    Да, можно по-разному пробовать, экспериментировать. Может, получится без переделок всей системы более-менее оптимально отрегулировать.
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.282
    Благодарности:
    425.508

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.282
    Благодарности:
    425.508
    Адрес:
    Уфа
    Я поэтому отказался в первую же зиму от проводного. Вроде выдержал все рекомендации по месту установки, а нужного эффекта не добился. Беспроводной пробовал ставить в несколько мест, пока не определился. Ну и немного где то прижать батарею, где то отпустить. Сейчас равномерный прогрев. Точнее в каждой комнате та температура, которая комфортна.
     
  3. Leasichio
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Leasichio

    Участник

    Leasichio

    Участник

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Запутался я в этих температурах. Если калибровать это не вариант, так там жара тут нормально. Надо именно выровнять. Открыл батареи в санузлах полностью, в гостинке придавил, на термометрах сейчас вроде одинаковые показатели.
    Ну и боялся длительных промежутков между включением котла, все таки сейчас -25 и идёт отопление по улице в баню.
    Но по моему зря боялся, если при -10 интервалы приличные, сейчас остывает дом намного быстрей, думаю ни чего там не перемерзнет, все таки и циркуляция есть и утеплено там.
     
  4. Leasichio
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Leasichio

    Участник

    Leasichio

    Участник

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Кстати, а насос то работает у котла когда термостат разомкнул контакты?
    Стакан прикладывал к котлу, да тишина там полная, разомкнув контакты видимо вообще выключается все там, не работает насос.
    Без циркуляции в -25 там много то времени не надо что бы перемерзло. Включил опять в работу без термостата, боюсь.
     
    Последнее редактирование: 05.01.23
  5. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    8.014
    Благодарности:
    2.454
    Сделайте нормальное утепление, а сейчас это имитация утепления.
     
  6. Leasichio
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Leasichio

    Участник

    Leasichio

    Участник

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Я решил пока в морозы под 30 не буду включать по термостату, спадут, переведу.
    На следующий год кабели греющие туда сделаю.
     
  7. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.282
    Благодарности:
    425.508

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.282
    Благодарности:
    425.508
    Адрес:
    Уфа
    Я тоже в сильные морозы включаю без него. Чтобы молотил котел с насосом не останавливаясь. И температура в доме более равномерная и котел не выстывает.
     
  8. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Вот тут и нужен маленький гистерезис.
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.282
    Благодарности:
    425.508

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.282
    Благодарности:
    425.508
    Адрес:
    Уфа
    0.25. Зачем меньше? И с таким, если теплопотери маленькие, котел может долго не включаться.
     
  10. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.537
    Благодарности:
    9.877
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    После размыкания термостата насос должен работать в соответствии с настройками времени выбега насоса. В меню у многих котлов есть такой параметр. Можно поставить максимальный, будет работать какое-то время.
     
  11. Leasichio
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Leasichio

    Участник

    Leasichio

    Участник

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Котел Будерус U042-24k
    По той информации, что нашел в интернете насос выключается и это нормальная его работа по термостату.
    А как поставить гистезис 0.25, у меня минимум 1 градус. Термостат заказывал на Али, Avatto или как то так называется, с дисплеем такой, вай фай в нем.
     
  12. Leasichio
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    Leasichio

    Участник

    Leasichio

    Участник

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Вот с приложения скрин, diff это я так понимаю он и есть
     

    Вложения:

    • Screenshot_2023-01-08-16-05-44-709_com.tuya.smartlife.jpg
  13. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Вот прям после этих слов тему надо было закрыть! Навсегда
     
  14. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128
    Да ни как) такой же имею, фуфло полное...другой надо покупать)
     
  15. Сашок-электрик
    Регистрация:
    27.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Сашок-электрик

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Ребят, кроме Computherm Q7RF 0407 (ещё бывает 0401-он чуть похуже и подсоединяется кабелем), какой выбрать с гистерезисом 0.1 совеременный? Сейчас у меня beok not 306 rf, у него гистерезис от 0.5 до 4 градусов, стоит газовый котел и теплые водяные полы с ламинатом. Полы то ледяные, то горячие. Бесит аж. И это зимой! Хотелось бы, чтоб котел чаще тактовал) Единственный плюс этого термостата, что он сенсорный, большой дисплей и подключается через приложение beok home, то есть можно дистанционно включить и выключать его и менять температуру и все настройки, даже гистерезис дистанционно! Но мне важнеее гистерезис!

    Хотелось бы 0.1 градус гистерезис
     