлять
     
    Последнее редактирование: 14.10.20
  11. Aspsarmob
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Саратов
    Китаец оперативный. Параллельно отписался ему на али об обновлении прошивки, через пять минут прилетела
     
  12. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    мощность котла уже некуда уменьшать и так все по минимуму 4.5квт на 200 кв метров) по пиду все правильно но как есть так есть на худой конец его можно отключить
     
  13. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    как и говорил служба поддержки своих клиентов просто на высоте для китайской конторы)
     
  14. Aspsarmob
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Саратов
    Я вообще не понимаю никакого пид-регулирования в этой поделке. Там же тупо реле - вкл/выкл, что там китайцы навертели в этом режиме - х. з. Вот открытое окно вроде как добавили, это неплохо, но как будет работать - тоже пока неизвестно.
    Для тех, кто собирается приобрести - это лучший комнатный термостат среди дешевых. Обольщаться насчет того, что он заменит сложную автоматику, не стоит. Но его наличие однозначно лучше его отсутствия или замены на всякую механику, несложную электронику, и у него есть приложение с графиками и соответственно дистанционным управлением.
     
  15. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    окно работает нормально открываешь и минут через 5-10 термостат это видит, пид регулирование тоже работает и заключается в стабильном поддержании температуры заданной +-0.1 градуса или в обще без скачков, а то и без этого но это ресурс реле очень частое включение и отключение (реле это исполнительный механизм вы за место его можете хоть самовар подключить в термостате этого достаточно вкл и выкл) а пид это програма действия этого реле работает тоже хорошо выше есть график с пид регулированием но частые включение, если хотете могу скинуть график без пида он более стабилин