Схема электрики в доме. Продолжение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо.
    Прочёл-то я на форуме много, но видимо, много лишнего. В голове каша. А эту ветку ещё просто не видел. Схему переделал, сделал кое-какие выводы и прошу уделить мне ещё немного времени. Напомню, система заземления ТТ. Каждое УЗО будет иметь свою шину N. Непосредственно перед потребителями, все АВ однополюсные. На схеме нарисовать не смог, по причине зависания программы.
    Жду Ваших советов и рекомендаций.
    Заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • Схема 1 - копия.jpg
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Для этого есть специальная кнопочка:|:
    Ну тогда понеслась...:) Кто Вам разрешит поставить вводной автомат на 50А? Какова выделенная Вам мощность по договору? УЗО на 40А/10мА Вы не найдёте, замените на 40А/30мА и узо с 10мА током утечки ставится только на одного потребителя. Установка 2Р автоматов перед УЗО правильная:super:, значит всётаки не зря читали форум. Ну и дальше придерживайтесь этого - Номинальные токи автоматов на медный кабель (сегоднейший)
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    Я же Вам дал ссылку на тему с правильной схемой:nono:
     
  3. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    По договору у нас 10 kwt однофазное напряжение. УЗО заменю. Но вот еще вопросик, можно ли к одному АВ подключать два провода? Я имею ввиду без распаечной коробки, а сразу два провода 2,5 мм2, в АВ. Или так не годится? Если так делать можно, то нужно ли одевать на провода обжимную трубочку?
    Спасибо.
    Кнопочку нажал. :)
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    можно...

    А какие провода? Многопроволочные или моножила? В первом случае желательно надеть "обжимную трубочку" и клещиками ее специальными обжать.
    Если две моножилы просто вставить под зажим, то сечение должно быть одинаковым. На практике это часто означает жилу кабеля или ПВ-1 одного производителя, а иногда и одной партии.
    Видела такую штучку: моножилы 2,5 скручиваются, загибаются буквой U и подмотка изолентой. Немного суперконта - и под зажим. Вот только не знаю, насколько нормативам соответствует...
    [​IMG]
     
  5. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Провода одинаковые, медные, моножила 2,5 мм2.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Можно, Olechka ответила :hello:
     
  7. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ни кто не посмотрит схему из поста 135? (
     
  8. Cygnus
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24

    Cygnus

    Живу здесь

    Cygnus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте.
    В ближайшее время планирую собрать щиток в дом.
    Схема которая получилась после прочтения форума приведена в приложении.
    Но, что то подсказывает, что схема избыточна.
    Подскажите пожалуйста где ошибся, что сделал не так и как ее можно оптимизировать. На всякий случай миниатюру продублировал в приложении.
    Схема1.jpg
     

    Вложения:

  9. masterhouse
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    996

    masterhouse

    Влад

    masterhouse

    Влад

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    996
    Адрес:
    Лакинск
    Извините за нескромный вопрос, у вас на газовый котел АВ 16А, это опечатка или там такое потребление. У меня газовый котел потребляет по паспорту 140 вт. (максимально)
     
  10. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Может АВ 16А и много, но ведь я для этого и выложил схему на обсуждение. Давайте исправим. 10А - нормально?
    Спасибо.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Вам усиленно намекают, что и В6А будет много) Город не написали, если в мск можно 4А или 2А поискать.
     
  12. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Разделите осветительные и розеточные группы этажей под разные УЗО 30 мА. Остальное - вроде ОК. Автоматы - желательно с характеристикой "В".
     
  13. Набор
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95

    Набор

    Живу здесь

    Набор

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    ЯНАО- Кубань
    Коллеги! Приветствую! Вот тоже добрался до электрики в доме. Так как из финансовых соображений строю по частям, то отделку буду делать по частям… Начну со второго этажа, но прежде чем перейти к отделке, необходимо выполнить разводку электрики. Конечно выполнение этих работ доверю профи, но сначала хотелось бы определиться самому что необходимо, а что лишнее.
    Перечитав форум и смежные сайты, в голове полная каша! Прежде чем рисовать схему, хотел бы с Вами посоветоваться.
    И так дано:
    Второй этаж. Три спальни, ванная, коридор, балкон.
    В спальнях:
    Освещение по три точки- провод 3х1.5мм2, автомат 10А (3шт., на каждуюспальню по одному автомату)
    Розетки по семь точек (включая сплитсистему) провод 3х2.5мм2, автоматы по 25А (6шт. отдельно на три сплита, отдельно на каждую комнату)
    Ванная+ коридор+балкон:
    Освещение- 6 точек провод 3х1.5мм2 10А (один автомат)
    Розетки – 3 точки, провод 3х2.5 мм2 автомат 25А.
    Отдельная розетка под водонагреватель (не проточный) провод 3х4 мм2, автомат 25А.
    Все автоматы, как я понимаю- группы В. Надо ли ставить УЗО?
    Прошу Вашего совета. Какие группы можно объединить? Да и вообще стоит ли делать отдельную коробку для второго этажа, может все увести на первый этаж и там сделать общую?
    Спасибо!
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    На свет В6А. На розетки В16А от силы. Рисуйте как представляете - попроще поправлять, чем на словах)
     
  15. Набор
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95

    Набор

    Живу здесь

    Набор

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    ЯНАО- Кубань
    Выкладываю. Приношу извинения- от руки...
    И еще пару вопросов в догонку:
    1. Собираюсь еще и резервное питание предусмотреть от генератора. Что предусмотреть в схеме?
    2. Какой щиток выбрать? Что посоветуете из моделей? Конечно же типа ЩРВ...
     