1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6

Надёжность и срок службы ЭППС под фундаментом?

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kuzma56, 06.09.12.

  1. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313
    Рубероид регулируется теми же СП и 100мм вы его не уложите.
     
  2. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Черви ЭППС - не едят, а обсуждаемая неравномерность осадки эппс под нагрузкой на несколько миллиметров - сравнима с парой слоев съеденного червями рубероида.
     
  3. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313
    Вот если бы были эти цифры в несколько мм подтверждённые точно, обсуждения вообще бы небыло и дядя ВОВА был бы национальным героем.
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не придут, если исполнена классика УШП на грунтовой подушке из щебня. Ну никак они через щебень не доберутся до пенопласта. Ни мыши, ни кроты.
     
  5. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так сделайте как с бетонным кубиком: вырежьте и на испытания под нагрузкой. Кто его знает: что Вы там купите под маркой XPS. :)
     
  6. Olivka557
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    868

    Olivka557

    Живу здесь

    Olivka557

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Харьков
    Полагаю, Вы эту рекомендацию даёте всем, кто планирует поставить фундамент своего дома на эппс. Только держать под прессом этот кубик эппс желательно лет 20, если они есть в запасе. Поскольку установить соответствие партии полистирола заявленным характеристикам в долговременной перспективе практически невозможно, в отличие от кубика бетона.
     
    Последнее редактирование: 03.11.20
  7. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему нет? :) В любой момент человек может посмотреть: в каком состоянии находится заложенный под его фундамент эппс. Это - практически ничего не стоит, а нервов - экономит массу.

    Кстати, бетонные кубики не только давят, но, в ответственных случаях, ещё и хранят для будущих поколений.
     
  8. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    392
    Как? Сделать подкоп? Смотровую яму?
     
  9. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо сделать над собой нечеловеческое усилие и поднять глаза на пару сообщений выше: https://www.forumhouse.ru/posts/27132931/

    Конечно нагруженные образцы желательно хранить в условиях, близких к оригиналу, но с этим, как мне кажется, у заботливого хозяина проблемы не будет. :)
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.199
    Благодарности:
    41.008

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.199
    Благодарности:
    41.008
    Адрес:
    Эстония
    ...У немцев ничего нету про мышей...:)]:|:

    https://www.futura-energiesparen.de/hausbau/wandanschluesse
     
  11. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    И если что не так, быстренько поменять пенопласт под домом?
     
  12. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.816
    Благодарности:
    6.136
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В таких делах спешка - только мешает. :) Лично я - страшно не люблю спасать "горящие самолеты", да и все мировое развитие говорит о том, что проще и дешевле просто учитывать предыдущий опыт, а не пытаться исправлять предыдущие ошибки...

    Так вот пока примеров того, что "что-то пошло не так" и "пенопласт сплющило в ноль" под расчетной нагрузкой - у меня нет. С фобиями бороться - смысла не вижу.
     
  13. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313
    Я предполагаю, что лет через 10 введут экспертизу (для каменных домов) перед продажей и если с этим ЭППС ситуация не поменяется продать дом не удастся. Будет всё идти к этому т. к. самостроя будет уже дофига и срок службы уже с 90х годов постройки будут учитывать, а за одно и остальные под замес попадут.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.662
    Благодарности:
    6.329

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.662
    Благодарности:
    6.329
    Адрес:
    Иваново
    дай бы бог что бы такую экспертизу ввели, и чем раньше тем лучше. Но на уже построенные дома она все равно распространятся не будет
     
  15. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    313
    Ну как же, будет, просто там будет какая нибудь поправка типа предоставление документов - проект, акридитованная организация осуществявшая строительство (подрядчик) акты приёма передачи, и на основании этих документов будут выдавать разрешение на продажу без экспертизы, а с самостроем скажут- товарищ вы докажите правильность строительства с учётом всех правил и не вопрос продавайте. И это будет правильно.