Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.

  1. Aspsarmob
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    257

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Саратов
    В том-то и дело, что управление осуществляется простейшим исполнительным механизмом - реле, вкл/выкл, а это лишь создание видимости того, что должно быть на самом деле. Нужны модулируемые каналы и алгоритмы управления, иначе преждевременный износ оборудования
     
  2. Levsha
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74

    Levsha

    Живу здесь

    Levsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тула
    Полностью согласен! Куда такие узкие "качели"...
     
  3. Toliko1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Toliko1

    Участник

    Toliko1

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Прохладный
    Пользуюсь этим термостатом уже три года. С прошлой зимы можно установить гистерезис 0,1 гр. В приложении на андроид минимальный гистерезис 0,1 гр а в приложении на айпаде можно сделать 0 гр. экспериментирую пару дней пока нравиться гистерезис 0 гр
     

    Вложения:

    • BC5F8009-DAE4-4E78-BA1C-C5AC8E2CEF0E.jpeg
  4. невидимка
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    18

    невидимка

    Живу здесь

    невидимка

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    18
    Скажите мне нужен терморегулятор с сухими контактами, чтобы напряжения небыло просто замыкание и размыкание контактов, хочу присоединиться в разрыв датчика температуры воды. Я правильно понимаю что мне нужен ptc20? На алиэкспресс не могу разобраться по этому вопросу
     
  5. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Т. е. один датчик температуры (терморегулятора) будет замыкать/размыкать другой датчик температуры? А для чего? :faq:
     
  6. невидимка
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    18

    невидимка

    Живу здесь

    невидимка

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    18
    Да, просто до этого (сегодня сдал обратно в магазин) покупал зотовский термостат, он у него тоже большой разбег температуры, мастерам по зота звонил в Красноярск они говорили что этот термостат ставится в разрыв датчика температуры воды. В принципе меня так устраивает. А какие еще варианты подключения термостата?
    П. с. у меня электрокотел зота эконом 15 кв
     
  7. andfatuev
    Регистрация:
    08.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    andfatuev

    Участник

    andfatuev

    Участник

    Регистрация:
    08.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
  8. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    7.178

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.185
    Благодарности:
    7.178
    Адрес:
    Москва
    Оба нет. Для газового котла нужен с сухим контактом.
    Посмотрите что-то от из ассортимента auraton.
     
  9. Yuri_T3
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Yuri_T3

    Участник

    Yuri_T3

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    по ссылке на али в характеристиках указан гистерезис +/-0.3 градуса. P. S. Сейчас тестирую термостат moes, который так рекламируется в связи с тем, что его можно перепрошить и отвязать от китайских серверов. У него гистерезис +/- 0.5, как и у большинства термостатов на али. Поставил его в комнате параллельно с платой nodemcu lua (ESP), на которой у меня висит датчик температуры BME280, он посылает сигнал на реле на термоголовку коллектора от АГВ. Так вот при установленной температуре +22 пока отклонения +21.9 - +22.1, на нем как было 21.5, так и стоит. Если бы от него приходил сигнал на реле, разбег был бы в пару градусов, я уверен. Некоторые говорят, что реле будет щелкать беспрерывно при таком маленьком гистерезисе. Может, если только один термостат, так и будет, но если он подключен через термоголовку, то у нее период открывания/закрытия 2 минуты и это сглаживает резкие подъемы и падения. Эта схема давно работает и реле беспрерывно не щелкает). Хотел прикупить еще несколько штук (прошился на ура, кстати), а теперь в связи с такой его инертностью уже думаю... Если в комнатах общего пользования это, может и некритично, то в спальне ночью разбег два градуса из-за его инертности ощутимо будет.
     
  10. mario52rus
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    mario52rus

    Участник

    mario52rus

    Участник

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер. Помогите настроить watts wfht-lcd-230 терморегулятор на тёплые водяные полы. Уже весь мозг сломал, тк никак не могу получить заданную температуру полов. Пробовал и пид регулирование и гистерезис. Возможно нужно поиграться с параметрами... И нужна ли регулировка расходомеров на коллекторе? Около 7 контуров у меня и на каждом такой терморегулятор. Полы постоянно перегреваются в основном.
     

    Вложения:

  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.288
    Благодарности:
    28.119

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.288
    Благодарности:
    28.119
    Адрес:
    Калуга
    а он регулирует Т воздуха - если у Вас не подключен датчик пола. он подключен ? мб в место холодное ?
    нужна.
    режим работы полов и фото их узла/коллетора приложите
     
  12. machaeon
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    21

    machaeon

    Живу здесь

    machaeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    21
    В этом случае, при целевой температуре 24 градуса, при какой температуре происходит включение и при какой выключение котла?
     
  13. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    нужен ptc20 там есть сухой контакт, но нету выносного датчика
     
  14. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    не датчика а регулятора в разрыв одного из проводов, если поставите в разрыв датчика то работать не будет, будет но криво и спалите тены котел температуру видеть не будет и тены не отключит
     
  15. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    вот вы не правы любой термостат подойдет к любому котлу ставится доп реле и все у вас есть "сухой контакт"