1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13

Схема электрики в доме. Продолжение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Нееее! Там был конкретный спецзаказ! В аккурат для Перми! ;)
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.193
    Благодарности:
    28.598
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Похоже Пермяки решили перещеголять суровых Челябинских сталеваров электриков. ;)
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
  4. Dzenko
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794

    Dzenko

    Живу здесь

    Dzenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794
    Адрес:
    Москва
    Снова здравствуйте, профи подскажите пожалуйста ещё разок по схеме. Из новшеств - продал U61, доплатил и взял U62, и приобрел три УЗМ-51м1. Так что теперь влезет всё.
    Предполагаемую схему прилагаю. Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 18.01.14
  5. Dzenko
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794

    Dzenko

    Живу здесь

    Dzenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794
    Адрес:
    Москва
  6. Scarecrow
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Scarecrow

    Участник

    Scarecrow

    Участник

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Покритикуйте пожалуйста схему. Ввод в дом 15кВт 380В, схема заземления TT.
    И есть еще один вопрос по вводу в дом кабеля. Вводить кабель буду бронированным медным кабелем от щитка установленного на столбе (установлен счетчик + автомат С25, от ВЛ подходит четырехпроводный кабель), по уму бронь заземлить на столбе, но на столбе нет шины заземления. Что делать с бронью?
     

    Вложения:

    • электричество2014.png
  7. Dzenko
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794

    Dzenko

    Живу здесь

    Dzenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    794
    Адрес:
    Москва
    Что мешает сделать элементарное заземление?
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Добрый. Схему разместили плохого (не читабельны надписи) качества. В челом невооруженным глазом (для этого лупа не понадобилась, чтобы прочитать Ваши надписи) видно, что распределение нагрузки крайне не симметрично! Фаза А перегружена (количественно 2/3 нагрузки подключено к ней), а фаза С практически не нагружена вообще (в 99 % времени точно будет не нагружена вообще)! Переделывать!
     
  9. Scarecrow
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Scarecrow

    Участник

    Scarecrow

    Участник

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да ничего не мешает. Возникает вопрос- как его сделать? такое же как для дома или по проще?
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вот этот вопрос не к нам направляйте, а в РЭС, почему у них опора не имеет повторного заземления...

    Никак! Опора не Ваша? Повторку должен выполнять собственник ЛЭП!
     
  11. Scarecrow
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Scarecrow

    Участник

    Scarecrow

    Участник

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Извините за качество. Переделаю. На фазе А висит кухня, веранда и гостевая комната. На фазе С второй этаж. На фазе весь остальной первый этаж. Согласен, что перегружена фаза А получается, но если перераспределю фазу А то получится в одном помещении на разных розетках разные фазы, чего не хотелось. Хотя если веранду и гостевую на фазу С повесить будет лучше я думаю.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы кому байки рассказываете? Может он там "виртуально" и подключен, но реально (следуя Вашей схеме), он на фазе А!
     
  13. Scarecrow
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Scarecrow

    Участник

    Scarecrow

    Участник

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Может делитанский вопрос - повторка обязательна около каждого столба от которого подключаются потребители? Да же в системе ТТ? Это для разговора с собстенником ЛЭП.
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Для разговора с собственником ЛЭП у Вас 3-х фазное присоединение с системой заземления TN-C-S!
     
  15. Scarecrow
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Scarecrow

    Участник

    Scarecrow

    Участник

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Увидел свою ошибку. Спасибо. Исправил кухню перевел на фазу С.
     
Статус темы:
Закрыта.