    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
    Возможно ли из этой схемы убрать групповые автоматы АВ 32А, 2Р (2шт.) и АВ 25А, 2Р (1шт.) и подключить защищающие группы УЗО, сразу после вводного УЗО параллельно? Если нет, то почему и чем это сулит?
    Также вопрос, селективное УЗО, очень как оказалось проблематично найти, можно ли его заменить на УЗО такого же номинала, но не селективное? И также если нет, то почему?
    Спасибо всем откликнувшимся.

    Схема в посте 135, 9 страница, в это сообщение не получается загрузить файл...
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    В принципе можно убрать, но лучше оставить.
    Можно поставить не селективное (есть кстати инет-магазины), просто при срабатывании любого 30мА УЗО с очень большой вероятностью будет выбивать и общее, которое будет обесточивать весь дом.
     
  4. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ.
    т. е. Селективное УЗО дает возможность не отключения сразу всего дома, а селективное будет работать при отключении группового УЗО. Так?
    А какие плюсы если оставить или какие минусы если убрать?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Про узо не так написали) Селективное УЗО дает возможность не отключения всего дома, а НЕ селективное будет срабатывать при отключении любого группового УЗО.
    В случае срабатывания УЗО и потом вкл-выкл. вам надо будет "работать" или общим АВ, отключая-включая весь дом, или АВ одной группы - это удобнее)+АВ группы можно сделать на ступень меньше вводного и при перегрузке он будет срабатывать раньше, чем вводной.
     
  6. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так может тогда Это не селективное УЗО убрать вообще? Сразу после вводного автомата идут групповые УЗО. Смысл тогда вводного УЗО какой, если он срабатывает в паре с групповым?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Если вы не хотите чтобы общее НЕ селективное не срабатывало вместе с групповым, то установите общим селективное УЗО.
     
  8. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Еще один вопрос можно, читал на форуме, что сумма токов оконечных автоматов не должна быть больше тока защищающего эту группу УЗО. У меня в схеме на группы стоит УЗО 40А, есть ли смысл поставить на 63А, чтобы в дальнейшем был возможный запас или в данной схеме это неприемлемо (нежелательно).
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    По возможности ставьте все 63А - на группы и общее.
    Ну если только на отдельной линии типа АВ 16 и УЗО 40 - можно попытаться сэкономить 200 руб)
     
  10. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Схема2.JPG

    Подкорректировал схемку, проверьте плиз
    Автоматы и УЗО собираюсь использовать Shneider Electric серии Домовой. Что скажет по этой серии и производителю?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Ничего хорошего не скажу про них.
    По схеме не понятно что и как от ответвления и дома.
     
  12. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какие тогда порекомендуете? А плохого что в них, были прецеденты?
    Не понял вопрос, что именно не понятно?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    "Домовой" китайская фигня для "бедных".
    Не понятно как СИП между счетчиком и домом.
     
  14. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На упаковке написано Made in Spain, обман? Legrand не на много дороже, он уже не фигня?
    Счетчик весит на столбе в отдельном щитке, от него СИП 2х16 уходит со столба по воздуху, до изоляторов на доме (остались от старой проводки), там идет соединение через "орехи" на кабель ВВГ 2х6, и тут же, через стенку, этот кабель заходит в дом и цельным куском (от "орехов"), уложенным в кабель-канал, идет к щитку на первый вводной автомат.
     