    у него гистерезис +-1 градус(
     
  2. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Если такие проблемы с гистерезисом, не лучше ли купить PID регулятор, там точность удержания реальных 0,1гр., можно задать количество включений в час, т. е. не будет никаких не запланированных тактов. Он сам просчитает на сколько включить котёл в заданый вами интервал времени, никаких выбегов по температуре не будет, т. к. там упреждение по скорости роста температуры. Выход должен быть RELAY (реле), ещё взять термопару типа К, с маленькой каплей, без корпуса.
    https://aliexpress.ru/item/609323457.html?spm=a2g0o.detail.1000014.28.77ee60f7ivEPZJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=a7ba0eaf-c5b4-4d30-85ce-c95e4c6e88fc&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:a7ba0eaf-c5b4-4d30-85ce-c95e4c6e88fc,tpp_buckets:23416#0#213724#0_23416#4721#21967#62_23416#4722#21972#6_21387#0#218179#0_4452#0#214000#0_4452#3474#15675#259_4452#4862#24463#66_4452#3098#9599#400_4452#5105#23438#98_4452#3564#16062#249&sku_id=62607697642

    Термопара, дорогая но сплав сделан качественно

    https://aliexpress.ru/item/32868004192.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.41ae4c26eMJXfi&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=c38544ea-84db-42bc-a6c7-59a3f1a7759b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:c38544ea-84db-42bc-a6c7-59a3f1a7759b,tpp_buckets:23416#0#213724#0_23416#4721#21967#62_23416#4722#21972#6_21387#0#218179#0_4452#0#214000#0_4452#3474#15675#259_4452#4862#24463#66_4452#3098#9599#400_4452#5105#23438#98_4452#3564#16062#249&sku_id=65558176020
     
    Последнее редактирование: 28.03.21
  3. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Неправда. Как и у stc1000, гистерезис 0,3-10°С. Screenshot_20210328-153643.png
    Это тот же stc1000, только в другом корпусе, с более точным датчиком и wi-fi управлением.
     
  4. Star116
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543

    Star116

    Живу здесь

    Star116

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Магнитогорск
    Не понимаю параметр "разность температур управления", а вот " точность" понимаю. если можете поясните или ссылку инструкции кинте пожалуйста.
     
  5. Star116
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543

    Star116

    Живу здесь

    Star116

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Магнитогорск
    не хочу городить что то промышленное.
     
  6. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
  7. Star116
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543

    Star116

    Живу здесь

    Star116

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Магнитогорск
    Спасибо понял. тогда что такое точность?
     
  8. Star116
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543

    Star116

    Живу здесь

    Star116

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Магнитогорск
  9. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, точность - она и есть точность:aga:. Я откалибровал показания по жидкостному термометру. Через год проверил снова - показывает чётко, как на термометре. Ничего никуда не сбилось. Короче, если нет цели прилепить красивую коробочку с дисплеем и кнопочками в комнате и слушать как она клацает релюшками или менять батарейки и ждать когда они сдохнут и котёл не включится, то термостат с такими характеристиками за такие деньги - самое то, чтобы повесить его рядом с котлом в котельной, а один тонкий проводок с миниатюрным датчиком протянуть в плинтусе и разместить где-нибудь незаметно в комнате. Настроить один раз и забыть к нему дорогу.
     
  10. Самсун
    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454

    Самсун

    Живу здесь

    Самсун

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.19
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Ростовская обл.
    DS18B20 -это не просто датчик, а микросхема на выходе которой микрокод. Т. е. ошибка измерения заложенная при производстве +- 1гр. Имеется ввиду точность в отличие от эталона температур.
    Для нас подстроил в термостате и забыл. Ну я думаю он точнее наших бытовых термометров изначально, даже самый бракованный.
     
  11. Star116
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543

    Star116

    Живу здесь

    Star116

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Магнитогорск
    протянуть проводок для меня проблема, везде кафель обои и незаметно не получается. от разряда батареек подстраховался проводным салусом 500 установленным в коридоре. оказалось чтобы термостат работал адекватно, его нужно располагать не в центре дома, как установлен салус, а в комнате с максимальными теплопотерями, у меня это гостинная с двумя окнами. определить это помог поер с фай-фаем. потаскал его по дому изрядно пока нашел оптимал. если бы занялся термостатом на стадии строительства, то заложил бы провода на датчик в гостинную изначально. а сейчас пришлось выкруживать
     
  12. Levsha
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74

    Levsha

    Живу здесь

    Levsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тула
    Соедини релюхи последовательно, тогда и + и - можно будет использовать...
     
  13. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    1) Как использовать?
    2) зачем?
     
  14. Levsha
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74

    Levsha

    Живу здесь

    Levsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тула
    Я так понял, что использовано реле по Теплу... А второй канал, по Холоду не подключен. Тогда дельта не 0,3 может быть а 0,6.
    Если не нужно, то не вопрос...
     
  15. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.910
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Всё верно. 0,3 мне в самый раз. Больше/меньше не надо.