1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.

  1. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.870
    Благодарности:
    2.919

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.870
    Благодарности:
    2.919
    Адрес:
    М.О.
    Это и есть те самые DTC, про которые я говорил - вся линейка представлена на странице:
    aliexpress. ru/item/4001154024187.html
    DTC.jpg
     
  2. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454
    Да, на DTC-331 желтомордые про 220 не пишут.
    10А у меня не будет, потребитель циркуляционный насос.
    Про разные помещения: у меня нет такой проблемы, везде примерно одинаково.
     
  3. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.840
    Благодарности:
    1.498

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.840
    Благодарности:
    1.498
    Адрес:
    Россия
    Что за кривая СО? Или кто то дверь за собой забыл закрыть? Совет-поставить на дверь пружину. Как на подъездах ставили в СССР.
     
  4. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Может быть. Только это не совсем гистерезис. Я уже писал, повторюсь: устанавливаю 23°С, например, котёл включается на 22,7°С, а отключается на 23°С, а на 23,3°С включается реле на охлаждение. Получается, что 0,3 - это не гистерезис, а дельта температур между включением и выключением, что соответствовало бы гистерезису 0,15°С. А настраивается после 0,3 с точностью 0,1°С. Для меня плюс как раз в том, что котёл отключается именно по установленной температуре, а не +0,1° или +0,3°С и т. д.
     
  5. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454
    Я не умею так изъясняться. Короче, для меня гистерезис это шаг регулировки. Если он 0.1гр, то включение это минус 0.1 от установленного, а выключение соответственно это плюс 0.1. И далее регулировка через добавление 0.1
    Поэтому не понятно, что там 0.3, если это от 0.15, то какой следующий шаг? +0.1 и =0.25? неказисто как то.
    Я пока взял STC, выставлю на 23 и +/-0.2
     
    Последнее редактирование: 30.10.21
  6. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А я как раз и описал как STC работает;). Выставлено 23, включается на 22,7, выключается на 23. Усё. Это минимальные 0,3. А дальше можно увеличивать порог включения с шагом 0,1.
    Кстати, недавно купил ещё себе STC другого производителя, там уже не 0,3 минимально, а 0,1. Так что, смотря какой Вам придет, а то может и 0,1 будет:aga:.
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.840
    Благодарности:
    1.498

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.840
    Благодарности:
    1.498
    Адрес:
    Россия
    Шаг настройки и гистерезис это разные вещи. У моего термостата (к примеру) шаг 0.5. Ну не нужен он мельче. А гистерезис наглухо прошитый 0.3С.Но мог быть и настраиваемый.
    Может быть и наоборот. Шаг настройки 0,1. А гистерезис 0.5С
     
  8. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454
    Написано diymore походу стартовый 0.3
     
    Последнее редактирование: 30.10.21
  9. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, у этого минимальный 0,3. У меня сейчас такой в работе. А вот новый, кто производитель - неизвестно, внешне такой же точно, но минимум 0,1. IMG_20211030_224000_9.jpg
     
  10. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454
    Поставил STC. До меня дошло как он работает. В принципе 0.3 это нормально.
    0.1 наверно излишне, даже вредно для котла, вкл/выкл будет скакать.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    :super:
     
  12. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, я первое время пробовал выставлять разные значения. И 0,1, и 0,2, и 0,5. Самым оптимальным оказалось 0,3. И котёл не задрючивается, включается раз в час-полтора (в зависимости от погоды), и колебания температуры в доме не более 0,5°С, т. е. практически не ощущаются.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.680
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    :hndshk::super:
     
  14. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454
    Там где сейчас торчит датчик, я рядом поставил цифровой термометр. По датчику температура у STC скачет гораздо больше. По термометру температура очень сбалансирована, изменения редкие и буквально на 0,1. То есть стабильность по температуре помещения получена.
    Теперь попробую улучшить стабильность по котлу, то же попробую поэкспериментировать с 0.4.
     
  15. маринаvfhbyf
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    16

    маринаvfhbyf

    Живу здесь

    маринаvfhbyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Гомель
    Шине. Комнатная.