1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6

Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157
    Адрес:
    Иваново
    вам надо вы и заглядывайте

    под фундаментом ЭППС именно функцию утеплителя и выполняет

    п. 8.7. СП
     
    Последнее редактирование: 01.11.20
  2. дела1
    Регистрация:
    12.10.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    дела1

    Участник

    дела1

    Участник

    Регистрация:
    12.10.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Эпсс под плитой сожмëтся в труху, здесь же на форуме и в интернете полно высказываний.
    Вес плиты плюс вес дома, какой эппс это выдержит.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157
    Адрес:
    Иваново
    Бред ничем не подтвержденный
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755
    Адрес:
    Эстония
    Не делай... сожмется в труху...:)]:)]:)]:aga:
     
  5. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.083

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.083
    Адрес:
    Томск
    Вы знаете из за чего в Норильске авария произошла?

    Вы хоть тему читали, я уже писал что нет запрета.
    Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?
     
    Последнее редактирование: 01.11.20
  6. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    280

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    280
    А чтож вы основание из эппс то делаете или это не основание? А так прокладка не влияющая на осадку фундамента?
    А я вам пишу что нет разрешения, и сдесь в СП не работает выражение ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ТО РАЗРЕШЕНО.
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157
    Адрес:
    Иваново
    Чего вы мне и себе мозги морочите

    У нас прямая разрешающая норма СП и называет он это подушкой из непучинистого материала
     
  8. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Таки поддерживаю. Однако как ентот материал "рассчитать" всё ещё не до конца понятно. И что-то мне подсказывает - не скоро ещё прояснится.
     
  9. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    Лучшие умы МГСУ не могут помочь технониколю... :(
     
  10. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Или "кто-то" в ТН не хочет. Так же удобнее.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157
    Адрес:
    Иваново
    А вот это кстати справедливый упрек. Даже СТО свое толком сделать не осилили

    https://m-project33.ru/my/public/poly-po-gruntu/ob-ispolzovanii-penopolistirola-pps--psb--v-kachestve-utepleniya-v-polakh-po-gruntu/
    Видели? Шажок к ответу
     
  12. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    Они и под кирпичную облицовку в многоэтажках опять хотят "запрыгнуть".
    Но, видимо "щели" узкие. Не удается влезть.
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157
    Адрес:
    Иваново
    Да как бы и кирпичная облицовка в многоэтажках вещь почти запрещенная.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.024
    Благодарности:
    6.157
    Адрес:
    Иваново
    но вот УШП существуют как минимум этот срок и ничего рвануло
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Обычно не отвечаю на флуд-посты, на ДВГ эту фразу "засветили" бы, как вырванную из контекста...
    Да и зачем мне очередная сплетня из гугла...)
    В моём посте речь шла об объёме геоизысканий для таких сооружений, а взаимоисключающих причин там уже с десяток озвучили.
    По сути мной озвученного у Вас объяснений нет и это уже хорошо.
    Немного непонятны посылы оппонентов о плитах под фундаментами в СП 22, там не упоминается
    конкретный утеплитель (может это пеностекольные блоки, или наноматериал Чубайса)...)
    Вы тоже сослались на 5см ЭППС, который часто укладывается как временный, а здесь преподносится как супер достижение, прошедшее экспертизу.
    Экспертиза пятиэтажки ваще "по договорённости" с экспертом...
    Тем не менее уже готовы выводы... И склоки не нравятся, конечно.
    Я занимаюсь диагностикой зданий и меня интересуют сейчас коттеджи ИЖС и их проблемы,
    о которых я периодически упоминаю в профильных темах и даже бывало в "Трёпе..." .)
    Жизнь не стоит на месте и мы их всё равно решим ко всеобщему удовлетворению :hndshk: